Друзья! Вот схема щитка
http://www.rummax.ru/images/risunki/provodka.jpg Я здесь вижу косяки, но хотелось бы сначала узнать квалифицированное мнение. Какие здесь ошибки и как можно выправить ситуацию миимальными затратами? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. 2,5 мм2 на вводе мелковато.
2. 20-32А на розетки многовато (розетки до 16А, проточник - отдельной линией). 3. Ж.зеленые проводки - к РЕ или PEN. 4. На свет достаточно 1,5 мм2. более не вижу. Возможно лучше будет, если общее УЗО на зимний (?) дом не ставить, а отдельно на проточник и отдельно на розетки. Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2008, 9:55 |
![]() |
|
Гость_Decker_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
>1. 2,5 мм2 на вводе мелковато.
Там скручены три жилы (весь профод - фаза и второй - ноль) то есть в сумме 2х7,5 >2. 20-32А на розетки многовато (розетки до 16А, проточник - отдельной линией). - а если в них будут включаться электрообогреватель (причем в какую заранее не известно) >3. Ж.зеленые проводки - к РЕ или PEN. - ну, то есть к PE шине, а затем в землю? На вводе защитного провода нет. 4. На свет достаточно 1,5 мм2. более не вижу. И еще вопрос вдогонку: допустимо ли протягивать розеточные провода в межэтажном пространстве (дерево) в гофре или железном рукаве? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Тогда нормуль.
2. Ответ по стандарту: в розетку м.б. включен удлинитель, к которому подключат две печки по 2 кило. Розетку до 16А (в быту другие редкость) от перегрузки по току должен спасти АВ на 16А. АВ на 32А ухом не поведёт. И потом еще, при длинных проводках к розеткам не помешало бы посчитать ток КЗ в конце линии. При АВ 32А и хар-ке С д.б. не менее 320А. 3. Ага. ДП. Гофру однозначно нельзя. СП говорят о стальных трубах и коробах с IP не ниже 4Х. Лично я применяю в групповых линиях РЗ-ЦХ с IP43, не жаловались. Не забывайте рукава соединять с РЕ. Если по-честому, то локализующей способностью м/рукав обладает только для меди до 2,5мм2. Ввиду тонкости железа. К проточнику тоже трехжилку проложите. Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2008, 18:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно поправить?
УЗО 63/0,03 излишний запас. При вводном автомате 32А, полагаю, что 40/0,03 в самый раз. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
1. Тогда нормуль. 2. Ответ по стандарту: в розетку м.б. включен удлинитель, к которому подключат две печки по 2 кило. Две печки по 2 кило, это не менее 20 а. удлинители бытовые стандартные до 16 А. вопрос сколько времени проработает удлинитель? и вообще будет ли работать! Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. на вводе провод бы увеличить до минимум 6мм2
2. на водонагреватель поставить бы АД-12 3. что касаемо розеток, то это нормально только в том случае, если они расположены в помещениях без повышенной опасности |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. на вводе провод бы увеличить до минимум 6мм2 2. на водонагреватель поставить бы АД-12 3. что касаемо розеток, то это нормально только в том случае, если они расположены в помещениях без повышенной опасности 1. А с какой целью? После АВ 32А. 2. Считаете Шнайдер хуже ИЭК? 3. Если уже стоят, лучше не снимать. Домик летний, зимой не протапливается, значит сырой. Для работ на свежем воздухе удлинитель м.б. воткнут в любую розетку. Опять же общего противопожарного нет. Пусть УЗО будут. Сергей Абрамов. Работать будут. По времени сказать затруднительно. Думаю как и розетки на 16А. В розетку можно воткнуть и "тройник". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11255 ![]() |
Друзья! Вот схема щитка http://www.rummax.ru/images/risunki/provodka.jpg Я здесь вижу косяки, но хотелось бы сначала узнать квалифицированное мнение. Какие здесь ошибки и как можно выправить ситуацию миимальными затратами? Да уж. Два "кипятильника" по 3 кВт + розетки + свет и кабель 2,5 на вводе. А запаху будееееет.... ууууу.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Да уж. Два "кипятильника" по 3 кВт + розетки + свет и кабель 2,5 на вводе. А запаху будееееет.... ууууу.... Уважаемый, nailbolgari2, может быть сперва посты почитаем, потом свой вердикт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
на вашей схеме 2 вводных кабеля один на фазу другой на ноль, если это медь то понятно, а если алюминий то слабовато, я обычно бросаю АВВГ 2х16 в гофре,
УЗО на зимний домик из щитка лучше убрать, и поставить его на проточную водогрейку отдельно от розеток в самом зимнем домике. Автомат на накопительный водонагреватель, на мой взгляд, излишество. И вообще а какая у вас разрешенная мощность. -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
на вашей схеме 2 вводных кабеля один на фазу другой на ноль, если это медь то понятно, а если алюминий то слабовато, я обычно бросаю АВВГ 2х16 в гофре, Автомат на накопительный водонагреватель, на мой взгляд, излишество. 7,5х1,65=12,38 мм2 по алюминию. В два раза больше необходимого. Кто отменил АВ в групповых линиях на накопительные водонагреватели? Поведайте пожалуйста. |
![]() |
|
Гость_Гость_Михалычч_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ввод на три фазы! (5/4,5/6) в зависимости от длинны ввода!
Домик зимний заземлить! Повторный контур! Дешевле выйдет!!!!!!!!! (Для домика) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Цитата(Олега) Кто отменил АВ в групповых линиях на накопительные водонагреватели? Поведайте пожалуйста. уважаемый Олега, вы считаете что УЗО недостаточно? -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(димитри) уважаемый Олега, вы считаете что УЗО недостаточно? хоть вопрос адресован и не мне, но, думаю, уважаемый Олега простит и дополнит меня, считаю, что если не хочется на бойлер ставить связку - автомат+УЗО, то есть смысл поставить диффавтомат ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
хоть вопрос адресован и не мне, но, думаю, уважаемый Олега простит и дополнит меня, считаю, что если не хочется на бойлер ставить связку - автомат+УЗО, то есть смысл поставить диффавтомат чтобы защита была комплексной
А разве в УЗО нет МТЗ? -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией не обладает.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией не обладает.
Тады ОЙ, но я всегда щитал что в УЗО либо токовая, либо тепловая защита есть, т.к. внутрь его ешо не залазил, зараза слишком дорогое -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А на слово не поверите?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Я привык верить глазам, и при первой возможности обязательно разберусь что у него внутри и как оно работает
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |