Как проверить РУ-127/220 ? , Какой нужен метод и какие приборы ?

ВитВит
сообщение 7.6.2024, 12:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Здравствуйте. В карьере на экскаваторах ЭКГ стоят реле утечки РУ-127/220 и УАКИ. В Паспорте указано о необходимости проверки эффективности работы устройства. Вопрос: каким методом проводится проверка отключаемых сопротивлений устройства и измерении времени срабатывания, какими приборами Вы пользуетесь?
Пока я вижу эту проверку, как подключение устройства к сети с номинальным напряжением через проверочные (видимо, регулируемые) сопротивления, указанные в Паспорте.
Попутно спрошу: должны ли эти сопротивления быть в списке приборов ЭТЛ и быть поверены? (Так как Заказчику нужны Протоколы с печатью ЭТЛ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 7.6.2024, 12:53
Сообщение #2





Гости






На мой взгляд, лучше всего, будет официально обратиться к изготовителю названного реле, чтобы он предоставил инструкцию (или иной документ) по проверке устройства. Документ завода-изготовителя будет самым надежным аргументом при любой разборке(не дай бог).
имх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.6.2024, 12:58
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10964
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт. М., "Недра" 1989


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.6.2024, 22:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ВитВит @ 7.6.2024, 12:05) *
Вопрос: каким методом проводится проверка отключаемых сопротивлений устройства и измерении времени срабатывания, какими приборами Вы пользуетесь

Вы видимо имеете ввиду эти сопротивления утечки и время.


Это специализированные лаборатории, которые проводят испытания в сетях с изолированной нейтралью.
Для эксплуатационных проверок можно использовать прецизионные многооборотные регулировочные сопротивления, поверенный измеритель сопротивлений, электронный секундомер и собрать небольшой испытательный стенд.
Цитата
Попутно спрошу: должны ли эти сопротивления быть в списке приборов ЭТЛ и быть поверены? .

Скорее всего, нет, достаточно поверенного измерителя сопротивлений в обозначенном диапазоне.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 11.6.2024, 6:05
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



При проверке работоспособности на месте установки:
Эти реле отключают вводной автомат.
Вроде же на этих реле есть кнопка проверки работоспособности реле, при нажатии которой одна из фаз соединяется с землёй через сопротивление специально установленное внутри реле? Для каждого типа реле и разных напряжений(РУ, УАКИ, АЗУР...) эти сопротивления разные.
А уж как подключить секундомер можно придумать.
При ремонте реле утечки и настройке:
Если нет сети с изолированной нейтралью, использовать разделительный транс и магазин сопротивлений.
Вернуться в начало страницы