![]() Как проверить РУ-127/220 ? , Какой нужен метод и какие приборы ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как проверить РУ-127/220 ? , Какой нужен метод и какие приборы ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
Здравствуйте. В карьере на экскаваторах ЭКГ стоят реле утечки РУ-127/220 и УАКИ. В Паспорте указано о необходимости проверки эффективности работы устройства. Вопрос: каким методом проводится проверка отключаемых сопротивлений устройства и измерении времени срабатывания, какими приборами Вы пользуетесь?
Пока я вижу эту проверку, как подключение устройства к сети с номинальным напряжением через проверочные (видимо, регулируемые) сопротивления, указанные в Паспорте. Попутно спрошу: должны ли эти сопротивления быть в списке приборов ЭТЛ и быть поверены? (Так как Заказчику нужны Протоколы с печатью ЭТЛ). |
![]() |
|
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На мой взгляд, лучше всего, будет официально обратиться к изготовителю названного реле, чтобы он предоставил инструкцию (или иной документ) по проверке устройства. Документ завода-изготовителя будет самым надежным аргументом при любой разборке(не дай бог).
имх |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт. М., "Недра" 1989
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вопрос: каким методом проводится проверка отключаемых сопротивлений устройства и измерении времени срабатывания, какими приборами Вы пользуетесь Вы видимо имеете ввиду эти сопротивления утечки и время. ![]() Это специализированные лаборатории, которые проводят испытания в сетях с изолированной нейтралью. Для эксплуатационных проверок можно использовать прецизионные многооборотные регулировочные сопротивления, поверенный измеритель сопротивлений, электронный секундомер и собрать небольшой испытательный стенд. Цитата Попутно спрошу: должны ли эти сопротивления быть в списке приборов ЭТЛ и быть поверены? . Скорее всего, нет, достаточно поверенного измерителя сопротивлений в обозначенном диапазоне. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
При проверке работоспособности на месте установки:
Эти реле отключают вводной автомат. Вроде же на этих реле есть кнопка проверки работоспособности реле, при нажатии которой одна из фаз соединяется с землёй через сопротивление специально установленное внутри реле? Для каждого типа реле и разных напряжений(РУ, УАКИ, АЗУР...) эти сопротивления разные. А уж как подключить секундомер можно придумать. При ремонте реле утечки и настройке: Если нет сети с изолированной нейтралью, использовать разделительный транс и магазин сопротивлений. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 20:46 |
|
![]() |