aar
сообщение 25.5.2023, 20:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2023, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ТТ какого номинала, 400/5?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 25.5.2023, 22:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



150 на 5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.5.2023, 6:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Скорее всего, счетчик неисправен. Или нет контакта в цепи напряжения на этой фазе, поэтому и мощность 0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 26.5.2023, 7:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



мощность не 0. варьируется от 10 до30 ватт. сначала нулевая мощн была по фазе А, я переставил фазы местами А и Б и мощность нулевая перешла на Б. Как будто счетчик исправен, а неисправнен ТТ. Но токи идут по вторичке ТТ.

и если в цепи по фазе нет напряжения счетчик же должен выдавать ошибку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.5.2023, 15:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз.
И будет всё нормально.
В противном случае Вы либо не понимаете, что говорите, либо..... с Вашей стороны всего лишь шуточный троллинг.
А кроме АСКУЭ, сам счётчик-то что показывает и правильно ли считает?
И ещё.... Вы лично кто в этом вопросе?
Как-то на вопросы электрика не похожы.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 26.5.2023, 16:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Спасибо за ответ. Не стоит переходить на личности, если я переставил фазы местами и меня не убило и я не спалил оборудование, то я электрик. Просто с косвенными учетами раньше не сталкивался.

"Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз." Можно это по подробнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.5.2023, 17:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(aar)
Не стоит переходить на личности
А где это видно, что я перешёл на личность?
Цитата
если я переставил фазы местами и меня не убило и я не спалил оборудование, то я электрик.
Круто!
Значит у нас в стране 90% населения (мужского) электрики.
Цитата
"Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз." Можно это по подробнее?
Электрик прекрасно знает (и даже обязан) о чём речь.
И электрик подключающий счётчик с ТТ, знает о перемычкам и шунтирующих винтах в ИКК, о чём говорит "Roman D".
Полнейшая "тьма"! help.gif
Хотя бы указали всю цепь, как там у вас устроен учёт и какой ПУ, но об этом ни слова, а только.... непонятно что...
Цитата
я переставил фазы местами А и Б
Кто разрешал?
На каком основании?
Кто подключал счётчик?
По какой схеме?
Он (счётчик) принят или нет?
С АСКУЭ всё правильно или нет?
И так далее.... и так далее..... jump.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 26.5.2023, 21:44
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



там все просто. Никакой колодки с возможностью закорачивания нет. все включено напрямую. 2 провода от ТТ идут на счетчик напрямую. Вопрос в том, что токи по вторичке ТТ идут, но счетчик их не фиксирует. По началу ноль был на первой (вторичной) фазе на счетчике, чтобы убедится, что это не счетчик виноват я фазу А и Б поменял местами (вторичку) и в итоге ноль оказался на фазе Б. то есть как будто ТТ виноват, но токи по вторичке идут около 1 ампера. Кто-то из данного чата надоумил обратить особое внимание на приход фазы по цепям напряжения, мол если не приходит фаза напряжения на вторичку то отсюда и ноль по мощности. Надо будет еще раз посмотреть. Просто счетчик проверяют на заводе и врядли он виновник. По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет. Счетчик Меркурий 236 art 03 pqrsin.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.5.2023, 15:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(aar)
По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет.
Что толку с того, если например цепи не сфазированы и/или при установке не учтено направление тока(ов) трансформатора(ов).
Подключайте всё как положено и будет всё в порядке.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2023, 15:26
Сообщение #11





Гости






Цитата(aar @ 25.5.2023, 20:17) *
Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?

Это было изначально, или по проишедствии какого-то периода?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 27.5.2023, 19:07
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Скорее всего изначально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения