![]() 80 вольт между нулем и землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 80 вольт между нулем и землей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2024 Пользователь №: 62030 ![]() |
Добрый день!
Ситуация следующая. Восьмиэтажка, барабан машинки ударил током, несильно. Начали разбираться - 80В между нулем и землей. Научным методом тыка пробовали отключать все приборы по очереди, розетки в разных комнатах. Ничего не менялось в целом. И тут обнаружили, что если двигать часть кухни, где стоит духовка, то происходит падение до нуля между нулем и землей. Оказалась, задняя панель духовки рядом с газовой трубой, соответственно то ли на трубе напряжение, то ли наоборот ею снимается. Самого контакта не видим, особенности мебели на кухни. Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений. Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль. Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить? Заранее большое спасибо! |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1351 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Какие еще могут быть причины такой утечки? Причины две: у вас или ноль больше не ноль, или земля больше не земля. Где-то что-то оборвалось. Где и что именно - "по телефону" не лечится. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений. Это вы погорячились ! Они хоть, по-русски умеют говорить ? Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль. Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить? Заранее большое спасибо! Дом старый, с газовыми плитами, с двухпроводной электросетью - без защитной земли. Самостоятельно ничего не сделать. Надо требовать от УК(коллективно, всеми жильцами дома) проведения реконструкции общедомовой электропроводки, с прокладкой защитных проводников заземления. По другому никак ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В доме настоящей (по нынешним понятиям) "земли" никогда и не было.
Газовые трубы здания отделены от магистрали изолирующим фланцем; газовщики сами заземляют трубы на вводе в дом. Не доверяют строителям и электрикам. То, что в хрущобах заземления в домах не было, общеизвестно. Третий провод в розетке подключен куда придётся. Вот на корпусе электроприбора может быть что угодно - от нуля до 220 вольт. Электрик - это не тот тип с тестером, а грамотный специалист. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
газовщики сами заземляют трубы на вводе в дом. Не доверяют строителям и электрикам. И правильно делают. Газовщики - единственные кто более-менее следят за своим хозяйством. Хотя везде по разному..То, что в хрущобах заземления в домах не было, общеизвестно. Хрущевки разные были. В домах со стационарными электроплитами заземление было, по крайней мере до розетки электроплиты. ![]() Электрик - это не тот тип с тестером, а грамотный специалист. Проблема в том, что распознать специалиста(или проходимца) с порога, обывателю очень трудно. Надо самому хорошо разбираться в вопросе. А если сам хорошо разбираешься, тогда(в большинстве случаев) и ЖЭКовских не зовут.всё сказанное - имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так в том и беда.
К электрикам надо относиться, как к врачам. Колдуны, знахари, шаманы - тоже в ассортименте. Вот только дерут даже больше, чем годные доктора. Другая беда в том, что результат - другой. Доктор напутал - пациент сдох. Электрик напутал - житель сдох. Какая разница? Доктор точно сядет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не, не согласен - живой организм завсегда сложнее самой сложной железяки. И цена ошибки несоизмерима. А всякие колдуны, шаманы, знахари, шулеры встречаются во всех профессиях, к сожалению. Я неверно выразился: имел ввиду результаты работы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_толковый специалист_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
...80В между нулем и землей... По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром!...Подскажите, что делать? Насколько опасно? ...Как себя обезопасить? После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо: 1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"? 2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)? 3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть). 4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание? 5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник? 6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток. После получения положительных ответов на все перечисленные вопросы можете слегка успокоиться, но всегда помнить, что ничего вечного не бывает! Любая техника, особенно электрическая, требует регулярного и квалифицированного технического обслуживания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром! После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо: 1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"? 2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)? 3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть). 4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание? 5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник? 6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток. Думаю, и интуитивно отвечу (как большинство присутствующих): 1. Ниоткуда 2. Наверняка - нет 3. Никто и никогда, исходя из п.2 4. Разумеется - нет 5. Разумеется - нет 6. Вероятно: заземляющий контакт соединён с нулём. Согласно с действующими тогда нормами. Или никуда. В лучшем случае, если там електрики не порылись. Если модные електрики соединили все заземляющие контакты в пределах квартиры к жёлто-зелёному проводнику, а дальше - куда Ампер пошлёт - хлебайте это ситечком! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Nastinger, Любая не заземленная стиральная машинка автомат. (Или подключенная к неправильному заземлению) имеет какое то напряжение на своем корпусе относительно земли. Но щипать вас будет именно когда вы возьметесь за барабан. Остальное у вас там все пластиковое. просто заземлите свою машину и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 9:33 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
И откуда взять заземление в многоквартирном доме, если повторного заземления на вводе дом нет? Не подскажете? Я там не был как там сделано не видел. Как впрочем и вы. Гадать не будем. Автору надо искать нормальных вменяемых спецов на месте.Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет? Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 12:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет? В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
... Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет? Хотел написать, Roman опередил: "В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ". От себя могу добавить: у меня панельная пятиэтажка 1982 года постройки, повторного заземления тоже нет. Последние МКД построили у нас лет десять назад . - там не знаю есть или нет повторное заземление. Могу сказать, что в нашем населённом пункте повторного заземления нет от слова СОВСЕМ! Ни в МКД, ни в частных, ни в гаражах, ни во встроенных-пристроенных магазинах, объектах соцкультбыта. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Это не довод. А у нас даже в частном секторе на столбах есть повторное заземление. И на вводе в каждый дом построенный в прошлом веке оно есть. Поэтому лучше это всегда проверять и все. Зачем предполагать когда можно просто посмотреть как у автора сделано.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 0:28 |
|
![]() |