Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
3.7.2023, 23:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. |
|
|
|
4.7.2023, 5:09
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.7.2023, 6:51
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
4.7.2023, 7:46
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить.Нужно именно посчитать.Поэтому спрашиваю правильно ли я считаю. Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. А так правильно будет?Можете пример привести? |
|
|
|
4.7.2023, 7:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
red3377, а вы точно профессионал? Я всегда думал, что к таковым относятся люди, изучавшие минимум теории
-------------------- |
|
|
4.7.2023, 9:22
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Добрый день уважаемые специалисты. Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. И так и так посчитайте, вот если будут разночтения - тогда и спрашивайте. Кабель ещё и измерить желательно, для исключения недовеса. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.7.2023, 9:42
Сообщение
#7
|
Гости |
Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить. ... Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением? |
|
|
|
4.7.2023, 11:55
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением? О приборе этом знаю замер петли фаза ноль уже произведен.Но мне хотелось бы именно понять расчет. |
|
|
4.7.2023, 13:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(red3377) замер петли фаза ноль уже произведен.Но мне хотелось бы именно понять расчет. Тогда для этого нужно вернуться в школу и изучить закон Ома.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.7.2023, 16:31
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
4.7.2023, 18:19
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.7.2023, 9:36
Сообщение
#12
|
Гости |
C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ? Руководствоваться следует ГОСТ-ом последнего издания. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:41 |
|