Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9.... Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? IMHO для бытовых потребителей неравномерность нагрузки на фазы не регламентируется. Все 5 кВт можно снять с одной фазы. Равномерность загрузки фаз ТП обеспечивается случайным распределением нагрузок от большого числа маломощных абонентов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Все 5 кВт можно снять с одной фазы. +1 При такой выделенной мощности и при трёх фазах, действительно возникают значительные ограничения по применению бытовой техники - потолок 2,2 кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
какие основания ограничения мощности???
в ТУ не прописано, что нельзя снять 5 кВт с одной фазы... на какие нормы тогда опираться? кто запрещает-то? с одной стороны, ставим коэффициент использования мощности 0,9, с другой стороны, он не обеспечивается(((((( |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Простите, но не совсем понял... Вы спрашиваете или утверждаете?
Что Вас не устраивает в Ваших расчётах? Выделенная мощность по договору - 5 кВт? Фазность чётко указана? Зачем Вам сейчас К исп.? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
какие основания ограничения мощности??? с одной стороны, ставим коэффициент использования мощности 0,9, с другой стороны, он не обеспечивается(((((( Коэффициент предполагает не то, что данный абонент будет потреблять 24 часа в сутки мощность 4,5 кВА (или кВт), а то, что в любой момент времени _вероятность_ потребления 5 кВА (кВт) составит 0,9. Это косвенно означает, что в любой момент времени нагрузка на ТП составляет 90% номинальной (если вся её мощность поделена между абонентами). Да, конечно сложно бытовому абоненту поддерживать круглосуточно такой коэффициент (если только не использовать электрокотёл-энергоаккумулятор (или другой вид электроотопления), автоматически регулиремый в зависимости от включения-выключения остальных потребителей). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
Выделенная мощность по договору - 5 кВт? - Да.
Фазность чётко указана? - да. 3 фазы. 380V. заказчик топает ногами и никак не хочет лишаться своих 5 кВт, "добытых с большим трудом" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата никак не хочет лишаться своих 5 кВт Так он их и не лишается... ![]() ![]() Более того, он на халяву приобретает лишние киловатты! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
у него уже видимо есть СМ на 3,2 кВт
при получении ТУ в электросетях посоветовали взять 5. Сказали - хватит за глаза. Просит другую какую-нибудь схему изобрести... коэффициент уменьшить (методика действительно для двигателей трехфазных.... ) может коэфф. исп. взять меньше с учетом ситуации? или так и надо брать справочный??? или несимметричную нагрузку на фазы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Простите... ещё разок сначала.
ТУ есть - 3-х фазное питание, разрешённая мощность подключения 5 кВт? Так? Что Вы пытаетесь сосчитать применением коэффициентов? Будет ли работать СМ 3,2 кВт при АВ 10А? Скажу без коэффициентов - некоторое время проработает... пока не сработает автомат, а это может произойти в течении нескольких секунд... Просто не могу понять, что подо что Вы пытаетесь подвести? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
можно ли поставить АВ не на 10А, а на 16А на входе и обосновать это каким либо образом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
можно ли поставить АВ не на 10А, а на 16А на входе и обосновать это каким либо образом? В Вашем случае, только если примените косинус Фи, начиная с 0,7, а коэф. спроса 1, тогда сможете вылезти за пределы 10А автомата.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7373 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сразу скажем: необходимо все выполнять по проекту.
Выход из положения. Устанавливаем 3-х фазный трансформатор- 380/220 В по суммарной мощности однофазных нагрузок. Допустим, все потребители однофазные. На вторичке ток-17,3 А, что соответствует мощности - 3,8 кВт с каждой фазы. Этого, думаю, хватит заказчику, выше этого не может быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
IMHO для бытовых потребителей неравномерность нагрузки на фазы не регламентируется. Все 5 кВт можно снять с одной фазы. Равномерность загрузки фаз ТП обеспечивается случайным распределением нагрузок от большого числа маломощных абонентов. Извините, а где сказано что неравномерность нагрузки на фазы не регламентируется? Что в таком случае бытовые потребители? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Выделенная мощность по договору - 5 кВт? - Да. Фазность чётко указана? - да. 3 фазы. 380V. заказчик топает ногами и никак не хочет лишаться своих 5 кВт, "добытых с большим трудом" я бы не сказал бы, что их надо бояться потерять... вот если бы 3 фазы и 15 кВт- вот это- другое дело. 5 кВт можно и с 1 фазы легко снять. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Цитата(lena1975) Проект электроснабжения жилого дома. Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить?... ...Что в таком случае бытовые потребители? Проект электроснабжения жилого дома. Значит - потребители бытовые. Не промышленные. И при общей нагрузке в 5 кВА даже неравномерность 100%-0%-0% для ТП - сущая мелочь. (К слову, я у себя на даче, прежде чем включить более-менее мощную нагрузку, промеряю напряжения на фазах, и включаю на ту фазу, где напряжение в данный момент выше ![]() Если поставите на вводе 16 А, то получите возможность подключить и стиралку. Можно, конечно, изгаляться: На фазу для стиралки поставить 13-15 А (есть у SIEMENS и SCHNEIDER ELECTRIC), на две другие фазы - 3-4-5 А (они - вдвое дороже 6-ти амперных). Но! Кто над Вами с дамокловым мечом стоит? Поставите 16 - на ввод, 16 - на стиралку и по 6 - на две другие фазы: неужели кто-то докопается? Что-то мне такие страсти напоминают не реальную жизненную ситуацию, а бредовый курсовой проект, извините... Цитата(ZavGar) Что-то мне такие страсти напоминают не реальную жизненную ситуацию, а бредовый курсовой проект, извините... Да, и ещё: обратите внимание на заголовок топика: "расчёт УЗО" ![]() И где в вопросе и дальнейшем обсуждении эти три весёлые буквы? ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7373 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Вводной не более 10 А, с другими номиналами ЭУ не примут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
с другими номиналами ЭУ не примут. Звери какие-то... ![]() У меня - те же ТУ, в проекте (согласованном) вводной АВ 16 А, фактически - 50 (по счётчику). Вводной кабель - ВВГ 4*16. Из всех претензий было: на вновь вводимой ЭУ счётчик - трёхлетней давности (я его два года назад новый на рынке купил). Если будут так зверствовать при приёмке, придётся ставить для СМ и прочей мощной нагрузки трёхфазный (три однофазных) трансформатора по схеме 380 звезда без нейтрали/220(230) треугольник. Нагрузку, правда, придётся защищать двухполюсными АВ и УЗО, и корпуса надёжно землить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7373 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Звери какие-то... Да не звери никакие, заказчик с чьей-то подачи соглашается на 3-х фазный ввод, хотя потребители его однофазные, потом начинает чесать репу. На стадии запрашивания ТУ необходимо было думать. Наверняка в ТУ уже указан номинал вводного, что тут рассуждать. Поставять 10 А и опломбируют и будут правы, а после вводного ставьте хоть 100 А, а что толку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
в ТУ именно что и не сказано про 10А ввода!
Заказчик требует доказать, что именно НОРМАТИВНЫЕ акты, а не мои мозговые расчеты запрещают ему подключить стиральную машину. Я вот действиьтельно в литературе не вижу, чтобы это прямо запрещалось.... в общем, можно решить двумя способами: 1. другую схему, которую тоже примут в энергонадзоре (вопрос - как сделать? поэтому и в теме так указано "расчет УЗО") 2. показать ему НОРМАТИВНЫЕ акты, прямо запрещающие ему при 5 кВт договорной мощности пользоваться приборами в 3кВт в ТУ написано: "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при превышении договорной мощности" |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |