![]() 1 группа по электробезопасности , автоматы в распред щите и выключатели света - разница |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 1 группа по электробезопасности , автоматы в распред щите и выключатели света - разница |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 ![]() |
нужно по нормативам определить:
1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ? 2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене? начальник хочет к минимуму свести оперативный персонал аргументирую: 1 Переключения в электроустановках должны осуществляться потребителем в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757 <17> (далее - Правила переключений в электроустановках), с учетом требований настоящего пункта Правил. Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ, допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (п.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии) соответственно: Переключения в электроустановках должны осуществляться электротехническим персоналом 2 однако: операция при производстве переключений (операция): Действия по изменению положения одного коммутационного аппарата (при пофазном управлении - одной фазы), заземляющего разъединителя (при пофазном управлении - одной фазы), переключающего устройства релейной защиты и автоматики, изменению технологического режима работы одной единицы оборудования путем воздействия на один орган (ключ, кнопка и т.п.) управления, установке (снятию) одного переносного заземления, а также действия по проверке и осмотру и иные действия аналогичного характера (п.3.18 ГОСТ Р 55608-2018) соответственно: Действия по изменению положения выключателей света тоже действия по изменению положения одного коммутационного аппарата! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности.
Присвоение I группы - обязательно, так как даже при работе на компьютерах, есть возможность поражения эл. током. Перечень персонала определяет руководитель и как правило старается перестраховаться, отсюда поголовное присвоение первой группы. Первая группа по электробезопасности распространяется на не электриков (то есть на не относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу), которые напрямую не связаны с выполнением работ в электроустановках, но для которых существует риск поражения электрическим током при нестандартных ситуациях, отклонении от нормального режима работы оборудования, при поломке оборудования, замыкании. Вторая группа также присваивается неэлектротехническому персоналу, но уже обслуживающему установки и оборудование с электроприводом. С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента. В других случаях металлического щитка, в зависимости от его устройства, должно быть обеспечено при замыкании фазы на корпус, напряжение прикосновения не превышающее 50 вольт, время отключения защиты менее 0.4 секунды, и УЗО на 30 милиампер, защищающие всю линию до щитка и сам щиток. Проще, возможно, поставить выключатель. Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.5.2023, 12:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.нет
2.в конструкции -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лицо, инструктирующее на 1 группу обязан в соответствии с ДИ работника разъяснить какие опасности по поражению электрическим током ожидают работника при выполнении должностных обязанностей на раб. месте.
На практике работники перед началом работ и по окончании иногда производит переключения в групповых щитах, даже не ведая о классе защиты щита. И ни один руководитель не напишет в ДИ такие действия для неэлектротехнического персонала. Работник с 1 группой может включать-выключать эл. оборудование в пределах своего рабочего места. Руководитель обязан организовать такие действия с учетом режима работы, назначив ответственных из числа ЭТП, которые выполняют такие работы в порядке текущей эксплуатации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 ![]() |
для sasha4312:
1 еще можно заземляться в горшочек к кактусу, обязательно медной проволочкой 2 если распред щиток покрашен в защитный зеленый цвет уборщики его могут мыть с мылом 3 техническому директору такого предприятия разрешается не смотреть на срок годности колбасы перед употреблением ... уважаемые господа - без подкрепления ссылками на нормативы, это как "мне сосед-электрик рассказывал.." нужно по нормативам определить: 1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ? 2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене? если кто знает - просьба написать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2 в наличии открытых ТЧ
дико извиняюсь - а Вы кто в данной ситуации? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 ![]() |
Цитата 2 в наличии открытых ТЧ не понятно Цитата дико извиняюсь - а Вы кто в данной ситуации? если вопрос адресован мне: дико отвечаюсь - участвую в диалоге с начальником |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чего не понятно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Я в своем сообщении 2 раза сделал упор на раб. место работника, а вы не могли открыт ПОТЭЭ прочитать:
Цитата 2.3 ПОТЭЭ Перечень должностей, РАБОЧИХ МЕСТ, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации Так вот издавайте приказ, расширяйте раб. место, впишите в ДИ, проинструктируйте и присваивайте. У работника с 1 группой обычно стационарное РМ в определенном помещении, а щиты за пределами его постоянного места пребывания. К тому же в щитах автоматы для различных помещений и оборудования. Не исключены ошибочные действия, поэтому относитесь к вопросу ответственно. Для понимания. Если ЭТП имеет право ремонтировать, 2 группа только пользоваться закрепленным эл.оборудованием, то 1 гр. может издали смотреть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 ![]() |
2.3 ПОТЭЭ:
там нет ответа на мой вопрос (читал) включать/выключать автоматы в распределительном щите с 1ой группой по электробезопасности по-моему нельзя. в ПОТЭЭ не увидел разрешения. четкой ссылки на этот вопос пока не нешел, поэтому и спрашиваю тут |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Включить комп, имхо, не оперативные переключения с первой группой?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Включить комп, имхо, не оперативные переключения с первой группой? Да, а для чего у вас столько оперативников(не уж-то чтобы ходить по цехам и включать автоматы в щитках). Нормативно ответит только юрист за денежку(вопрос сложный и требует существенного доказательства). Я вот могу только предположить, что включить АВ в цехе может работник и без группы, всё зависит от функционального назначения установки, безопасности выполнения данной операции. Зачем группа человеку если он пользуется выключателем света в комнате(а если выключатели неохота было покупать и поставили пластиковые боксы с АВ в которых естесственно клеммы АВ закрыты, зачем группа оператору ПК если он заземлён)-неужто вызывать для этого оперативника да и группу присваивать??? |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности. Присвоение I группы - обязательно, так как даже при работе на компьютерах, есть возможность поражения эл. током. Перечень персонала определяет руководитель и как правило старается перестраховаться, отсюда поголовное присвоение первой группы. Первая группа по электробезопасности распространяется на не электриков (то есть на не относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу), которые напрямую не связаны с выполнением работ в электроустановках, но для которых существует риск поражения электрическим током при нестандартных ситуациях, отклонении от нормального режима работы оборудования, при поломке оборудования, замыкании. Вторая группа также присваивается неэлектротехническому персоналу, но уже обслуживающему установки и оборудование с электроприводом. С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента. В других случаях металлического щитка, в зависимости от его устройства, должно быть обеспечено при замыкании фазы на корпус, напряжение прикосновения не превышающее 50 вольт, время отключения защиты менее 0.4 секунды, и УЗО на 30 милиампер, защищающие всю линию до щитка и сам щиток. Проще, возможно, поставить выключатель. уборщица производственных помещений, эксплуатирующая полотёр (переносит его в разные помещения, включает/отключает из розеток, производит чистку контейнера дя мусора/замену фильтров), какую квалификационную группу должна иметь? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента. ... При чём здесь инструмент? Может ключ от щитка? А теперь немного порассуждаем: сможет "девочка из бухгалтерии" с 1-й группой по электробезопасности определить причину выключения автомата? Может он не выключен, а его "выбило" от КЗ или перегрузки? В таком случае, наверное, надо сначала искать причину срабатывания автомата, а это совсем другая песня. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
нужно по нормативам определить: Нормативные документы написаны так, что по ним определить ничего толком невозможно. Можно только ими обмотаться и стоять в постойке смирно. Будет 100% электробезопасно. 1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ? 2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене. 1. Может под Вашу ответственность. Объясните ему что да как надо делать и не надо делать чтобы он не устроил армагедон, внесите это дополнение в ДИ и все будет нормально. Зарплату сейчас всем платят не за работу, а за риски. 2. Ни в чем. Все, что угодно можно довести до абсурда. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.5.2023, 17:22 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Объясните ему что да как надо делать и не надо делать чтобы он не устроил армагедон, внесите это дополнение в ДИ и все будет нормально. Вот "как не надо делать"-это ответственность и вероятность появления ошибочных действий - это другая группа. Когда включают -выключают в кабинете свет, ПК- по-другому эти действия не выполнишь-это "как делать" должен знать 1 группа. Условия, создающих "как не делать" на РМ для 1 группы не должны быть и такие условия обязан работодатель не допускать. А при выполнении включения-выключения групповых автоматов в щитке, где имеются и другие коммаппараты, есть вероятность ошибочных действий. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2023, 19:51 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(habitant) уважаемые господа - без подкрепления ссылками на нормативы,.....нужно по нормативам определить....если кто знает - просьба написать ПТЭЭП,Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811, Правила по охране труда при эксплуатации ЭЭ №903. Думаю более, чем достаточно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В ПТЭЭПЭЭ требования к 1 группе не освещены. Ныне в ПОТЭЭ. Здесь вопрос понимания требований к группам с учетом условий на раб. месте и решает руководитель совместно с ответственным и АТП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот "как не надо делать"-это ответственность и вероятность появления ошибочных действий - это другая группа. Когда включают -выключают в кабинете свет, ПК- по-другому эти действия не выполнишь-это "как делать" должен знать 1 группа. Условия, создающих "как не делать" на РМ для 1 группы не должны быть и такие условия обязан работодатель не допускать. А при выполнении включения-выключения групповых автоматов в щитке, где имеются и другие коммаппараты, есть вероятность ошибочных действий. В данном случае кому давать доступ в щит, а кому нет решает руководитель или гл энергетик под свою ответственность, а не нормативка, исходя из степени важности объекта, которым управляют из данного щита. Одно дело когда по ошибке уборщица вместо сортира обесточит кабинет директора, и совсем другое когда она обесточит целый завод. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.5.2023, 21:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |