Защита ТП-6/0,4 кВ , Перегорел ПК при КЗ у конечного потребителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ТП-6/0,4 кВ , Перегорел ПК при КЗ у конечного потребителя |
23.11.2023, 7:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2023 Пользователь №: 61776 |
Доброе утро.
Получилась такая ситуация: Произошло КЗ в станции управления электродвигателем, станция выгорела синим пламенем, пришлось тушить огнетушителями. В этот же момент перегорел один ПК-6 кВ в ТП, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А), мощность станции 250 кВт (вводной автомат на станции 630 А оказался впоследствии отключенным). Одновременно сгорели блоки питания камер видеонаблюдения. Необходимо техническое обоснование данной ситуации. После перегорания предохранителя остальные станции управления отключились по неполнофазному режиму. |
|
|
|
23.11.2023, 10:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
проектная документация есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.11.2023, 14:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
проектная документация есть? Поддержу ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТ. ПРОВАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ПУСКОВУЮ МОЩНОСТЬ. РАСЧЕТ. ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. РАСЧЕТ. ТС что в данных документах? Сообщение отредактировал prude - 23.11.2023, 14:11 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
24.11.2023, 6:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А) фото этих АВ (чтобы хорошо было видно переключатели на расцепителях) - в студию. Если АВ на 630 в конце линии отключился - то однозначно причина в этих АВ. Лично видел АВ в ТП со снятым расцепителем (на современных АВ они снимаются) Если уставки правильные, скорее всего, придется привлекать ЭТЛ/СРЗА для прогрузки неотключившихся АВ. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 24.11.2023, 6:32 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2023, 19:43
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 22:55 |
|