Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отыскать место повреждения кабеля 0,4кВ

Silent Breeze
сообщение 25.7.2023, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?

Из имеющихся приборов есть:
1) мегаомметр Metrel MI3122H
2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К
3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА
4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее.
5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3
6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer
7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012.

Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.7.2023, 13:37
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если все четыре жилы обрыв, то пройтись по предполагаемой трассе, смотреть где копают. Обычно такое когда экскаваторам порвали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silent Breeze
сообщение 25.7.2023, 14:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



В том то и дело, что этот кабель уже не первый год лежит, сейчас все заросло и нигде не копают... Мне бы коэффициент укорочения узнать, тогда ещё можно было бы попытать счастье с поиском, а без него вообще беда icon_sad.gif

Самое интересное, что с одной, что с другой стороны кабеля рефлектометр показывает обрыв жил на одинаковой длине. Мне кажется, что его не экскаватором могли поовредить, а кто то отпил его... Может специально, хз.

Задача из разряда не дано ничего, найти все... Обычно не возникает проблем с поиском кабеля. Читал данный форум, люди мучались с поиском места повреждения на бронированном высоковольтном кабеле, где сигнал по броне идёт по всей длине... Недавно столкнулся с такой же проблемой, однофазное КЗ на оболочку, кабель бронироанный, сигнал так же идёт по броне на всю длину... Нашел два места повреждения легко, по утечке методом максимума. А тут блин и кабель 0,4 в ПВХ и обрыв везде... Была бы хоть пара жил целые, можно было бы найьи, а тут что то совсем не весело...

Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2023, 18:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Silent Breeze @ 25.7.2023, 11:32) *
т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет.
это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.7.2023, 8:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Silent Breeze @ 25.7.2023, 14:08) *
В том то и дело, что этот кабель уже не первый год лежит, сейчас все заросло и нигде не копают...

Возможно, что уже давно выкопали и осталось по несколько метров с обеих концов icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.7.2023, 20:19
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если нет КЗ, то, может, подать на него напряжение, да походить с трассоискателем, если известно хотя бы направление и примерное расстояние?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silent Breeze
сообщение 26.7.2023, 20:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



Цитата(с2н5он @ 25.7.2023, 20:51) *
это как?

Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2023, 21:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 20:47) *
можно ставить только, если есть КЗ.
не знаю шо у вас там за генератор, но мы ставилим и на обрыв


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 27.7.2023, 7:00
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 18:47) *
Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.

Выставите на рефлектометре 1.73 медный кабель. На генераторе один конец на экран второй на жилу. Отбиваете трассу, по гугл картам рассчитываете примерное место повреждения. Если нет времени (муфты не так дорого стоят) шурфитесь, режете кабель, замеряете расстояние +-10метров будет повреждение.

Сообщение отредактировал prude - 27.7.2023, 8:01


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 28.7.2023, 14:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если известна погонная ёмкость одной жилы (можно померить на исправном кабеле), то замерив ёмкости на плохом - найдете точку обрыва.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 7.8.2023, 21:33
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 20:47) *
Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.

На 10000Гц всё прекрасно ищется: погугли ANGSTREM МЕТОДИКА ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
Вернуться в начало страницы