Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет сопротивления парально подключенных кабелей

red3377
сообщение 3.7.2023, 23:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально.
Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ.
Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.7.2023, 5:09
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. icon_smile.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2023, 6:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(red3377 @ 3.7.2023, 23:31) *
... Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ.

Зачем считать, если можно измерить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 4.7.2023, 7:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Roman D @ 4.7.2023, 5:09) *
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. icon_smile.gif

Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить.Нужно именно посчитать.Поэтому спрашиваю правильно ли я считаю.

Цитата(Roman D @ 4.7.2023, 5:09) *
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. icon_smile.gif

А так правильно будет?Можете пример привести?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2023, 7:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9172
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



red3377, а вы точно профессионал? Я всегда думал, что к таковым относятся люди, изучавшие минимум теории


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 4.7.2023, 9:22
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 532
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(red3377 @ 4.7.2023, 0:31) *
Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально.
Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ.
Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников.

И так и так посчитайте, вот если будут разночтения - тогда и спрашивайте.
Кабель ещё и измерить желательно, для исключения недовеса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2023, 9:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(red3377 @ 4.7.2023, 7:46) *
Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить. ...

Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 4.7.2023, 11:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.7.2023, 9:42) *
Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением?

О приборе этом знаю замер петли фаза ноль уже произведен.Но мне хотелось бы именно понять расчет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.7.2023, 13:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(red3377)
замер петли фаза ноль уже произведен.Но мне хотелось бы именно понять расчет.
Тогда для этого нужно вернуться в школу и изучить закон Ома.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.7.2023, 16:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.7.2023, 6:51) *
Зачем считать, если можно измерить?


курсовик же, неужто не понятно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 4.7.2023, 18:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.7.2023, 9:36
Сообщение #12





Гости






Цитата(red3377 @ 4.7.2023, 18:19) *
C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ?

Руководствоваться следует ГОСТ-ом последнего издания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 11:01
Rambler's Top100     