#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7374 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при превышении договорной мощности" Цитата Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Более чем понятно, что для 5 кВт больше 10 А не катит. А конкретно при утверждении проекта. М/б и реле тока на точную величину тока. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
заказчик с чьей-то подачи соглашается на 3-х фазный ввод, хотя потребители его однофазные, потом начинает чесать репу. Ну, почему обязательно с чьей-то подачи? Трёхфазный ввод - полезная вещь. И не только для применения в хозяйстве асинхронных двигателей. Прежде всего - сварочный аппарат. Инверторные - дОроги, и в сельской местности долго будут оставаться экзотикой. Попытка включить сварочник на 220 вольт вызывает такую волну гнева соседей, что и побить могут. Сварку на 380 - практически не замечают. В конце концов, если предусмотреть возможность контроля напряжений по фазам и оперативного переключения освещения и холодильника с одной фазы на другие, это очень поможет не сидеть при пике нагрузок в полутьме и рисковать бытовой техникой. А применять стабилизаторы, питающиеся от однофазной сети - это полный мрак (каламбур такой ![]() Сейчас в ТУ оговаривается недопустимость использования электроэнергии для отопления и приготовления пищи, но на практике никто не ограничивает себя в использовании обогревателей и электроплиток (да и мощность электрочайников уже перевалила за 2 кВт). В таких случаях трёхфазная сеть тоже предпочтительнее. Нулевой проводник, особенно PEN, это "священная корова", и нагружать его, как фазные, не следует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
я не могу голословно утверждать
слова - у вас не примет энергонадзор на него не действуют))) заказчику нужно ЗАКОНОДАТЕЛЬНО установленное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ обоснованности ограничений! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7374 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Трёхфазный ввод - полезная вещь. Мое мнение, начиная с 15 кВт. Цитата Попытка включить сварочник на 220 вольт вызывает такую волну гнева соседей, что и побить могут. Сварку на 380 - практически не замечают. Не говорите, зависит от многих факторов, от загруженности линии, ИП, мощности сварочника, при том независимо от ввода. При повсеместных однофазных нагрузках перекос не зависит от типа ввода, однозначно. Цитата особенно PEN, это "священная корова", и нагружать его, как фазные, не следует. Никакая ни корова, обыкновенный провод, где выравниваются перекосы по фазам токов и чье сечение регламентировано. Цитата ЗАКОНОДАТЕЛЬНО установленное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ обоснованности ограничений! Закон здесь расчет, а он говорит,что при вводе 3*380 В, 50 Гц вводной ограничивающий разрешенную 3-х фазную мощность в 5 кВт - автоматический выключатель на 10 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Цитата(gomed12) зависит от многих факторов, от загруженности линии, ИП, мощности сварочника, при том независимо от ввода. При повсеместных однофазных нагрузках перекос не зависит от типа ввода, однозначно. Сам был свидетелем: "дачная" сторона деревни постепенно разрасталась, а на эту сторону, как были выведены ноль и одна фаза, так постепенно на неё сели двенадцать домов, причём четыре из них - "кустом" в пятиста метрах от ТП. Потенциал нулевого провода в конце линии был около 20 вольт относительно земли ![]() Всё пришло в норму только пару лет назад, когда был освоен участок совсем на отшибе, и к нему провели трёхфазную ВЛ на ЖБ опорах. Тогда только раскидали нагрузку по фазам. Цитата(gomed12) Никакая ни корова, обыкновенный провод, где выравниваются перекосы по фазам токов и чье сечение регламентировано. Только почему-то скрутки на нуле получаются самые ненадёжные. Скорее всего - от того, что ток нуля в повседневной эксплуатации меньше фазных, и оксидная плёнка на алюминиевых проводах хуже пробивается. Зато, как включишь сварочник на 220, да ещё и электрод залипнет, контакт в скрутке вообще пропадает, и "здравствуй, обрыв нуля!". |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
в ТУ именно что и не сказано про 10А ввода! ...в ТУ написано: "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при превышении договорной мощности" О! Вот Вам и выход! Чёрным - по русски! Это значит, что не надо упираться в 10 А на вводе, надо ставить такой, чтобы позволял отбирать 5 кВт с одной фазы (16 и даже 20 А), НО(!): Установить "хитрый" счётчик (или самостоятельный прибор), контролирующий суммарную нагрузку по всем трём фазам, и выдающий сигнал на независимые расцепители линейных автоматов, которые будут отключать либо самое мощное, либо второстепенное оборудование при превышении разрешённой суммарной нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7374 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата что не надо упираться в 10 А на вводе, надо ставить такой, чтобы позволял отбирать 5 кВт с одной фазы Суммарная в 5кВт при 3-х фазном режиме, режим задан в ТУ, а остальное ЭСО не волнует. Спор не уместен. ИМХО. Представьте себе, что на вводе у Вас как источник питания тр-р 380/380 с выведенной нейтралю или генератор на 5 кВт, теперь попробуйте взять однофазную мощность в 5 кВт, готов аплодировать. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
или это УНИКАЛЬНЫЙ случай? Похоже, что уже не уникальный. Такие разработки уже ведутся.Специальный системный электросчетчик с коммуникационным модулем СОЭ-55/60-Т-217: ![]() Похоже, что способен работать автономно. ![]() http://www.prioritet74.ru/catalog/top/elem42.html Вот ещё: http://www.konti.nnov.ru/index.php?id=326 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.7.2008, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не проще получить новые ТУ на те же 5 кВт с однофазным вводом? Странно как ЭСО выдала такие ТУ, обычно три фазы от 10 кВт. Поставите на вводе АВ на 25 А и нет проблемы. Сварочник нужен редко, соседи потерпят, варите днем пока светом не пользуются.
Общую нагрузку на ввод при большой Руст. прекрасно регулирует LSS 1/2 от АВВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
ZavGar, интересный вариант. Стоит попробовать.
А он будет принят утверждающими организациями как "токоограничивающий аппарат"? то есть при утверждении проекта не могут прикопаться к ТУ? В ТУ написано "Предусмотреть применение автоматических токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при увеличении потребляемой мощности выше договорной величины". Является ли счетчик этим самым "автоматическим токоограничивающим аппаратом"? как по нормативам-то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Интересный вариант" похоже интересен тем, что к нему нужно обзавестись сервером (в минимальной версии).
"В АИИС КУЭ «МЗЭП-Энергия» функция управления нагрузкой может быть реализована двумя способами: С помощью встроенного в счетчик электромеханического реле. (только для СОЭ-55/60-Т-217) С помощью внешнего устройства отключения (УЗО) ![]() Вот и прикидывайте, чем отличаются способы ограничения от традиционных. Когда наступит "ограничение", т.е. полная темнота, хозяин (думаю уже с упоминанием проектировщика) сначала попытается нашарить сервер (не на соседнем же участке его поставите), а нащупав его поймет, что без света его не запустить и поедет к Вам. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
"Интересный вариант" похоже интересен тем, что к нему нужно обзавестись сервером... Нет. Счётчик прогроммируется через RS- или с ноутбука. После чего сам выдаёт команду на исполнительное реле. Память и внутренние часы - энергонезависимые на 5 лет. Конечно, использовать УЗО в качестве коммутационного аппарата - это жесть! ![]() В АИИС КУЭ «МЗЭП-Энергия» функция управления нагрузкой может быть реализована двумя способами: С помощью встроенного в счетчик электромеханического реле. (только для СОЭ-55/60-Т-217) С помощью внешнего устройства отключения (УЗО) ![]() Вот и прикидывайте, чем отличаются способы ограничения от традиционных. Когда наступит "ограничение", т.е. полная темнота,.. Ограничение - не полная темнота! Касательно частной квартиры: розетки отрубаются, освещение остаётся. Или отрубаются розетки, защищённые АВ 16А, остаются розетки, защищённые АВ 6А (несколько штук, для холодильника, телевизора и настольной лампы, например). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"сам выдаёт команду на исполнительное реле."
А кто дает команду на включение? Все ж LSS по мне лучший вариант. Вроде даже включение для трехфазной сети видел. Само выключает второстепенные группы, само пробует подключить. Красота. Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2008, 16:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Блеск, читается как детектив, в каждом новом топике новый вариант развития событий.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |