электроснабжение склада , где установить рубильник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электроснабжение склада , где установить рубильник |
9.2.2024, 17:40
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК. Следующие вопросы : - можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком? - можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время . Предусмотреть переключатель для перевода в ручной режим. - или применить рубильник с большим номинальным током для отключения под нагрузкой ? - предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .Можно ли рубильник ( аварийные кнопки стоп) разместить в помещении РУ. В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
9.2.2024, 18:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3743 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...можно ли... Всё можно, если осторожно! Вы как хотите это сделать, по-уму или по требованиям нормативных документов? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.2.2024, 18:23 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
9.2.2024, 18:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
как будет звучать ответ ?
Cклад - электроснабжение 3 категории . РУ существует Склад существует Кабели проложены . Если устанавливать рубильник на стене , надо тянуть кабель наружу и от РУ до рубильника. Если установить аварийные кнопки стоп и контактором надо тянуть контрольный кабель и установить контакторы . Это вариант проще . Насколько это будет по правилам ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.2.2024, 18:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3743 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Насколько это будет по правилам ? Я же выше приводил Вам эту ссылку (тыц). Там всё подробно расписано.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
9.2.2024, 19:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Заказать проект электроснабжения?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.2.2024, 19:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3743 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
9.2.2024, 23:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Цитата 293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. (Правила противопожарного режима в Российской федерации)Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. "Слегка" противоречат приведённой Ваня Иванов статьёй. Наши пожарные безоговорочно требуют силовой рубильник (не кнопочный пост) на наружной стене склада или опоре рядом. Их можно понять, - они хотят быть уверенными, что, направляя струю воды в горящий склад, не попадут под напряжение. Но правда и склады у нас не как тот, что недавно сгорел в Шушарах. -------------------- |
|
|
|
10.2.2024, 6:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Складские помещения совмещены со зданием АБК. Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК. Следующие вопросы : - можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком? Сомневаюсь, что потребление склада очень большое. Обычно только освещение. Возможно даже 1 фазы будет достаточно. И если просто вынести автомат из РУ на стену рядом со входом на склад, затрат будет возможно меньше, чем городить огород с пускателем и кнопками управления. |
|
|
Гость_Гость_* |
10.2.2024, 7:41
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
10.2.2024, 8:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . Видимый разрыв есть .
На кран балку идет отдельная линия . И в мастерской перед входом на клад установлен рубильник Мастерская на ночь закрывается. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.2.2024, 9:29
Сообщение
#11
|
Гости |
РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . Видимый разрыв есть . На кран балку идет отдельная линия . И в мастерской перед входом на клад установлен рубильник Мастерская на ночь закрывается. Всё, что вы перечислили, при пожаре (не дай бог конечно) не работает, от слова совсем. Либо срабатывает с отрицательным эффектом. Поэтому ставьте рубильник на наружной стене, как требуют |
|
|
10.2.2024, 21:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Я же выше приводил Вам эту ссылку (тыц). Там всё подробно расписано. Вы очень сильно удивитесь . Но все о чем я спрашивал выше - разрешено . Есть ответ от проектной организации занимающиеся противопожарными системами. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.2.2024, 10:36
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name=' ставьте рубильник на наружной стене, как требуют
[/quote] Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада - где тут про рубильник ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2024, 12:04
Сообщение
#14
|
Гости |
"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, от 21.05.2021 N 766, от 24.10.2022 N 1885) ... 93 ... Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре." |
|
|
11.2.2024, 12:24
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
- предприятие с круглосуточным оперативным персоналом . В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. Надо понимать, что это главный вопрос, который упирается в "человеческий фактор" - решение это только автоматика. |
|
|
11.2.2024, 14:30
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Надо понимать, что это главный вопрос, который упирается в "человеческий фактор" - решение это только автоматика. можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время - Можно . Лучше недельное . Суббота и воскресенье -выходной. для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. К нему имеет доступ только оперативный персонал . Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.2.2024, 19:49
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время - Можно . Лучше недельное . Суббота и воскресенье -выходной. Вполне реальное решение. для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. К нему имеет доступ только оперативный персонал . Все-таки лучше собрать в РУ полноценное ПРА, подумайте. |
|
|
11.2.2024, 21:25
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматическое аварийная кнопка стоп сигнализация положения контактора недельный таймер промежуточные реле контактор Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 21:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.2.2024, 12:31
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
12.2.2024, 13:43
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3743 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
+АВ + SB стоп + SB пуск + всякая мелочевка А как же аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, который должен располагаться вне складского помещения на наружной стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? Также обязательно должен быть проект, выполненный специализированной проектной организацией, иначе как Вы собираетесь узаконить весь этот колхоз?Когда Ваш склад сгорит (не дай Бог!), тогда возможно Вы вспомните, что Вам предлагали, но уже будет поздно... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 11:40 |
|