Здравствуйте.
Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я. Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3×2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так. Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением. Написал на завод. И вот ответ: Цитата Собственно вопрос. Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Сообщение отредактировал Shapiton - 17.3.2024, 17:50 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7483 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Парит мозги. Если в ГОСТе указано номинальное сечение, продукция должна соответствовать характеристикам. Иначе в стандарте и соответственно в паспорте производители обязаны бы указывать сопротивление 1 м провода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Я бы посчитал и сечение и сопротивление, а потом - удельное сопротивление. Если получится лучше, чем у меди - значит, Вам втюхали серебро!
Иначе в стандарте и соответственно в паспорте производители обязаны бы указывать сопротивление 1 м провода. Это невозможно - миллиомметров нет у 100% специалистов кабельного хозяйства. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7483 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пусть производители разбавляют материал провода чем хотят и доводят удельное сопротивление до справочного, но сечение по-любому д/б по стандарту.
Или обязаны разработать свои ТУ с понятными не только специалистам характеристиками продукции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я. Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3Ч2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так. Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением. Написал на завод. И вот ответ: Собственно вопрос. Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Это как, браковать провод 2.26мм2 по петле? Если медный провод защищён автоматом В16 или С16, и при С16 ток петли фаза-ноль не меньше 180А, а при В16 ток петли не меньше 90А, то вполне пригодный кабель! Если меньше, то брать автомат на меньший ток, или менять кабель. (16х10х1.1 или 16х5х1.1, для автоматов с неизвестным разбросом, вместо множителя 1.1, берут множитель-1,41; для тепловых расцепителей и плавких вставок коэффициент во взрывоопасных помещениях -6; для обычных помещений - тройка). Номинальный длительный ток для меди 2.5мм2 - 25А, а для 2.26мм2 примерно 22-23А. На аллюминий ставьте автомат 10А. А производство хрен Вы переделаете! Пользуйтесь тем, что есть! Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.3.2024, 22:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Это как, браковать провод 2.26мм2 по петле? Если медный провод защищён автоматом В16 или С16, и при С16 ток петли фаза-ноль не меньше 180А, а при В16 ток петли не меньше 90А, то вполне пригодный кабель! Если меньше, то брать автомат на меньший ток, или менять кабель. (16х10х1.1 или 16х5х1.1, для автоматов с неизвестным разбросом, вместо множителя 1.1, берут множитель-1,41; для тепловых расцепителей и плавких вставок коэффициент во взрывоопасных помещениях -6; для обычных помещений - тройка). Номинальный длительный ток для меди 2.5мм2 - 25А, а для 2.26мм2 примерно 22-23А. На аллюминий ставьте автомат 10А. А производство хрен Вы переделаете! Пользуйтесь тем, что есть! Ну не этот кабель конкретно и не по сечению. Был кабель проложенный шлефом 4×4мм2. Он по петле не прошёл на конце. Замерили сечение- 3.6 с хвостиком. Нашёл ТУ. В ТУ ничего про сечение нет. Как итог вернули продавцу. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пусть производители разбавляют материал провода чем хотят и доводят удельное сопротивление до справочного, но сечение по-любому д/б по стандарту. Или обязаны разработать свои ТУ с понятными не только специалистам характеристиками продукции. Всё верно: геометрические размеры в стандарте - в качестве справочного для производителя, а удельное сопротивление - не более. Вынь да положь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А производство хрен Вы переделаете! А чо, у них токма одна дырдочка имеется на производстве - 2.26мм2 ? Свёрлышка рассверлить её на 2,5 нет ?.. геометрические размеры в стандарте - в качестве справочного для производителя, а удельное сопротивление - не более. Вынь да положь. Чо-та не верится до сих пор, что удельное сопротивление меди уменьшили на 10% (!) от теоретической величины. И кстати, проектировщики при своих расчётах используют магазинные значения, от производителя, иль справочные, как думаете ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2024, 15:27 |
![]() |
|
Гость_зануда_* |
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
...Сечение 3×2.5. Беру штангель- 2.26мм2... Вот с этого места нельзя ли поподробнее? Вы штангенциркулем сразу сечение провода измерили в мм2, или рассчитали его сечение, исходя из измеренного диаметра провода в мм? В таком случае, пожалуйста, приведите здесь измеренный вами диаметр провода в мм, чтобы мы могли проверить правильность расчета его сечения в мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
мм? В таком случае, пожалуйста, приведите здесь измеренный вами диаметр провода в мм, чтобы мы могли проверить правильность расчета его сечения в мм2. 1,697 мм. Штангелем. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чо-та не верится до сих пор, что удельное сопротивление меди уменьшили на 10% (!) от теоретической величины. Так как, Roman D ? К примеру, в справочнике при сечении 2,5 мм2 акт.сопр.меди 7,55 Ом/км указано. По этому значению проектант должен считать или самому в магазине удельное сопр. жилы определить и разделить на ейное фактическое сечение ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так как, Roman D ? К примеру, в справочнике при сечении 2,5 мм2 акт.сопр.меди 7,55 Ом/км указано. По этому значению проектант должен считать или самому в магазине удельное сопр. жилы определить и разделить на ейное фактическое сечение ? Вопрос философский. В вышеуказанном госте указано несистемных 7,41 и не более. Хотя, если считать "по букварю", меньше получается. Почему-то. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос философский. Во-во. От книжки к книжке.. А чему верить-та ? .. получается. Почему-то. Не, рабочий запасец таблиц есть и мы канешна завсегда смеркуем.. Однако, неправильно это как-то.. липой отдаёт.. если считать "по букварю", меньше получается. А в магазине еще меньше .. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Сколько копий сломано за геометрические размеры! А кто-нибудь измерял (считал) удельное сопротивление меди в кабеле? Насколько она "чиста"? Медь-то производят совсем на другом предприиятии!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сколько копий сломано за геометрические размеры! А кто-нибудь измерял (считал) удельное сопротивление меди в кабеле? Насколько она "чиста"? Медь-то производят совсем на другом предприиятии! Кстати, считал и мерил экспериментально. У меня совпадало, порядка нескольких процентов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Вот с этого места нельзя ли поподробнее? Вы штангенциркулем сразу сечение провода измерили в мм2, или рассчитали его сечение, исходя из измеренного диаметра провода в мм? В таком случае, пожалуйста, приведите здесь измеренный вами диаметр провода в мм, чтобы мы могли проверить правильность расчета его сечения в мм2. Если б штангель был размечен в мм2, то я б непременно им воспользовался. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |