Вышел ролик энерголикбеза про кольцевую схему подключения, применяемую в Британии. При всех плюсах, есть и минусы, но я не об этом.
Возникла мысль: а можем ли мы применить эту схему частично, для разгрузки линии, например при наличии мощных потребителей. Естественно я имею ввиду следующее: Имеем последовательную схему подключения какой-то линии, предположим в одной из жилых комнат, когда от автомата прямо к розетки, от розетки к розетке и т.д. И вместо того, что бы оборвать эту схему на последней розетке мы замыкаем ее с выходом того же автомата из которого она выходит. Таким образом получаем: 1. Меньшую нагрузку на кабель 2. Работоспособность схемы даже в случае ее обрыва. 3. Не нарушаем работу защитной автоматики. Естественно, в отличии от британцев сечение кабеля и автоматика при этом остается прежними: 2.5 (1.5 кому как нравится) и 16А. |
|
|
|
9.4.2023, 16:50
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И что ж? Два кабеля надёжнее, чем один. 16 А меньше, чем 32. Законы физики отменены?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.4.2023, 16:57
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Британцы уже отказываются от такой схемы, минусов больше чем плюсов. Кольцевую схему применяли в послевоенные годы для экономии медных проводов, можно было прокладывать провода меньшего сечения.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
9.4.2023, 17:26
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
И что ж? Два кабеля надёжнее, чем один. 16 А меньше, чем 32. Законы физики отменены? Я имел ввиду не законы физики, а использование кольцевания схемы при последовательном соединении. Длинна кабеля при это особо не увеличивается, максимум несколько метров. Т.е. в принципе никаких противоречии у схемы нет, кроме ее излишнего применения? Британцы уже отказываются от такой схемы, минусов больше чем плюсов. Кольцевую схему применяли в послевоенные годы для экономии медных проводов, можно было прокладывать провода меньшего сечения. Да, но тут я рассматриваю ее частичное применение, а не полное копирование. Ведь понятно, что при последовательном соединении всегда есть риск обрыва линии. При соединении в кольцо при любом разрыве остается рабочий проводник, при этом сечение кабеля соответствует автомату защиты. Ну и в теории (только в теории), если в линии есть мощный потребитель, то мы таким образом минимизируем еще и нагрузку на кабель. Из минусов, который я вижу, это то, что в случае обрыва мы не сможем это определить, но тогда схема просто превратится в классическую последовательную, и никаких рисков это не несёт. А невозможность полностью скопировать британское кольцо уже тут обсуждали неоднократно, что да, это невозможно, уже хотя бы потому, что у нас в вилках нет плавких вставок, как у них. |
|
|
|
9.4.2023, 17:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.4.2023, 18:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Daner) ....а можем ли мы применить эту схему частично, для разгрузки линии, например при наличии мощных потребителей.....тут я рассматриваю ее частичное применение..... А почему бы и нет?Иногда в частном случае применения, это может оказаться весьма значимым. Сам иногда пользовался такой запиткой, но при этом следует более ответственно подойти к вопросам защиты. Цитата(Митяй_) .....минусов больше чем плюсов. Это очень относительно, а в особо-частном случае, может быть даже напротив.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
9.4.2023, 18:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
9.4.2023, 18:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А отсутствия запретов, без стандатра - уже тупик?
Сожалею...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
9.4.2023, 18:53
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Олега, так на то и вопрос был, применима схема или нет. Про соответствии этого ПУЭ тут речи не идёт. Тут скорее вопрос сугубо теоретический был. Для опытов у меня есть целый дачный участок, где у меня есть и радиальное и последовательное шлейфом
Про расход кабелей уже говорил, это можно в расчет не брать вообще. А вот про токи КЗ согласен, есть минус, но на сколько он большой надо делать расчеты. Сообщение отредактировал Daner - 9.4.2023, 18:54 |
|
|
9.4.2023, 18:54
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подобную схему видел на ШВ (шине включения) 110 В больших масляных выключателей - для снижения падения напряжения в линии на огромном ОРУ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
9.4.2023, 19:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А отсутствия запретов, без стандатра - уже тупик? Стандарты для жилья есть. Нет твоего. С твоим "кольцевым методом" для квартир. Может найдёшь ?Или предлагаешь жилье без стандартов лепить ? По рекомендациям г-на Rezo ? но на сколько он большой надо делать расчеты. Начните.. Только это необходимо делать официально (я на всякий)Длинна кабеля при это особо не увеличивается, максимум несколько метров. Это в садоводстве-то не увеличится ? Объясните - как ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 19:15 |
|
|
9.4.2023, 19:20
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Начните.. Только это необходимо делать официально (я на всякий) Переложу расчеты на аутсорс. Официально (я на всякий) Это в садоводстве-то не увеличится ? Объясните - как ? Если в конечной точке до щита всего несколько метров, то и расход кабеля будет - несколько метров. |
|
|
9.4.2023, 19:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Можно ли натянуть на нашу ..?"
Да лишь бы не порвалась.. Переложу расчеты на аутсорс. Официально (я на всякий) Хозяин - барин. Не возражаю )Если в конечной точке до щита всего несколько метров, то и расход кабеля будет - несколько метров. Кто-то вам строил ВЛ "крюком" ?? Мало правдоподобно.
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 19:29 |
|
|
9.4.2023, 19:39
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Олега, вы о схеме подключения воздушной линии?
|
|
|
9.4.2023, 19:42
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У вас иной вариант ?
В чем разница ? |
|
|
9.4.2023, 20:05
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Олега, я говорю о последовательном соединении от розетки к розетке шлейфом. У меня, к примеру, подключено таким образом одной линией без распредкоробок. Последняя точка находится в 3 метрах от щитка. Да, в щит придётся добавить еще один проводник, но он это переживет. При этом, в теории, мы имеем дополнительный проводник к каждой розетке и меньшую нагрузку на кабель. Или вы не о том подумали?
|
|
|
9.4.2023, 20:23
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У меня у одного кровь из глаз при упоминании ТСом последовательного соединения? В профессиональной то ветке?
-------------------- |
|
|
9.4.2023, 20:34
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Костян челябинский, а почему нет? Или у вас в стране практикуется "к каждой розетке своя линия" ? Я просто не знаю, как принято.
Если грамотно подобрано сечение кабеля и вышестоящая автоматика, да и розетки не с али, то в чем проблема? И еще раз, мы тут не ПУЭ обсуждаем, а теоретическую возможность для определенных случаев. А делать такой монтаж заказчикам или не делать (а тем более себе) это уже личный выбор каждого. Я поэтому и спросил, т.к. не был уверен во всех тонкостях и нюансах. Сообщение отредактировал Daner - 9.4.2023, 20:37 |
|
|
9.4.2023, 20:54
Сообщение
#19
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
То есть вы розетки соединяете последовательно? А я всегда считал что нужно соединять параллельно. Вот я глупец, да? А что случается если из розетки отключить потребителя? Остальные перестанут работать?
Так, на всякий случай. Решил напомнить. Вдруг наш великий электротехник и глав специалист всё-таки запамятовать изволили -------------------- |
|
|
||
9.4.2023, 22:34
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Костян челябинский, я называю это последовательным подключением шлейфом. Схема есть. Я не знаю как вы это называете.
И зачем сразу грубить. У нас тут форум умников и сарказма? Относитесь ко всему спокойнее PS: Напомнило бородатый анекдот Цитата Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ - на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос - на русском форуме вы задаете вопрос... и вам доооолго объясняют почему вы такой мудак. Сообщение отредактировал Daner - 9.4.2023, 22:37 |
|
|