#121
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата приведённый тобой ГОСТ для применения щитков в электроустановках вновь строящихся жилых зданий и действующего жилого фонда с системами заземления TN-S, TN-C-S и TN-C. Если можно применить, то почему отсутствует ?Поэтому нет ни ТТ ни IT. Да и СЗ определяется не требованиям к щиткам, а комплексной характеристикой системы распределения электроэнергии и устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав этой (выбранной) системы. Цитата(Олега) доктором т.н. был его папенька, Владимир Николаевич, а Юрий - к.т.н. Да какая разница? Кандидат в доктора, тоже наверное о многом говорити к этому нужно относится с уважением. Цитата(Олега) Звание ничего не гарантирует, об этом в теме сказал один участник форума (вспомнил кто ?) А я разве говороил, что мнение имеющего высокое звание - это табу?Открою незамеченное: в процессе разговора у меня тоже была ссылка на мнение Ю.В.Х., справочная.. Мной уже было сказано, что не всегда и не во всём согласен с мнениями некоторых специалистов с высоким званиями, но это вовсе не означает, что они "дубы". При этом к званиям, нужно относится с уважением, а несогласия можно доказывать в спорах взаимно расчётами, примерами и т.п., а не тупо-упрямо и бездоказательно. Сообщение отредактировал Rezo - 3.10.2023, 12:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но делить PEN в этом случае можно аккуратно в ЩУ. Понятно, что аккуратно..)) Только зачем ? В чем физический смысл действия ?Счетчику это абсолютно не нужно, ноль для работы он получает ответвлением, без всякого деления. Когда ЩУ на фасаде ничего не меняется, так как узел учета - часть электроустановки.. Еще раз. Требование о разделении PEN относится к электроустановке после точки ввода в здание.Применение СИПа не отменяет действие соответствующих пунктов правил. Это наглядно показывает, что по стене здания законна прокладка 4-х проводов. Именно СИП фигурирует в этой теме (пост 1)Хотя конечно 2-3 метра СИПа после натяжителя не принципиально.. А 4 (5) уже никак ? ![]() а вот деление именно до счетчика - очень даже. См. 1-й абзац этого сообщения и объясните принципиальную важность действия деления до счетчика на фасаде.
Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2023, 13:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На этот вопрос я тебе однозначно ответить не могу - вероятно потому, что относится к базовым СЗ Нигде в ГОСТ нет оговорок что тут "базовые" СЗ, а остальные возможные смотри в другом ГОСТе (таком-то). Если СЗ допустима к использованию - так включи всё допустимое, нарисуй как выполнить.. Ведь в ГОСТ 32397-2020 включили и нарисовали ?.. нет ни ТТ ни IT. ..уж тем более.Да и СЗ определяется не требованиям к щиткам, Однако, если в системе распределения электроэнергии возможно использование ТТ, то и возможность такая должна быть указана, и требования к начинке перечислены, и схемка нарисована.несогласия можно доказывать в спорах взаимно расчётами, примерами и т.п., а не тупо-упрямо и бездоказательно. У тебя были какие-то расчёты в теме ? Пример примеру - рознь. Действующий норматив убеждает больше, чем статья к.т.н. в интернете. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 8:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Понятно, что аккуратно..)) Только зачем ? В чем физический смысл действия ? Счетчику это абсолютно не нужно, ноль для работы он получает ответвлением, без всякого деления... объясните принципиальную важность действия деления до счетчика на фасаде. Не всегда ответвлением, бывает и так: Добавлю, некоторые поставщики электроэнергии пользуются этим, ставят в запломбированные щитки счетчики с учетом тока в нулевом проводе, и заземление N-проводника потребителем после счетчика приводит к тому, что потребитель платит за потреблённую электроэнергию плюс перетекание тока с нуля линии через счетчик на заземлитель потребителя. И чем больше перекос нагрузок по фазам в линии электропередачи, и чем меньше сопротивление заземлителя на вводе в дом, тем больше переплата. А до счетчика, подключить заземлитель и разделить на N и РЕ, Вам никто не даст! И поменять счетчик тоже не дадут! Система ТТ единственный выход из данной ситуации. Даже если линия - СИП, а не голые провода! Именно из-за этого и весь сыр-бор. Правда есть ещё момент, когда -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не всегда ответвлением, бывает и так:... Я видел и уже отвечал.Именно из-за этого и весь сыр-бор. Цитата(sasha4312 @ 1.10.2023, 21:03) * И поменять счетчик тоже не дадут! На каком основании ? ГОСТом "в электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ)" Поэтому так бывать не должно.Правда есть ещё момент, когда Для этого случая (не нашего) можно завести новое |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Счетчику это абсолютно не нужно, ноль для работы он получает ответвлением, без всякого деления. Вы серьезно? Никогда однофазный счетчик ЭСО не примет в таком подключении. Даже трехфазные очень редко, в основном на предприятиях, когда тр-ры тока ставят. А деление до счетчика нужно для безопасности в СЗ TN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы серьезно? Да.Никогда однофазный счетчик ЭСО не примет в таком подключении. Даже трехфазные очень редко, в основном на предприятиях, когда тр-ры тока ставят. Ой, не надо.. то правила не дают, теперь ЭСО.. Основание назовите ! На своей опоре так можно, а тут низя ? Счетчик хуже станет считать ? В паспорте написано, что хуже ?Тогда "извольте пойти вон с участка вместе со своим счетчиком" (что они сами нынче и предлагают, но при этом все обходится без разделения ![]() Счетчик кто-то сЪкоммуниздит с наружной стенки домика.., а хозяин ответственности нести не желает, платить желает только по факту употреблённого.. К тому же счетчики иногда горят, а на кой это обывателю надо.. Если счетчик без дистанц. съёма, то кто-то будет по владению шляться.. Да и на кой ваще эта "красота" на фасаде ? Так что, забирайте, нах.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2023, 20:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(protector) Основание под крышечкой любого счетчика. Об этом говорилось многократно на этом форуме, в т.ч. и мной в этой теме (#31):Цитата(Rezo) И об этом уже не один раз говорилось - подключив ПУ на опоре, после него уже в принципе не может быть TN, т.к. на ПУ заведён ноль (по схеме подключения производителем). .Понятно, что ноль уже не может (да и не должен) по "хотелке" внось стать PEN-ом. Вот так двупроводка и заходит в щит потребителя - и никаких TN Но у коллеги своё личное видение, которое без фактов пытается выдать за верное. Вот так и то же самое и СЗ ТТ, в плане понимания п.1.7.59, ну о чём в таком случае можно говорить..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Основание под крышечкой любого счетчика. Хотелось бы увидеть ваше лицо в процессе поиска счетчиков для замены в доме с TN-C (коих еще полно). Ну, или для установки в киоске КС, или в ТП, или для промки.На крышке счетчика указаны проводники необходимые для учета ЭЭ. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 12:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Shura_with_KINEF) TN-C-S и настоящее по всем правилам заземление, на которое потом при обрыве PENа на ВЛ радостно садится вся улица......Это наш случай в нашем СНТ. А если бы в это время в зоне растекания оказался ЗУ человек?Ну и как.... безопаснее TN по стравнению с ТТ или наоборот в данном случае? А случаев подобного рода достаточно. А воспользовался бы человек правами предоставленными п.1.7.59 и принял бы СЗ ТТ, то и дом бы был цел и не было бы риска попасть под шаговое напряжение кому-либо. Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 12:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) И тебе еще ни разу не напоминали, что далеко не все сети с раздельными N и РЕ ? А это тут при чём?Разделённые или нет, но в ПУ учёта заводится только ноль! А если зашёл ноль, то и выйдет тот же самый ноль - и не нужно ничего придумывать из ноля создать РЕН. Да и требования к РЕ проводнику ещё имеются. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А это тут при чём? При том, что на крышках клеммников рисунок с обозначением "0", никакого разделения при глухозаземленной нейтрали не производилось. Два провода к потребителю, один из которых совмещенный. Никто их не разделял перед учетом и после учета - все те же 2 провода.Разделённые или нет, но в ПУ учёта заводится только ноль! Такое впечатление, что все тёрки по этому вопросу мимо тебя пролетели, безрезультатно. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 12:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) При том, что на крышках клеммников рисунок с обозначением "0", никакого разделения при глухозаземленной нейтрали не производилось. Два провода к потребителю, один из которых совмещенный. Совмещённый после ПУ?Откуда он взялся, если на ПУ заводится именно и только ноль - с разделением до него (ПУ) или без разделения? Цитата(Олега) Такое впечатление, что все тёрки по этому вопросу мимо тебя пролетели, безрезультатно. То же самое могу адресовать и тебе. В итоге ты остался при своём мнении, а я остался при своём мнении - и больше ни к чему эти "тёрки" не привели. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#136
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да и требования к РЕ проводнику ещё имеются. Я смотрю подгребаешь что на ум приходит... ![]() Ну, назови требования к РЕ, превосходящие требования к N (для домика частника) Совмещённый после ПУ? Да, совмещенный. И до, и после. Или тебе, такому современному, на глаза не попадалось ?Откуда он взялся, если на ПУ заводится именно и только ноль - с разделением до него (ПУ) или без разделения? "Он взялся" от ТП с глухозаземлённой нейтралью. На ПУ заводили "0", и ни хрена не делили. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата "Он взялся" от ТП с глухозаземлённой нейтралью. На ПУ заводили "0", и ни хрена не делили. А зачем делить, если использовалась только функция ноля?А свмещённая и неиспользуемая функция РЕ, так и осталась до ПУ. При желании организации TN, можно использовать и совмещённую функцию РЕ, выполнив РЕ-отвод до ПУ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#138
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А зачем делить, если использовалась только функция ноля? 2. А свмещённая и неиспользуемая функция РЕ, так и осталась до ПУ. 3. При желании организации TN, можно использовать и совмещённую функцию РЕ, выполнив РЕ-отвод до ПУ. 1. Я вижу, для тебя те, кто употреблял термин "глухозаземленная нейтраль" - просто дурачками были - глухо заземляли нейтраль без намерения использовать, от скуки. 2. С чего тебе подумалось, что функция защиты не использовалась ? 3. При чем здесь "можно". Можно и от ТП протянуть. Разговор о НЕОБХОДИМОСТИ, не съезжай.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) 1. Я вижу, для тебя те, кто употреблял термин "глухозаземленная нейтраль" - просто дурачками были - глухо заземляли нейтраль без намерения использовать, от скуки. Почему же - классическая TN-C система является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом и был только ноль, без каких-либо РЕНов.Вот так и зануляли ОПЧ в глухозамлённой нейтрали, а в частом секторе вообще ничего не занулялось. Да и для защиты на стороне потребителя, глухозаземлённая нейтраль в принципе не нужна - всё так же отработает, если бы заземления нейтрали и не было бы. Вот в TN-C-S заземление нейтрали с повторками, уже играет роль. Понятие PEN появилось уже позже, оглядываясь на зарубежный опыт, когда встал вопрос возможности повысить безопасность, да и то вынужденно-временно до организации TN-S. Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 14:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
классическая TN-C система .. без каких-либо РЕНов. Это когда TN-C была без PENов ? Что-то ты и выкручиваешься нескладно... ![]() Вот так и зануляли ОПЧ в глухозамлённой нейтрали А следовательно и заземляли. Специально тебе по-толще выделил ))Да и для защиты на стороне потребителя, глухозаземлённая нейтраль в принципе не нужна - всё так же отработает, если бы заземления нейтрали и не было бы. Законы и Правила тебе писать покуда не доверено. А те, кому доверено, предпочитают TN-C и TN-C-S.Ps Всё. Жду к 15.10.2023 обещанный адресок в л.с., направляю его в отделение РТН, а уж там как получится.. Что ответят - опубликую. (меня же ждёт премиум в танчиках) Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 15:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |