![]() Мерцание света , Мерцает свет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мерцание света , Мерцает свет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
Добрый день! Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно
Все розетки и выключатели перепроверил, подтянул, все контакты чистые не подгоревшие До распред коробки не добраться При включении холодильника либо утюга на максимум свет становится чуть менее ярким. А во время работы холодильника может мерцать ещё сильнее… Телевизор, остальные устройства все ок Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) сказал это незначительная погрешность от нормы. Всю проводку я проверил, точнее соединения кроме распред коробок, они закрыты потолком и декор отделкой Что это может быть? Может линия слабая? Почему при работе утюга, холодильника падает так яркость, а при включении холодильника просадка света резко происходит во всей кв . Пробовал выключать все устройства с розеток и оставить вкл только свет, все равно иногда мерцает, иногда все ок… уже не знаю куда копать… проводка алюминий, 2 автомата на ввод (2 фазы вроде), но в любой из них просадки , пробовал в разные розетки включать отдельно лампу… Буду благодарен за помощь и советы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Как маленький.. что за лампы - найти обзоры, параметры. Когда покупались.
Цитата Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) не в пиковые? или без? пишите по-русски как-то... Измерить напряжение в розетка, под нагрузкой. Поставит лампу накаливания, подумать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
zoog, лампы везде разные. (osram, люстры ферон)
Не в пиковые по площадке, в квартире нагрузки не было - 205-210в Зачем мне лампа накаливания? Такой вариант не устраивает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.2.2024, 11:08 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
Shura_with_KINEF, спасибо. У меня светодиодные и мерцают именно они ... Там где люстры с блоком питания там проблем нет.. Даже при включении холодильника. А там где именно обычные светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) такая проблема есть ( если вкрутить галогенки(старые, как спирали, если не ошибаюсь порошковые) такой проблемы тоже нет. Почему-то именно со светодиодными лампами...
С ночниками от блока питания тоже все ок, не мерцают |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 220 В или 12В? Диммер(регулятор яркости) есть?
Но вы написали, что иногда не мерцают, без всякой замены на галогенки. Да? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 220 В или 12В? Диммер(регулятор яркости) есть? Но вы написали, что иногда не мерцают, без всякой замены на галогенки. Да? Да, верно, иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Не знаю от чего зависит. Причём мерцают все лампы сразу. Лампы Осрам 10.5вт 220-240в 50/60гц 90мА. Смартбай 9тв 220-240в 50гц. Думал дело в лампах, но купил все новые, с осрам даже проблема стала более выраженной. Нет, диммера нет Сообщение отредактировал alex2024 - 27.2.2024, 0:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Лампы покупаете не диммируемые? Диммируемые обычно дороже, на упаковках есть надпись "диммируемые", и они очень чувствительные к качеству (стабильности) напряжения. Простые светодиодные обычно без изменения яркости работают в широком диапазоне напряжений, ну скажем от 150-180 до 240-260 В.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
Shura_with_KINEF, нет, не диммируемые. На коробке указан коэф пульсации <5%, по идее вообще не должны мерцать .
Может все таки дело где-то в рапред коробке, а не в щитке? 205-210в было измеряно днём, когда соседей по этажу не было дома, у меня тоже было все отключено из приборов. Измеряли на вход в счетчик и автомат если не ошибаюсь, на других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Цитата 205-210в было измеряно днём,... других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было Лишний раз подтверждает то, что я написал в сообщении #4 Цитата Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
Shura_with_KINEF, а то что проблема в квартире мало вероятно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну вы же написали, что
Цитата иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Причём мерцают все лампы сразу. И разброс напряжения по фазам в этажном щите, а может и подъездном. Цитата 205-210в было измеряно днём,... других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Вы плохо знакомы с СД лампами, в дешёвых, т.б. с т.н. линейным драйвером мерцание либо постоянное, либо при снижении сетевого до 210..180В. Цитата Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, Шо за фединг? Фейдинг что ли? Эта в радио и в звуке, к лампам никаким боком. А увидеть это можно почти любой ф/камерой. Рассусоливать без фактов можно долго, ТС не удосужился ни лампы назвать, ни данные их найти, ни ЛН подключить.. удачи Вам в этом неблагодарном деле, Шура) Сообщение отредактировал zoog - 27.2.2024, 1:01 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите. Вы бредите. Начиная с обхода соседей то, что для одного очевидно для другого - невероятно.. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно... Буду благодарен за помощь и советы. У вас в сети где-то плохой контакт, возможно отгорает ноль. Это совсем плохо. Надо вызывать электриков, чтобы они искали место плохого контакта и устраняли. Очень желательно написать письменную жалобу в УК, это мотивирует. А в случае негативных последствий, при обращении в суд, письменная жалоба будет хорошим аргументом в вашу пользу. имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Шо за фединг? Фейдинг что ли? Фединг федингом, а я ошибся, извиняюсь. Не фединг, а фликер. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Фликер, как верно отметил Shura_with_KINEF, - явление в электрических сетях, выражающееся в мерцании освещения; "доза фликера" - один из официальных параметров качества электроэнергии и оценивается прибором "измеритель качества электроэнергии" по ГОСТ 13109-97.
Фединг - "замирание" амплитуды и фазы радиосигнала при приёме; причиной могут быть колебания ионосферы, перемещение передатчика... Короче, не отсюда. Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2024, 11:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 ![]() |
Roman D, всем большое спасибо за обсуждение! Подскажите, пожалуйста, а от каких служб мне требовать проверок? Электросети или УК?
А ещё не совсем понимаю что значит отгорание нуля, посмотрел в интернете, но у меня в розетках выше 210 в напряжение не поднимается, кажется немного не то.. Я просто переживаю чтоб не было возгорания в квартире, но видимо, по всем вводным данным, проблема в щитке и подъезде... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а от каких служб мне требовать проверок? Электросети или УК? Посмотрите в квитанции, кому вы платите за электроэнергию, причём не только за количество, но и за качество. У вас в розетках 210 В, у соседей на других фазах 235 В, вот и нехватающие 10-12 В. Что это, - плохой ноль(нейтраль) и(или) не равномерная нагрузка по фазам, всё равно к ним, тем, кому платите.-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 20:56 |
|
![]() |