protector
сообщение 17.10.2023, 11:31
Сообщение #101


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 10:09) *
Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание.

Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 12:00
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3789
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Предлагаю всем присутствующим для расширения кругозора скачать и прочесть (а лучше - внимательно изучить!) следующую статью: М.А.Шакиров, А.А.Ткачук: «Сравнение положений традиционной и новой теорий трансформаторов», 2019 (тыц). Файл будет храниться на файлообменнике до 31.10.2023.

При остром желании поспорить можно связаться с авторами данной статьи.

Контактная информация:

manshak@mail.ru – д.т.н., профессор Мансур Акмелович ШАКИРОВ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.
Почтовый адрес: 195251, г.Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.

a.a.tkachuk@mail.ru – к.т.н., доцент Антон Андреевич ТКАЧУК, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.
Почтовый адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 9.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.10.2023, 13:31
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(protector)
Цитата
Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание.

Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов.
Несколько раз прочитал это Ваше объяснние, но конкретно ничего не понял и мне показалось, что своё мнение Вы подгоняете под описанное в приведённой Вами литеретуре (странички).
Мне приходилось (и об этому же писал) не один раз читать подобное мнение "именитых", но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде.
Моё образование и знания в полной мере позволяют усомниться в этом.
Вот покажите мне направление постоянных токов, которые могут подмагнитить?
Их же просто нет!
И всё же.... Как Вы думаете, почему в цепи постоянного тока делают немагнитный зазор?
Ну это я так - "заметка на полях".
Так вот.... с ассиметричным током нагрузки, происходит и ассиметричный ток первички (это то самое смещения "0"), что не позволяет полностью перемагнитить сердечник для компенсации, вот тебе и остаточное подмагничивание.
И никакая постоянная составляющая тут не присутствует и ни при делах!
Хотя бы такое сильно упрощённое объяснение моего мнения Вам надеюсь понятно?

Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2023, 13:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 15:02
Сообщение #104


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Вот симуляция схемы с единичным трансформатором. Сняты осциллограммы токов первичной и вторичной обмоток. Сиреневый луч - ток первички, зеленый - вторички. Сначала видим холостой ток с разомкнутым ключем, который составляет в пиковом значении примерно 200мА.

 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
980 x 531 (19.88 килобайт)


 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
971 x 439 (13.47 килобайт)


Затем видим токи при подключенной нагрузке. Полярности амперметров на схеме совпадают, поэтому значения токов по одну сторону от "0" будем считать компенсирующими друг друга в трансформаторе. На этой осциллограмме ток нагрузки оказывается смещенным вверх от тока первички примерно на 2А в любой момент времени. Когда ток первички - ноль, то в нагрузке проходит ток 2А. А когда в нагрузке тока нет, то в первичке протекает около 2А.

 Уменьшено до 74%
Прикрепленное изображение
992 x 461 (13.32 килобайт)


Откуда берется эта постоянная составляющая? Измеряем ток нагрузки и видим ток DC - 2А.

 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
968 x 536 (31.45 килобайт)



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.10.2023, 15:58
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(protector @ 17.10.2023, 11:31) *
Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов.

Ну опять же, на той картинке в #58 вроде хорошо видно, что ток нагрузки в верхнем по картинке полупериоде, а ток намагничивания в нижнем. А ваша версия о загадочной миграции тока нагрузки в смежный полупериод не знаю, на каком бреде основана, на лично вашем или обчитались/обсмотрелись чего, но на бреде определённо.

Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2023, 12:00) *
М.А.Шакиров, А.А.Ткачук: «Сравнение положений традиционной и новой теорий трансформаторов», 2019

Ваня, вроде всяких новоньютонов и ньюгалилеев нынче предостаточно и без этих клоунов.

Цитата(protector @ 17.10.2023, 15:02) *
Вот симуляция схемы с единичным трансформатором. Сняты осциллограммы токов первичной и вторичной обмоток.

Я правильно подозреваю, что при симулирывании своих моделяцый маэстра в кач. Т1 впендюрили т.н. идеальный трансформатор?

Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 15:50


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 16:08
Сообщение #106


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Rezo @ 17.10.2023, 13:31) *
но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде.

это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания. В данном случае Вы должны иметь понятие о работе индуктивности.
Цитата(Rezo @ 17.10.2023, 13:31) *
Как Вы думаете, почему в цепи постоянного тока делают немагнитный зазор?

Кто Вам сказал, что только в цепи постоянного? Во всех случаях применения зазор увеличивает магнитное сопротивление сердечника, уменьшая тем самым магнитный поток и как следствие индукцию в сердечнике при тех же ампер-витках. Окончательную целесообразность определяет уже схемотехника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.10.2023, 16:15
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(protector @ 17.10.2023, 16:08) *
это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания.

В отличии от пишущих эту макулатуру. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 16:39
Сообщение #108


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 15:58) *
впендюрили т.н. идеальный трансформатор?

Как же он идеальный, если ток Х.Х. 200мА.? Как раз с идеальным этого всего происходить не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.10.2023, 17:21
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну, в отличи от любителей симулированых моделяцый, я всё это смотрел на реальном трансформаторе. Вот ссылка про это на вегалабе:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87014
Обратите внимание на рис.9, 10.

Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 17:26


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 19:13
Сообщение #110


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 15:58) *
Ну опять же, на той картинке в #58 вроде хорошо видно, что ток нагрузки в верхнем по картинке полупериоде, а ток намагничивания в нижнем.

С чего Вы взяли, что ток нагрузки вверху?

Цитата(чукча @ 17.10.2023, 15:58) *
версия о загадочной миграции тока нагрузки в смежный полупериод

у меня на осциллограмме два тока, на вашей картинке ток и напряжение сети. Вы смотрели одновременно токи в обмотках? Советую Вам изучить работу индуктивности в цепях переменного и постоянного тока. Для начала повторить закон Фарадея и вытекающее из него первое правило коммутации.

Сообщение отредактировал protector - 17.10.2023, 19:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.10.2023, 19:42
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
С чего Вы взяли, что ток нагрузки вверху?

С того, что я сам это собирал, знаю фазировку обмоток, и делал это не чтобы разобраться (я-то знаю как это работает), а для пояснения персонажам вроде вас, обчитавшимся/обсмотревшимся всякой чухни.
Цитата
Вы смотрели одновременно токи в обмотках.

Смотрел. И просто не фиксировал из-за очевидной банальности. Сроду не мог и предположить, что кому-то придёт в голову такой рекордно сивый бред, как сдвиг фазы тока нагрузки трансформатором на полпериода.

Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 19:43


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 20:02
Сообщение #112


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 19:42) *
знаю фазировку обмоток,

Вы хорошо проверили фазировку перед тем, как включать? icon_biggrin.gif
Цитата(чукча @ 17.10.2023, 19:42) *
сдвиг фазы тока нагрузки трансформатором на полпериода.

И где у меня на полпериода сдвиг?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.10.2023, 20:10
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
И где у меня на полпериода сдвиг?

Так вы не только меня и других, но и даже себя не читаете?
Цитата
Вы хорошо проверили фазировку перед тем, как включать?

Да, и коме детектора фазы у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.10.2023, 20:26
Сообщение #114


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 20:10) *
Да, и коме детектора фазы у меня есть детектор бреда

По всей видимости оба неисправные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 23:03
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3789
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(чукча @ 17.10.2023, 20:10) *
...у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает.
Видимо поэтому лысый из села Самбек (он же чукча из села Самбек) и схлопотал вечный бан на форуме Vegalab.ru. zek.gif

Как говаривал известный киногерой: "С людями надо быть помягше, а на вещи смотреть ширше! Учись, студент!" icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2023, 23:07


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.10.2023, 0:00
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17784
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2023, 23:03) *
и схлопотал вечный бан на форуме Vegalab.ru.
Уже похоже переход на сплетни начался.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.10.2023, 11:21
Сообщение #117


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11057
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Взял я трафик ОСМ-1 0,1 кВА, 220/24 В, прицепил к нему нагрузку 24 Ом, диод Д246, посмотрел картинку.
Получилось 13,8 В 518 мА RMS.


Замерил ток на первичке.

180 мА RMS



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.10.2023, 12:22
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну и ещё раз выложу ту же свою картинку из #58, чтоб не листать назад.

 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (122.36 килобайт)

Качественных отличий никаких, только у меня полярность наоборот.

Сообщение отредактировал чукча - 18.10.2023, 12:23


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.10.2023, 12:37
Сообщение #119


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Roman D, сделайте замеры одновременно токов обеих обмоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.10.2023, 12:53
Сообщение #120


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11057
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(чукча @ 18.10.2023, 12:22) *
Качественных отличий никаких, только у меня полярность наоборот.

Именно так.

Подмагничивание сердечника постоянкой вылезало в преобразователях за счет несимметрии схемы преобразователей с ненасыщающимся трансформатором. Например, транзисторы разные или разный угол включения.
Пока рабочая точка находится в центре петли гистерезиса, всё путём. А когда сердечник начинает работать с "залезанием" в область насыщения, и тогда на первичке те пики тока (на моей картинке) растут до безобразия, транс греется, преобразователь уже не тянет.

Цитата(protector @ 18.10.2023, 12:37) *
Roman D, сделайте замеры одновременно токов обеих обмоток.

У меня датчик тока пока один.

Положите картинки рядом. Напряжение там для привязки, масштаб тока (красный цвет) на обеих картинках один.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник