Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мерцание света , Мерцает свет

alex2024
сообщение 26.2.2024, 22:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Добрый день! Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно
Все розетки и выключатели перепроверил, подтянул, все контакты чистые не подгоревшие
До распред коробки не добраться
При включении холодильника либо утюга на максимум свет становится чуть менее ярким.
А во время работы холодильника может мерцать ещё сильнее…
Телевизор, остальные устройства все ок

Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело
Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) сказал это незначительная погрешность от нормы.
Всю проводку я проверил, точнее соединения кроме распред коробок, они закрыты потолком и декор отделкой
Что это может быть? Может линия слабая? Почему при работе утюга, холодильника падает так яркость, а при включении холодильника просадка света резко происходит во всей кв .

Пробовал выключать все устройства с розеток и оставить вкл только свет, все равно иногда мерцает, иногда все ок… уже не знаю куда копать… проводка алюминий, 2 автомата на ввод (2 фазы вроде), но в любой из них просадки , пробовал в разные розетки включать отдельно лампу…
Буду благодарен за помощь и советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.2.2024, 22:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 534
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Как маленький.. что за лампы - найти обзоры, параметры. Когда покупались.
Цитата
Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки)

не в пиковые? или без? пишите по-русски как-то...
Измерить напряжение в розетка, под нагрузкой.
Поставит лампу накаливания, подумать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 26.2.2024, 23:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



zoog, лампы везде разные. (osram, люстры ферон)
Не в пиковые по площадке, в квартире нагрузки не было - 205-210в
Зачем мне лампа накаливания? Такой вариант не устраивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.2.2024, 23:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг фликер по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.2.2024, 11:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.2.2024, 23:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 534
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 0:42) *
Не в пиковые по площадке, в квартире нагрузки не было - 205-210в

Я всё ещё не понимаю написанное.
Цитата
Зачем мне лампа накаливания?

Для проверки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 26.2.2024, 23:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Shura_with_KINEF, спасибо. У меня светодиодные и мерцают именно они ... Там где люстры с блоком питания там проблем нет.. Даже при включении холодильника. А там где именно обычные светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) такая проблема есть ( если вкрутить галогенки(старые, как спирали, если не ошибаюсь порошковые) такой проблемы тоже нет. Почему-то именно со светодиодными лампами...
С ночниками от блока питания тоже все ок, не мерцают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 0:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 220 В или 12В? Диммер(регулятор яркости) есть?
Но вы написали, что иногда не мерцают, без всякой замены на галогенки. Да?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:01) *
светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 220 В или 12В? Диммер(регулятор яркости) есть?
Но вы написали, что иногда не мерцают, без всякой замены на галогенки. Да?

Да, верно, иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Не знаю от чего зависит. Причём мерцают все лампы сразу. Лампы Осрам 10.5вт 220-240в 50/60гц 90мА. Смартбай 9тв 220-240в 50гц.
Думал дело в лампах, но купил все новые, с осрам даже проблема стала более выраженной.
Нет, диммера нет

Сообщение отредактировал alex2024 - 27.2.2024, 0:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 0:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Лампы покупаете не диммируемые? Диммируемые обычно дороже, на упаковках есть надпись "диммируемые", и они очень чувствительные к качеству (стабильности) напряжения. Простые светодиодные обычно без изменения яркости работают в широком диапазоне напряжений, ну скажем от 150-180 до 240-260 В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:24
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Shura_with_KINEF, нет, не диммируемые. На коробке указан коэф пульсации <5%, по идее вообще не должны мерцать .
Может все таки дело где-то в рапред коробке, а не в щитке?
205-210в было измеряно днём, когда соседей по этажу не было дома, у меня тоже было все отключено из приборов. Измеряли на вход в счетчик и автомат если не ошибаюсь, на других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 0:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата
205-210в было измеряно днём,... других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было

Лишний раз подтверждает то, что я написал в сообщении #4
Цитата
Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 27.2.2024, 0:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Shura_with_KINEF, а то что проблема в квартире мало вероятно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 0:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну вы же написали, что
Цитата
иногда часами свет может гореть не мерцая, а иногда мерцать пол вечера... Причём мерцают все лампы сразу.

И разброс напряжения по фазам в этажном щите, а может и подъездном.
Цитата
205-210в было измеряно днём,... других фазах подъезда (на которые подключены остальные квартиры) в щитке 230-235в было


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 27.2.2024, 0:58
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 534
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:48) *
Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения.

Вы плохо знакомы с СД лампами, в дешёвых, т.б. с т.н. линейным драйвером мерцание либо постоянное, либо при снижении сетевого до 210..180В.

Цитата
Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно,

Шо за фединг? Фейдинг что ли? Эта в радио и в звуке, к лампам никаким боком. А увидеть это можно почти любой ф/камерой.

Рассусоливать без фактов можно долго, ТС не удосужился ни лампы назвать, ни данные их найти, ни ЛН подключить.. удачи Вам в этом неблагодарном деле, Шура)

Сообщение отредактировал zoog - 27.2.2024, 1:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2024, 4:40
Сообщение #15





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2024, 23:48) *
Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет ли у них похожих проблем. Может когда у вас "свет становится чуть менее ярким" в другой квартире свет становится более ярким. Правда заметно это будет если у соседей, как и у вас, освещение будет с лампами накаливания или "галогенками", хотя это одно и тоже. Просто заставить мерцать или изменять яркость светодиодные лампы намного сложнее, как и телевизоры. Встроенные в них стабилизаторы позволяют работать без изменения ярости в широком диапазоне питающего напряжения. Всякими тестерами увидеть мерцание (фединг по-научному) не возможно, нужен прибор измерения качества(редкий и дорогой прибор) или осциллограф (есть у каждого радиолюбителя). После опроса соседей можно будет думать, где искать проблему, - в этажном щите, или в подъездном, или домовом вводно-распределительном щите.

Вы бредите. Начиная с обхода соседей
то, что для одного очевидно
для другого - невероятно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2024, 5:59
Сообщение #16





Гости






Цитата(alex2024 @ 26.2.2024, 22:31) *
Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно...

Буду благодарен за помощь и советы.

У вас в сети где-то плохой контакт, возможно отгорает ноль. Это совсем плохо. Надо вызывать электриков, чтобы они искали место плохого контакта и устраняли. Очень желательно написать письменную жалобу в УК, это мотивирует. А в случае негативных последствий, при обращении в суд, письменная жалоба будет хорошим аргументом в вашу пользу.
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 11:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(zoog @ 27.2.2024, 0:58) *
Шо за фединг? Фейдинг что ли?

Фединг федингом, а я ошибся, извиняюсь. Не фединг, а фликер.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2024, 11:26
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Фликер, как верно отметил Shura_with_KINEF, - явление в электрических сетях, выражающееся в мерцании освещения; "доза фликера" - один из официальных параметров качества электроэнергии и оценивается прибором "измеритель качества электроэнергии" по ГОСТ 13109-97.

Фединг - "замирание" амплитуды и фазы радиосигнала при приёме; причиной могут быть колебания ионосферы, перемещение передатчика...
Короче, не отсюда.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2024, 11:31


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2024
сообщение 27.2.2024, 11:36
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2024
Пользователь №: 62035



Roman D, всем большое спасибо за обсуждение! Подскажите, пожалуйста, а от каких служб мне требовать проверок? Электросети или УК?
А ещё не совсем понимаю что значит отгорание нуля, посмотрел в интернете, но у меня в розетках выше 210 в напряжение не поднимается, кажется немного не то..
Я просто переживаю чтоб не было возгорания в квартире, но видимо, по всем вводным данным, проблема в щитке и подъезде...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.2.2024, 15:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 11:36) *
Подскажите, пожалуйста, а от каких служб мне требовать проверок? Электросети или УК?
Посмотрите в квитанции, кому вы платите за электроэнергию, причём не только за количество, но и за качество. У вас в розетках 210 В, у соседей на других фазах 235 В, вот и нехватающие 10-12 В. Что это, - плохой ноль(нейтраль) и(или) не равномерная нагрузка по фазам, всё равно к ним, тем, кому платите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 0:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены