Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выравнивание потенциалов , СРОЧНО!!!

Гость_Ilyas_*
сообщение 3.7.2008, 12:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, разъясните пожалуйста. Есть серверна комната, в которой установлена шина заземления с выводом на улицу. как правильно выравнять потенциалы на ней. Как правильно подцепить металлический шкаф с оборудованием. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2008, 13:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ilyas @ 3.7.2008, 12:34) *
...шина заземления с выводом на улицу. как правильно выравнять потенциалы ... Как правильно подцепить металлический шкаф с оборудованием.

Элементарно, проводом ПВ1, 4 мм2 под болт от шины к шкафу таким образом, чтобы случайно не споткнуться о провод.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilyas_*
сообщение 3.7.2008, 13:59
Сообщение #3





Гости






Скажите а в чем разница между заземлением и выравниванием потенциалов. Они конструктивно одинаково выполняются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2008, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Скажите а в чем разница между заземлением и выравниванием потенциалов.

В Вашем случае правильнее - уравнивание потенциалов.
Заземление - соединение открытых проводящих частей (корпуса эл. оборудования) эл. установок к шине защитного нуля, соединенного с контуром заземления.
Уравнивание потенциалов-преднамеренное снижение потенциалов до безопасной величины, которые могут появиться на сторонних проводящих частях оборудования: всех металлических частях инженерного и другого оборудования по отношению к той самой защитной нулевой шине.

Сообщение отредактировал gomed12 - 3.7.2008, 15:24


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.7.2008, 16:37
Сообщение #5





Гости






Цитата(gomed12 @ 3.7.2008, 13:45) *
проводом ПВ1, 4 мм2 под болт от шины к шкафу таким образом, чтобы случайно не споткнуться о провод.

Если заведомо допускается вариант "споткнуться о провод", т.е. подразумевается, что провод "висит в воздухе", то применяться должен гибкий провод (ПВ3 или H05V-K) с опрессовнными наконечниками под болт. И сечением поболее (6-16 кв. мм) - ради механической прочности.
Если провод проложен по кабельному лотку, можно и негибкий. Но я часто видел серверные стойки на колёсиках. К ним должны подходить исключительно гибкие кабели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2008, 16:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
И сечением поболее (6-16 кв. мм) - ради механической прочности.

Все же лучше обеспечить недоступность, под ногами и на уровне ниже 2,5 м по вертикали эксперименты нежелательны и сечения 4 мм2 при этом достаточно.
Для стационара достаточен одножильный провод.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.7.2008, 16:59
Сообщение #7





Гости






Цитата(gomed12 @ 3.7.2008, 16:46) *
Все же лучше обеспечить недоступность, ..
Для стационара достаточен одножильный провод.

Возможен излом одножильного непосредственно рядом с болтом.
Не надо забывать про вибрации. От вентиляторов охлаждения, от раскачивания стоек при включениях-выключениях штеккеров, монаже-демонтаже блоков. Одножильный должен быть закреплён, во избежание излома в точках подключения ( а то и иметь пару-тройку витков спирали перед болтами).
Многожильному такое не грозит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2008, 20:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вообще ориентировался по п.1
Цитата
Есть серверна комната.... металлический шкаф с оборудованием

Как бы про виброопоры ничего не сказано, оборудование - стационар, не возобраняется многопроволочный провод, но достаточно для такого вида оборудования однопроволочный.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 11:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены