замер растеканию тока заземлителя , морской стационарный объект |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
замер растеканию тока заземлителя , морской стационарный объект |
20.3.2024, 12:22
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый день. Есть у кого опыт замера растеканию тока заземлителя на морском стационарном объекте 70км от берега.
Согласно ПОС "заземление корпуса платформы обеспечивается за счет контакта ее с забортной водой, а так же опорного основания с донным грунтом". Два пути решения: 1. Думать как замерить. 2. Писать в проектный о не нужности данного замера (соленость и т.д). -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
20.3.2024, 12:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Два пути решения: Существует и третий путь - теоретически рассчитать сопротивление растеканию и ток растекания заземлителя. Вам помочь или сами справитесь?1. Думать как замерить. 2. Писать в проектный о не нужности данного замера (соленость и т.д). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
20.3.2024, 12:33
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Существует и третий путь - теоретически рассчитать сопротивление растеканию и ток растекания заземлителя. Вам помочь или сами справитесь? Не мой объем, это пункт 2, я написал. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
20.3.2024, 13:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не мой объем, это пункт 2, я написал. Вы написали следующее:Цитата 2. Писать в проектный о не нужности данного замера (соленость и т.д). А теоретически рассчитать сопротивление растеканию и ток растекания заземлителя и привести в проектной документации конкретные результаты расчётов - это значительно весомее, чем голословное утверждение о "не нужности данного замера". -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
20.3.2024, 13:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ваня Иванов написано же замерить
в проектный а причём здесь проектный?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2024, 13:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..теоретически рассчитать ... Вам помочь ..? Ваня, помогай, может кому-другому полезно будет ! Надеюсь, у тебя на дне не пресловутый "треугольник" увидим..Ваня Иванов написано же замерить.. Есть такие проекты, в которых, к примеру, "треугольник" или "штырь" на рисунках. А рядом приписочка о том, что в случае великоватого сопротивления довести оное до необходимой величины путем пользования дополнительно забитых (утопленных) железок.а причём здесь проектный? В общем.. жду от Вани предложенного им расчёта Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2024, 13:59 |
|
|
20.3.2024, 14:18
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Хрень какую то понаписали.
Проектный выпустит письмо с обоснованием не нужности замера согласно правил РМРС. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
20.3.2024, 17:45
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Хрень какую то понаписали. Когда эта платформа загорится, например, от прямого удара молнии и (не дай Бог!) погибнут люди, то следователи быстро найдут всех тех, кто выпустил "письмо с обоснованием не нужности замера" сопротивления растеканию тока, а также всех тех, кто это всё спровоцировал, убаюкал их бдительность и подстрекал ничего не делать...Проектный выпустит письмо с обоснованием не нужности замера согласно правил РМРС. Я не пугаю, а предупреждаю, что одним из первых на скамье подсудимых может оказаться ТС (как подстрекатель и провокатор). Можете посмотреть эту статью (перейти по ссылке) Приведу лишь небольшую цитату из этой статьи: Цитата Распространённое заблуждение заключается в том, что морские буровые установки и платформы «заземляются в океан» и поэтому никакой опасности от молнии нет. Однако, правда заключается в том, что передовые электрические и электронные системы на морских буровых установках могут быть особенно уязвимы как для прямых ударов, так и вторичных последствий... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
21.3.2024, 9:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Думать как замерить. У вас идеальные условия для проведения измерений даже простым М416. Уд. сопротивление морской воды 0,2 Ом*м, где еще "на земле" найдешь такие условия, даже у торфа 20 Ом*м Располагаете буи на расстоянии 20 и 10 м от платформы и измеряйте сколь угодно, даже можно выполнить систему постоянного мониторинга изменений сопротивления растеканию тока. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.3.2024, 16:56
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на платформе где подсоединять?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
21.3.2024, 21:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Уд. сопротивление морской воды 0,2 Ом*м, где еще "на земле" найдешь такие условия, даже у торфа 20 Ом*м При всём уважении не могу с Вами согласиться. По моим данным удельное сопротивление морской воды чуть больше и составляет (0,3...0,5) Ом∙м. Оно зависит от солёности и температуры воды.Располагаете буи на расстоянии 20 и 10 м от платформы и измеряйте... Схема измерения сопротивления должна быть следующей (перейти по ссылке). Обратите внимание на размер D диагонали платформы! На платформе следует подключиться к её металлическому корпусу (основанию). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
22.3.2024, 11:54
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В дополнение к сказанному выше предлагаю ознакомиться со следующей статьёй: перейти по ссылке.
Для начала желательно узнать, к какому типу относится морская платформа в соответствии с общепринятой классификацией: Чтобы иметь представление о габаритных размерах нефтегазодобывающих платформ показываю некоторые из них: Характерной ошибкой является выполнение измерений сопротивления ЗУ при недостаточном удалении токового электрода от контролируемого ЗУ. При этом возникает большая методическая погрешность измерения в сторону уменьшения измеряемого сопротивления и измеренное значение сопротивления ЗУ может оказаться в несколько раз меньшим действительного, что создаёт иллюзию соответствия сопротивления ЗУ всем требованиям нормативных документов, в то время как действительное значение сопротивления ЗУ превышает установленные нормы в несколько раз! Например, если размер D наибольшей диагонали ЗУ равен 70 м, то расстояние между ЗУ и токовым электродом (ТЭ) должно быть не менее 3D = 210 м. Не рекомендуется пользоваться прибором М416, имеющем слишком высокую погрешность, особенно при измерении малых сопротивлений ЗУ менее 1 Ом. Измерения желательно выполнять измерителем сопротивления заземления типа Ф4103-М1 или более точными электронными цифровыми приборами типа ИС-05, ИС-06, ИС-10, ИС-20, ЦС4107 и др. Для измерения сопротивления заземляющих устройств с повышенной точностью применяется следующая однолучевая схема с перестановками потенциального электрода и построением кривой зависимости измеренного сопротивления от расстояния между ЗУ и потенциальным электродом (ПЭ), позволяющая получить наиболее точные результаты: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 7:43 |
|