![]() Проблемы с напряжением , Часто заниженное напряжение 205-215 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблемы с напряжением , Часто заниженное напряжение 205-215 В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 11445 ![]() |
Часто заниженное напряжение, может ли электроника (LCD телевизор, кинотеатр и др.) нормально работать при напряжении 205-215 В ?
Проблема в том, что при включении чайника ( 2кВт ) или утюга (1кВт ),и даже при включении электроплиты, подключенной отдельным проводом от щита, во всей квартире падает напряжение на 6 -10 В. Скажите пожалуйста, как это может сказаться на LCD телевизоре, кинотеатре и другой электронике и обязательно ли использование стабилизатора напряжения в таких случаях? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это незначительный просад. +- 10% бытовая техника, как правило держит нормально, а с автовольтажём и подавно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
В принципе указанные Вами колебания напряжения для бытовой аппаратуры вполне допустимы. Чтобы не болела душа, лучше бы приобретать аппаратуру с функцией автовольтажа (110...240 В). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А ещё лучше - пригласить электрика для ревизии всех соединений в ЩЭ с целью выявления причины просадки. Бороться-то надо с причинами, а не с последствиями, не правда ли?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Бороться-то надо с причинами, а не с последствиями И это правильно, добавлю,только те кто за это д/отвечать. В старом жилфонде эти проблемы проявляют себя постоянно, причинами могут быть: 1. Перегруженность питающей подстанции и сетей. 2. Заниженные сечения проводников от ТП до ЩЭ. 3. Плохие контактные соединения в линии от ТП до ЩЭ. Как отметили выше коллеги, эти падения напряжения не являются критичными для быт. электронники. Все же напишите заявление в управляющую компанию, не указывая Ваши цифры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Думается мне, что заявление останется без внимания...
- номинал 220 - допустимо 209-231 - предельно доп. 198-242. Если попутал терминологию требований ГОСТа к качеству эл. энергии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Поэтому и было предложение, заявление без указания цифр.
Применение потребителем для улучшения качества ЭЭ технических средств, считаю неправильным, это проблемы д/лечь на ЭСО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 11594 ![]() |
Здравствуйте!
Да, а "просадка" вообще как-то регламентируется или нет? Вот у меня при включении нагрузки в 2-3 кВт напряжение в квартире садится на 10-15 В, но при этом под нижний предел ГОСТа не падает. ДО счетчика напряжение даже не шелохнется - замерял на лестничной клетке, а счетчик стоит в квартире. Значит, от распред.щитка до счетчика или контакт плохой, или провод тонкий? Могу ли я что-то предъявить обслуживающей организации? Или ЭСО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата ДО счетчика напряжение даже не шелохнется ... Важное дополнение. И верная догадка по поводу плохих контактов, необходимо проверить распаечные коробки в квартире. ЭСО здесь не подвяжете, поскольку на вводе напряжение стабильное, поэтому приглашайте квалифицированного электрика.
|
![]() |
|
Гость_Harry_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
проблема в соединениях и качестве провода. Реально постоянно наблюдаю картину (обслуживаю и устанавливаю стабилизаторы напряжения +Вольт) - звонит клиент , купил стаб - установите. Приезжаю - меряю - в щитке на лестнице 214-217В на счетчике в квартире 200-205. Иду по кабелю - помимо того что он старый алюминиевый с рассохшейся изоляцией, так и пара скруток точно будет. Установка стабилизатора просто добъет этот провод более высоким током, и клиент позонит на следующий же день - почему стабилизатор не работает? Блин, а сразу поменяю провод - ему стаб по сути не нужен, вот и диллема постоянно, либо деньги зарабатывать либо благотворительностью заниматься
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Установка стабилизатора просто добъет этот провод более высоким током Ток при изменении напряжения не меняется, изменяется только мощность, т.к.сопротивление нагрузки не изменилась. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ток при изменении напряжения не меняется, изменяется только мощность, т.к.сопротивление нагрузки не изменилась. Как это? На выходе стабилизатора и ток и напряжение - постоянны (условно), а на входе при уменьшении напряжения...???-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата а на входе при уменьшении напряжения...??? Д/уменьшаться мощность, т.к. параметры нагрузки и сети не изменились. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Рвых = Кст * Рвх, где Кст - КПД стабилизатора, примем 1 (для упрощения)
![]() Uвых * Iвых = const , т.к. R и Uвых - постоянны (const) const = Uвх * Iвх Iвх = const / Uвх Или что то тут не так? Закон сохранения энергии тут не рулит? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Конечно же Вы правы, но по-проще I=U/R,
при неизменном сопротивлении и уменьшении напряжения пропорционально уменьшаются ток и соответственно мощность. И наоборот. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата но по-проще I=U/R,... Такой упрощённый подход при рассмотрении работы стабилизатора сетевого напряжения, простите, не прокатывает... Что в данном случае подразумевается под "R"? Может эта величина в рассматриваемом случае не является величиной постоянной?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Может эта величина в рассматриваемом случае не является величиной постоянной? Если рассматривать цепь:выход1 СТ - прямой провод-нагрузка-обратный провод- выход2 СТ, в заданный момент времени, сопротивление д/б постоянным, если пренебречь потерями на нагрев. Или другое мнение? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Если рассматривать цепь:выход1 СТ - прямой провод-нагрузка-обратный провод- выход2 СТ, в заданный момент времени, сопротивление д/б постоянным Не возражаю.Но первоначально речь шла о возрастании тока в первичной цепи стабилизатора при уменьшении напряжения на входных клеммах оного. И именно об этом я веду речь с поста 12. ![]() Цитата Или другое мнение?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Начиная с п. 11 какую-то ахинею понес, свинегретил все или сказались 5-часовые "заторы" до дачи.
Для стабилизаторов автотрансформаторных и трансформаторных, естественно, при снижении напряжения со стороны питания ток возрастает во столько же раз во сколько раз уменьшилось напряжение (Кст, Ктр). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 10:35 |
|
![]() |