Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Борьба с кратковременными отключениями

Диего
сообщение 10.4.2023, 16:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.4.2023, 16:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17518
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..

А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.4.2023, 16:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17518
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Диего @ 10.4.2023, 16:09) *
Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования ..
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 10.4.2023, 18:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Сам дела не имел. Но вообщем в природе существуют некие БАВР, быстродействующие авр.

А так ИБП, но это на большие мощности недёшево занятие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 11.4.2023, 3:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Олега @ 10.4.2023, 16:52) *
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ?

Нет, никак

Цитата(Олега @ 10.4.2023, 17:43) *
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..

А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. )


Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 11.4.2023, 5:45
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



1. Постараться уменьшить количество аварийных отключений.
2. От 15 минутных перерывов в электроснабжении никуда не деться, а вот от секундных можно попробовать обеспечить самозапуск оборудования выше писали про БАВР.
3. Проанализировать схему, из-за чего останавливается производство.
Бывает, что останавливается целое производство из-за перезагрузки контроллеров или компьютера АСУТП откуда идёт управление, бывает из за какого то маленького маслонасоса или датчика. В таких случаях достаточно какого либо маленького ИБП только в этих цепях.

Сообщение отредактировал НИР - 11.4.2023, 5:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.4.2023, 6:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3906
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Диего @ 11.4.2023, 3:44) *
Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает

Тепло (в холодное время года)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 11.4.2023, 11:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Диего @ 10.4.2023, 19:09) *
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут?

Всё правильно вам советуют: если имеете полномочия, время, средства, то можно вам самим заняться с разбором проблемы, разложив её на части, вникая в технологический процесс...
Здесь кое-какие общие принципы предложат, но не зная технологию - определяться на месте, это может и не заработать.
Если же вы как активный работник желаете решить проблему наскоком по своей инициативе без выделенных ресурсов, то вряд ли доберётесь до полного результата и можете надорваться.
Предложите руководству пригласить специалиста со стороны для устранения недостатков. Проблема сложная, если договорятся по оплате - пусть работает. Не договорятся - вслед предложите свои услуги за чуть меньшую оплату. Но вам нужно хорошо знать и технологию и электронику и эл. оборудование завода. Начнёте работать - вряд ли вам другие поспешат с советами и своими знаниями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 24.5.2023, 16:04
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Ставьте ИБП рассчитаный минут на 15 и дизель-генератор, но стоить всё это вам будет оооочень не дёшево. Проще и дешевле найти наладчиков производственной линии и за денежку вкорячить костыль в контроллер, что бы при повторном запуске не проводить очистку/дезинфекцию, наверняка есть какой то сервисный режим. Но таких наладчиков найти тоже не просто.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
habitant
сообщение 3.9.2024, 11:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61284



2ой кабель - резервный с другой подстанции, в договоре с мрск прописать что независимые и авр с упсами

Сообщение отредактировал habitant - 3.9.2024, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2024, 13:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17518
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(habitant @ 3.9.2024, 11:34) *
с упсами
А на дату смотреть лениво ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 4.9.2024, 17:08
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.9.2024, 11:39
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Диего @ 4.9.2024, 17:08) *
В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ

Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 5.9.2024, 11:46
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Ant29 @ 5.9.2024, 12:39) *
Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР)

Дело в том, что линия 35кВ работает намного стабильнее, чем 10кВ. На 1фидере 10кВ может сидеть 10 потребителей и если проблема хоть с одним, то отсюдова и постоянные переключения и просадки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 8:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены