Выключатель с независимым электромагнитным и тепловым расцепителем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключатель с независимым электромагнитным и тепловым расцепителем |
13.5.2024, 22:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62219 |
Всем привет! Подскажите:
Стоит выключатель ае 2046 12р 00у3 25а - чем его можно заменить? Нашёл похожий с такой же шильдой, один в один, но нет контактов для расцепителя от теплового датчика. То есть на старом есть 3 основных контакта для 3х фаз и 4ый контакт слева сзади для расцепителя(я так понял он как контактор работает) а на том что я нашёл 4го контакта нет.. Чем можно заменить этот выключатель? Много всего пересмотрел, но выдаёт всё без этого 4го контакта.. |
|
|
|
14.5.2024, 10:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.5.2024, 10:09 -------------------- |
|
|
14.5.2024, 10:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего это "сухой" контакт. Такой контакт можно получить, если к выходу любого подходящего автомата по току, подцепить маломощное реле с необходимыми токами для теплового датчика.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.5.2024, 19:11
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62219 |
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем. Вот как раз таки этот контакт и нужен.. Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить? |
|
|
|
14.5.2024, 21:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот как раз таки этот контакт и нужен.. Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить? АВ автоматически выключается, но не включается, в отличие от контактора. Если изменения в схеме допускаются производителем или допустимо по безопасности, на ваш страх и риск. Поэтому повторюсь: Габарит не важен, любой модульный АВ, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем. Модульный это на din-рейку.Но в чём проблема? АЕ2046-12р серийно производятся и продаются. Да он относительно дорогой. Заменить на модульные АВ и расцепитель от того же IEK будет дешевле, но будет другой габарит. ЗЫ: АЕшки разборные и ремонтопригодные. Если у вас есть новый без независимого расцепителя, почему бы не использовать его как донора для ремонта старого? -------------------- |
|
|
15.5.2024, 11:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3690 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Стоит выключатель ае 2046 12р 00у3 25а - чем его можно заменить?... Ну и пусть себе стоит - пить и есть не просит, так не мешайте ему работать! Зачем менять этот автомат?-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
15.5.2024, 13:06
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 636 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если не ошибаюсь, не хвтает контакта, сигнализируещего, что автомат включён или выключен. Поставьте после обычного автомата реле напряжения, если не найдёте нужный. Заодно будет проверять наличие всех фаз. Ну, или просто релюшку.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.5.2024, 13:12 |
|
|
|
15.5.2024, 15:00
Сообщение
#8
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если не ошибаюсь, не хвтает контакта, сигнализируещего, что автомат включён или выключен. Поставьте после обычного автомата реле напряжения, если не найдёте нужный. Заодно будет проверять наличие всех фаз. Ну, или просто релюшку. Это контакт на электромагнит встроенного независимого расцепителя.Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.5.2024, 15:19 -------------------- |
|
|
||
15.5.2024, 15:22
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 636 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
15.5.2024, 21:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы ввели в заблуждение с маркой автомата, вам нужен вот такой АЕ2046-32Р-25А-12Iн-400AC-НР230AC/220DC-У3-КЭАЗ с размыкающим контактом и независимым расцепителем.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
15.5.2024, 23:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Или такой без независимого расцепителя АЕ2046-30Р-25А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ
Но с размыкающим контактом -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.5.2024, 10:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
gomed12, вы о чём?
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Вот как раз таки этот контакт и нужен.. -------------------- |
|
|
16.5.2024, 18:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тему ТС назвал "Выключатель с независимым электромагнитным и тепловым расцепителем" и ввел опять-таки всех в заблуждение. Таких независимых защит в АВ не бывают.
В тексте говорится "контактов для расцепителя от теплового датчика", скорее всего речь идет о снятии напряжения от датчика либо для другого удаленного оборудования, либо о датчике с питанием от другого источника. Вас повело на слово "независимое" добавив от себя "расцепитель". Независимый расцепитель предназначен для удаленного отключения АВ при авариях (смотрите Вами приведенную схему, в схеме не контакт, а кнопка). Это во-первых и во-вторых, в обозначениях при наличии независимого расцепителя указывается напряжение катушки ( пример приводил, АЕ2046-32Р-25А-12Iн-400AC-НР230AC/220DC-У3-КЭАЗ). Поэтому, еще не ясно нужен ли ТС автомат с независимым расцепителем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.5.2024, 20:23
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну что ж, ещё раз:
за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3) контакта, на который выведен один из выводов катушки встроенного независимого расцепителя. А уж что прицепить к нему, кнопку, термовыключатель, поплавок уровня, сухие контакты реле пожарной сигнализации, это уже к инженеру-разработчику. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.5.2024, 20:24 -------------------- |
|
|
16.5.2024, 22:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м контактом, не может ТС найти, значит ошибся в маркировке. Может поможете?
2. ТС ни разу не обмолвился о необходимости ему АВ с независимым расцепителем, тем более, что через этот контакт он хочет воздействовать на расцепитель. Подождем ТС, что он скажет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.5.2024, 22:58
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м контактом, не может ТС найти, значит ошибся в маркировке. Может поможете? Пожалуйста: Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-25А-12Iн-400AC-НР230AC/220DC-У3-КЭАЗ 2. ТС ни разу не обмолвился о необходимости ему АВ с независимым расцепителем, тем более, что через этот контакт он хочет воздействовать на расцепитель. В сообщении #4 ТС прямо указал: Вот как раз таки этот контакт и нужен.. Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить? Полный каталог "современных" АЕ20 со схемами. В отличие от старых (прошлого века) со встроенным независимым расцепителем, наружу выводятся оба конца обмотки. На старых один конец внутри корпуса был сразу посажен на на фазу контакта 1, и только второй, который ТС называет дополнительным, выводился наружу. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.5.2024, 22:59 -------------------- |
|
|
16.5.2024, 23:36
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выключатель-то он нашел, но не нашел в нем 4 контакта, мы ведь об этом говорим. Цитата 1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м контактом, не может ТС найти, значит ошибся в маркировке. Может поможете? В тех. характеристиках на приведенный Вами АВ прямо указано "Вспомогательные (свободные) контакты: Нет". И еще в 12р, первая цифра -1 означает отсутствие доп. контакта, а 2 о наличии незав. расцепителя. Из Вашей же ссылки Курского эл.мех завода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.5.2024, 0:27
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2990 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да, вспомогательных контактов нет. Да, независимый расцепитель есть, и от него наружу выведены контакты С1 и С2.
А нашёл ТС похожий, а не такой же Нашёл похожий с такой же шильдой, Всё, я всё сказал. -------------------- |
|
|
17.5.2024, 23:05
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7220 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А нашёл ТС похожий, а не такой же ТС нашел не похожий, а точно с такой же шильдой, но оказалось доп. контакт. который ему нужен, в нем отсутствует. Цитата Нашёл похожий с такой же шильдой, один в один, но нет контактов для расцепителя от теплового датчика. Можно, конечно, порассуждать дальше. Не исключено, что АЕ 2046 12р 00у3 унифицированный для всего ряда АВ, где есть место для установки отдельного съемного модуля ДК или подходить по установочным размерам вместо другого устройства, например, независимого расцепителя. И ТС достался это наследие и он теперь мучается вместе с нами. Если так, можно посоветовать ТС, приобретите найденный АВ и отдельно доп. контакт ДК и встраивайте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2024, 16:16 |
|