![]() электроснабжение склада , где установить рубильник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электроснабжение склада , где установить рубильник |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада это может быть
- автоматический выключатель - выключатель нагрузки - кнопки управления в том числе и рубильник ИТД -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...это может быть Мне не надо объяснять, что такое коммутационный аппарат. У Вас на внешней стене склада хотя бы что-то из этого списка будет установлено или нет? И проектик не забудьте заказать на всякий пожарный случай, а то у меня какое-то нехорошее предчувствие от всего этого колхоза...- автоматический выключатель - выключатель нагрузки - кнопки управления в том числе и рубильник ИТД -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
внешней стене склада - это может быть РУ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
внешней стене склада - это может быть РУ Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то к чему вся эта тема? Вперёд! Если вопрос, тогда встречный вопросы: Пожарные, приехавшие на вызов, как попадут в РУ? Их будет ждать оперативный персонал? Если нет, то как пожарные обесточат склад, или убедятся, что склад обесточен, если коммутационный аппарат доступен только оперативному персоналу? Цитата 7.4.24. ... (ПУЭ)Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Пожарные, приехавшие на вызов, как попадут в РУ? Их будет ждать оперативный персонал? Если нет, то как пожарные обесточат склад, или убедятся, что склад обесточен, если коммутационный аппарат доступен только оперативному персоналу? Пожарники и не пойдут в РУ и в склад не пойдут, а будут ждать местный персонал - который обесточит склад и еще убедит их, что ни какой левой фаза там нет. И это первое что они требуют, если на складе нет ВВ и им подобное. В общем-то это правильно. Может у вас пожарники из группы "камикадзе", но я таких не встречал. ( Из своего опыта тушения пожаров ) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:41 |
|
![]() |