Моргание ламп освещения , Влияние частотного преобразователя на освещение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Моргание ламп освещения , Влияние частотного преобразователя на освещение. |
9.5.2023, 19:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2023 Пользователь №: 61240 |
Установили частотный преобразователь на двигатель 1.5квт. При запуске двигателя начинают моргать светодиодные лампы освещения в помещении? Освещение и двигатель подключены в один щит на разные автоматы. Сам частотник находится рядом с выключателем этого освещения ( 20 см ). Кабель освещения, идущий от выключателя и кабель, идущий от частотника к двигателю поднимаются к потолку параллельно на расстоянии ( 20 см ). Может ли кабель частотного преобразователя наводить эл.маг. волны на рядом идущий кабель освещения? Или может быть дело в подключении освещения и двигателя в один щит? Что можно сделать?
|
|
|
|
9.5.2023, 22:03
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Проблема возможна в гнилых лампах с линейным драйвером - подайте на них 180В, плохие при этом тухнут.
Хотя 1,5кВт (3к при пуске через УПП, с частотником должно быть и меньше номинала) садить так сеть не должны - проверьте лампой накаливания или стрелочным/быстрым вольтметром. Ну и настройки проверьте, мож там планого пуска-то и нет. |
|
|
10.5.2023, 7:06
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А лампы накаливания, стало быть, не моргают?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.5.2023, 11:50
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 |
Установили частотный преобразователь на двигатель 1.5квт. При запуске двигателя начинают моргать светодиодные лампы освещения в помещении? Освещение и двигатель подключены в один щит на разные автоматы. Сам частотник находится рядом с выключателем этого освещения ( 20 см ). Кабель освещения, идущий от выключателя и кабель, идущий от частотника к двигателю поднимаются к потолку параллельно на расстоянии ( 20 см ). Может ли кабель частотного преобразователя наводить эл.маг. волны на рядом идущий кабель освещения? Или может быть дело в подключении освещения и двигателя в один щит? Что можно сделать? Мне кажется, что дело как раз в том что все в одном щитке подключено, а не из-за того что кабель рядом идет, как по мне не та нагрузка чтобы такие наводки наводить. Как вариант вот можешь написать ещё в тех.поддержку. У меня была проблем со светильником уличным с автоматическим срабатыванием, там по телефону дали консультацию и дали наводку где копать и нашел в чем проблема была в моем случае. Сообщение отредактировал ElektroH - 17.5.2023, 9:16 |
|
|
|
24.5.2023, 0:47
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.5.2023, 12:23
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 3:53 |
|