Кабель и щиток , хелп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель и щиток , хелп |
18.5.2024, 22:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Здравствуйте, помогите советами, купил квартиру 1шку в новостройке и с ремонтом, собрали кухонный гарнитур и когда привезли духовой шкаф электрический и я увидел что он 3,5квт в голову закралась мысль проверить электрику. котёл газовый двухконтурный стоит и варочная панель тоже газовая,
Как оказалось от щитка идут 4 пары: 3 пары 2,5мм на "розетки" и 1 пара 1,5мм на освещение но кабель не гост, а бычный ввг 2,5 как гост 1,5. Так же проблема, разобрал розетки и увидел что там 1,5мм провод, замерял штангенциркулем, по поводу толщины проводов на стене где духовка и котёл не узнать т.к. кухонный гарнитур новый. Как я понял до распред коробок идёт 2.5мм и от него уже спускается 1.5мм на розетки Вводной автомат перед счётчиком стоит на 32а ощущение что маловато будет для вытяжки, холодильника, стиралки, духовки, кондиционера и микроволновалки, комп, телек. Подумываю что бы не штробить в квартире ничего разгрузить сеть как нибудь, мысли пока такие от щитка кинуть 6мм по подъезду и в квартиру, поставить там квартирный щиток и от него кинуть 3 пары провода по 2,5 гост(мб 4 для духовки) по плинтусу напольному 1. в ванную. 2. на кухню для духовки и 3ий на лоджию для кондиционера и другого инструмента. Вроде есть скачки напряжения думаю реле напряжения поставить. метки на автоматх: Р1- прихожая, ванная, 2 стены с розетками на кухне Р2 - зал(3 розетки) р3- стена котла там 2 розетки, питается котёл и духовка о - освещение не пойму как фото залить сюда |
|
|
|
19.5.2024, 6:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вы разрешение УК на увеличение мощности для квартиры получили?
Нельзя в Вашем доме жильцам ставить энергоемкое оборудование. Для этого Вам проведен газ. Если каждый жилец понаставит электроплит и электродуховок и заменит провод на 6кв мм, то электросеть в Вашем доме ляжет. |
|
|
19.5.2024, 8:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Вы разрешение УК на увеличение мощности для квартиры получили? Нельзя в Вашем доме жильцам ставить энергоемкое оборудование. Для этого Вам проведен газ. Если каждый жилец понаставит электроплит и электродуховок и заменит провод на 6кв мм, то электросеть в Вашем доме ляжет. УК вообще не в курсе что да как, точнее диспетчер. ТАм в щитке кабель 5х10 Как тут фотки загрузить не пойму? ссылки нельзя, при загрузке через форум выходит просто ссылка anew.electrik.org |
|
|
19.5.2024, 9:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на сторонний ресурс, ссылку без шттп
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
19.5.2024, 9:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
УК не в курсе пока монтер не увидел. Из-за одного такого умника у меня чуть весь этажный щит не сгорел. Так я ему на 16 А на всю квартиру автомат поставил. Хотя остальным 25 устанавливаю при разрешённых 16и.Пушшай полетает.
-------------------- |
|
|
19.5.2024, 18:15
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
УК не в курсе пока монтер не увидел. Из-за одного такого умника у меня чуть весь этажный щит не сгорел. Так я ему на 16 А на всю квартиру автомат поставил. Хотя остальным 25 устанавливаю при разрешённых 16и.Пушшай полетает. нее, я же написал в ук что да как думал вводный поменять, а они не знают. ibb.co/m90ySTD ibb.co/MPycg2P |
|
|
20.5.2024, 4:29
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
нее, я же написал в ук что да как думал вводный поменять, а они не знают. ibb.co/m90ySTD ibb.co/MPycg2P Я так понял: делай что хочешь (нужно),- если от застройщика стоит вводной на 32, при кабеле 2,5 и "они" не знают как, что делать. Так что приглашайте толкового электрика и делайте все по "букварю" !.. Имхо -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
20.5.2024, 8:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
21.5.2024, 0:31
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Имхо ... УК существует для обслуживания, ремонта и сбора денег ... но никак не для решения вопросов по изменению величины выделенной мощности. да, вводный имеет права менять только электросети, не смог сегодня дозвониться трубку не берут, завтра съезжу но возможно и не надо, в соседнем подъезде человек поставил после вводного автомат ещё автомат на 25 ампер, и от него кинул по коридору 6мм до стабилизатора ресанта и потом провод в картиру а там в ванну и на кухню раскидал, но он сам делал. но я подумываю пока без стабилизатора просто реле напряжение и так же 6мм в квартиру а там щиток будет, мне бы тех задание написать для электрика ну и понять что нужны там для щитка в квартиру что бы посчитать расходы |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.5.2024, 12:19
Сообщение
#10
|
Гости |
да, вводный имеет права менять только электросети, ... Да не при чём тут электросети! Вся внутридомовая электросеть находится в ведении УК! Именно УК даёт заключение о ВОЗМОЖНОСТИ увеличения потребляемой мощности на квартиру. Нет возможности - дают отрицательный ответ, выше х... не прыгнешь! Мощность электроприборов в квартире хоть МВт установите, просто не включайте все приборы ОДНОВРЕМЕННО! |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.5.2024, 14:33
Сообщение
#11
|
Гости |
да, вводный имеет права менять только электросети, ... Вы глубоко ошибаетесь! Вводные автоматы находятся в ведении УК, и только УК! Всё, что внутри дома - это УК! Хотите увеличить потребляемую мощность - обращаетесь в УК: они учитывают мощность, выделенную на дом, сечение проводов в стояках и пр. На основании этих данных принимают решение об увеличении мощности на квартиру. Повторюсь, УК и только УК решают эти вопросы! |
|
|
21.5.2024, 14:56
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ещё раз посмотрим исходные данные:
...духовой шкаф электрический... 3,5квт ...котёл газовый двухконтурный стоит и варочная панель тоже газовая, Если верить этим данным, то всё у ТС нормально, зря он паникует....от щитка идут 4 пары: 3 пары 2,5мм на "розетки" и 1 пара 1,5мм на освещение... кабель обычный ввг 2,5... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
21.5.2024, 16:06
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
|
|
|
21.5.2024, 19:20
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ага только включать что то только одно кондей, духовку, стиралку Уважаемый Ринат_102! Давайте вместе возьмём калькулятор и немного посчитаем. У Вас установлен вводной автомат на 32 А, который длительно может выдерживать мощность до: 1,13 х 32 х 220 = 7 955 Вт (или 7,955 кВт). Считайте это максимальной мощностью, выделенной на Вашу квартиру. Вся эта мощность разделена на 4 линии, о которых Вы говорили в сообщении #1. Три из этих линий защищены диффавтоматами на 16 А, а линия освещения защищена обычным автоматом на 16 А. Один автомат (или диффавтомат) может бесконечно долго выдерживать мощность: 1,13 х 16 х 220 = 3 977 Вт (или почти 4 кВт), подчёркиваю – каждый из этих аппаратов защиты! В сумме это даёт 4 х 4 = 16 кВт. Конечно это многовато для Вашего вводного автомата на 32 А, ну и шут с ним! Так или иначе всё Ваше мощное электрооборудование защищено диффавтоматами, а это всё же более чувствительные защиты, т.к. могут сработать при токах утечки порядка 30 мА, т.е. могут выполнять не только функции защиты от перегрузки и коротких замыканий, но и функции противопожарной защиты, а также защиты людей от поражения электрическим током. Поскольку розеточные линии у Вас (если верить проектной документации) проложены отдельными медными проводами сечением 2,5 мм2, которые могут длительно без перегрева выдерживать силу тока не менее 27 А (или мощность не менее 6 кВт) каждая, то я не вижу каких-либо оснований для беспокойства. Информацию для справки можно посмотреть здесь (тыц), где рассматривается аналогичная проблема. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
21.5.2024, 20:48
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Уважаемый Ринат_102! Давайте вместе возьмём калькулятор и немного посчитаем. У Вас установлен вводной автомат на 32 А, который длительно может выдерживать мощность до: 1,13 х 32 х 220 = 7 955 Вт (или 7,955 кВт). Считайте это максимальной мощностью, выделенной на Вашу квартиру. Вся эта мощность разделена на 4 линии, о которых Вы говорили в сообщении #1. Три из этих линий защищены диффавтоматами на 16 А, а линия освещения защищена обычным автоматом на 16 А. Один автомат (или диффавтомат) может бесконечно долго выдерживать мощность: 1,13 х 16 х 220 = 3 977 Вт (или почти 4 кВт), подчёркиваю – каждый из этих аппаратов защиты! В сумме это даёт 4 х 4 = 16 кВт. Конечно это многовато для Вашего вводного автомата на 32 А, ну и шут с ним! Так или иначе всё Ваше мощное электрооборудование защищено диффавтоматами, а это всё же более чувствительные защиты, т.к. могут сработать при токах утечки порядка 30 мА, т.е. могут выполнять не только функции защиты от перегрузки и коротких замыканий, но и функции противопожарной защиты, а также защиты людей от поражения электрическим током. Поскольку розеточные линии у Вас (если верить проектной документации) проложены отдельными медными проводами сечением 2,5 мм2, которые могут длительно без перегрева выдерживать силу тока не менее 27 А (или мощность не менее 6 кВт) каждая, то я не вижу каких-либо оснований для беспокойства. Информацию для справки можно посмотреть здесь (тыц), где рассматривается аналогичная проблема. вы забыли что 2,5мм идут только до распред коробок к розетками уже спускается 1,5мм, и провод не гост, если бы к розеткам спускались 2,5мм мне бы этого хватило Сообщение отредактировал Ринат_102 - 21.5.2024, 20:50 |
|
|
21.5.2024, 23:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
вы забыли что 2,5мм идут только до распред коробок к розетками уже спускается 1,5мм... Вы в этом уверены на 100% или только так предполагаете? Я вижу проект, приведённый Вами, где все розеточные линии имеют сечение меди 2,5 мм2. Однако даже если это не так и фактически к розеткам идут медные провода сечением 1,5 мм2, они могут длительно выдерживать нагрузку не менее 4,4 кВт каждая! Вам мало трёх линий по 4,4 кВт или всего не менее 13,2 кВт ?! Да у Вас, батенька, параноидальный синдром... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2024, 8:05
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2024, 8:11
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
22.5.2024, 17:38
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Вы в этом уверены на 100% или только так предполагаете? Я вижу проект, приведённый Вами, где все розеточные линии имеют сечение меди 2,5 мм2. Однако даже если это не так и фактически к розеткам идут медные провода сечением 1,5 мм2, они могут длительно выдерживать нагрузку не менее 4,4 кВт каждая! Вам мало трёх линий по 4,4 кВт или всего не менее 13,2 кВт ?! Да у Вас, батенька, параноидальный синдром... Да уверен, сам был в шоке когда разобрал 4 розетки и замерил Штангенциркулем, 1,5мм Сообщение отредактировал Ринат_102 - 22.5.2024, 21:49 |
|
|
Гость_Гость_* |
22.5.2024, 18:07
Сообщение
#20
|
Гости |
|
|
|