Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Увеличение кислотного числа в трансформаторном масле

Dmitri-2207
сообщение 23.6.2023, 22:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.6.2023
Пользователь №: 61376



Всех приветствую, нужна помощь. Ситуация следующая: отдали трансформатор ТМЗ 1000/6 в ремонт, перед ремонтом делали сокращённый анализ трансформаторного масла, который показал, что показатели качества масла все в норме, в том числе, кислотное число 0,01 мг.КОН на 1 г. Перед демонтажем трансформатора также сделали комиссионный отбор масла. Транс увезли в ремонт, слили с него масло и представили нам испытания масла в котором кислотность поднялась до 0,08 мг. КОН на 1 г. и также вышли за нормы механические примеси. На наши вопросы, как такое может быть? и предложения провести сличительные испытания масла, убеждают, что это растворённый шлам со дна бака трансформатора при сливе масла дал такой эффект, кроме того, отбор масла, взятый до демонтажа, не информативен, поскольку причина в шламе. Вопрос: может ли такое быть? У меня из практики такое впервые, показатели кислотности резко не повышаются. Ощущение, что нам подменили/испортили/взяли не правильно пробу масла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2023, 12:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



таки сдайтетдругим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 24.6.2023, 13:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dmitri-2207 @ 23.6.2023, 22:24) *
Ощущение, что нам подменили/испортили/взяли не правильно пробу масла.

Была у нас похожая история. Подсуропили ремонтники - мы сдали транс в ремонт, они слили масло, потом объявили, что масло плохое. Долго с ними разбирались - дело едва до суда не дошло, в итоге выяснилось, что масло слили в грязную ёмкость с остатками старого масла. Написали жалобу в вышестоящую контору, после этого они заменили масло за свой счет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitri-2207
сообщение 25.6.2023, 19:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.6.2023
Пользователь №: 61376



Ситуация именно такая, поэтому хочется знать, в принципе, возможно ли повышение кислотного числа в 8 раз за короткое время из за осадков шлама на дне бака трансформатора

Цитата(с2н5он @ 24.6.2023, 12:08) *
таки сдайтетдругим

Что сдать другим? Трансформатор увезён в ремонт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2023, 13:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dmitri-2207 @ 23.6.2023, 22:24) *
...отдали трансформатор ТМЗ 1000/6 в ремонт... показатели качества масла все в норме, в том числе, кислотное число 0,01 мг.КОН на 1 г. ...Транс увезли в ремонт, слили с него масло и представили нам испытания масла в котором кислотность поднялась до 0,08 мг. КОН на 1 г. и также вышли за нормы механические примеси...
Уважаемый Dmitri-2207! Отсутствие у Вас должного опыта в таком деликатном и рискованном деле привело к вполне ожидаемым результатам. Вас что называется "кинули на масло", объявив слитое трансформаторное масло некондиционным и предъявив Вам липовый протокол испытаний. Доказать, что это было не так, теперь будет очень сложно и практически невозможно.
Давайте не торопясь проанализируем Ваши ошибки и сделаем соответствующие выводы из случившегося. Для этого ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Сколько лет этот трансформатор находился в эксплуатации и какие профилактические испытания проходил в этот период?
2. Какая учётно-отчётная документация по данному трансформатору имеется у Вас в наличии (заводской паспорт, приёмо-сдаточные акты, протоколы периодических испытаний, графики и журналы учёта выполнения ППР, сертификаты на масло и т.д.)?
3. Почему возникла необходимость ремонта данного силового трансформатора со сливом трансформаторного масла из бака?
4. Квалификация персонала, обслуживавшего этот трансформатор, а также выполнявшего отбор проб масла и его испытание?
5. Имеется ли у Вашего персонала достаточный практический опыт по выполнению указанных выше работ?
6. Сколько раз Вы пользовались услугами данного ремонтного предприятия по выполнению аналогичных ремонтов трансформаторов со сливом трансформаторного масла до возникновения этого инцидента?
7. Знакомились ли Вы накануне ремонта с отзывами других заказчиков, пользовавшихся услугами этого ремонтного предприятия?
8. Отправляли ли Вы компетентного специалиста для наблюдения и контроля выполнения ремонта трансформатора?
9. Существовали ли альтернативные варианты выбора других ремонтых предприятий и организаций, в т.ч. предлагающих свои услуги по ремонту силовых трансформаторов по более высоким ценам?
10. Не повелись ли Вы на более низкие цены ремонта трансформатора, предлагаемые этим не совсем честным и технически не очень компетентным предприятием?
11. Что для Вас будет дешевле: закупить свежее трансформаторное масло, или судиться с исполнителем ремонта за испорченное масло, которое при желании можно восстановить (регенерировать)?
12. Какого ответа Вы ожидали, задавая здесь свой вопрос о "чудесном" повышении кислотного числа в 8 раз?
13. Согласны ли Вы, что 99% вины в случившемся лежит лично на Вас?


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 31.8.2023, 21:36
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 481
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2023, 13:34) *
99% вины в случившемся лежит лично на Вас?

Офигеть ментальность. "Тебя кинули - сам виноват, не зевай".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены