трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
25.5.2023, 20:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
|
|
|
|
25.5.2023, 20:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ТТ какого номинала, 400/5?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.5.2023, 22:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
150 на 5
|
|
|
26.5.2023, 6:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Скорее всего, счетчик неисправен. Или нет контакта в цепи напряжения на этой фазе, поэтому и мощность 0.
|
|
|
|
26.5.2023, 7:23
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
мощность не 0. варьируется от 10 до30 ватт. сначала нулевая мощн была по фазе А, я переставил фазы местами А и Б и мощность нулевая перешла на Б. Как будто счетчик исправен, а неисправнен ТТ. Но токи идут по вторичке ТТ.
и если в цепи по фазе нет напряжения счетчик же должен выдавать ошибку? |
|
|
26.5.2023, 15:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз.
И будет всё нормально. В противном случае Вы либо не понимаете, что говорите, либо..... с Вашей стороны всего лишь шуточный троллинг. А кроме АСКУЭ, сам счётчик-то что показывает и правильно ли считает? И ещё.... Вы лично кто в этом вопросе? Как-то на вопросы электрика не похожы..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.5.2023, 16:19
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Спасибо за ответ. Не стоит переходить на личности, если я переставил фазы местами и меня не убило и я не спалил оборудование, то я электрик. Просто с косвенными учетами раньше не сталкивался.
"Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз." Можно это по подробнее? |
|
|
|
26.5.2023, 17:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(aar) Не стоит переходить на личности А где это видно, что я перешёл на личность? Цитата если я переставил фазы местами и меня не убило и я не спалил оборудование, то я электрик. Круто!Значит у нас в стране 90% населения (мужского) электрики. Цитата "Сфазируйте правильно токовые цепи и напряжения, а так же соблюдайте последовательность фаз." Можно это по подробнее? Электрик прекрасно знает (и даже обязан) о чём речь.И электрик подключающий счётчик с ТТ, знает о перемычкам и шунтирующих винтах в ИКК, о чём говорит "Roman D". Полнейшая "тьма"! Хотя бы указали всю цепь, как там у вас устроен учёт и какой ПУ, но об этом ни слова, а только.... непонятно что... Цитата я переставил фазы местами А и Б Кто разрешал?На каком основании? Кто подключал счётчик? По какой схеме? Он (счётчик) принят или нет? С АСКУЭ всё правильно или нет? И так далее.... и так далее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.5.2023, 21:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
там все просто. Никакой колодки с возможностью закорачивания нет. все включено напрямую. 2 провода от ТТ идут на счетчик напрямую. Вопрос в том, что токи по вторичке ТТ идут, но счетчик их не фиксирует. По началу ноль был на первой (вторичной) фазе на счетчике, чтобы убедится, что это не счетчик виноват я фазу А и Б поменял местами (вторичку) и в итоге ноль оказался на фазе Б. то есть как будто ТТ виноват, но токи по вторичке идут около 1 ампера. Кто-то из данного чата надоумил обратить особое внимание на приход фазы по цепям напряжения, мол если не приходит фаза напряжения на вторичку то отсюда и ноль по мощности. Надо будет еще раз посмотреть. Просто счетчик проверяют на заводе и врядли он виновник. По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет. Счетчик Меркурий 236 art 03 pqrsin.
|
|
|
27.5.2023, 15:26
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(aar) По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет. Что толку с того, если например цепи не сфазированы и/или при установке не учтено направление тока(ов) трансформатора(ов).Подключайте всё как положено и будет всё в порядке. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.5.2023, 15:26
Сообщение
#11
|
Гости |
Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете? Это было изначально, или по проишедствии какого-то периода?. |
|
|
27.5.2023, 19:07
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Скорее всего изначально
|
|
|