Можно ли объединить две линии в одну? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли объединить две линии в одну? |
27.6.2024, 10:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В помещение от щитка заходит два медных 3-х жильных провода 1.5мм. Каждый от автоматов на 10А. С другой стороны две розетки на 16А. Необходимо подключить проточный водонагреватель 3.5кВт с евровилкой. Если подключаю к любой из двух розеток, то через некоторое время автомат вырубается. Возможно ли как то объединить эти две линии в одну, что бы нагрузка на автоматы делилась? И как это сделать с наименьшими затратами?
|
|
|
|
27.6.2024, 12:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2961 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.
-------------------- |
|
|
27.6.2024, 12:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
|
|
|
27.6.2024, 13:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2961 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что 1+1 не будет равно 2, деление токов между кабелями будет не поровну, а по-честному, ну где то 1,5. И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит.
Провод будет сильно греться. Ну вы же не ванну наполнять будете, а помыть руки, посуду. Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.6.2024, 13:01 -------------------- |
|
|
|
27.6.2024, 13:04
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10797 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Провод будет сильно греться. Вряд ли успеет, посколько прямоточник работает не очень долго; тем более на 1,5 квадрата (по меди, разумеется) 20 А тянуть должен. Для проточных водонагревателей коэффициент спроса указывают 0,4. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.6.2024, 13:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя. ...И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит. Присоединяюсь к мнению коллеги Shura_with_KINEF. Обычная розетка на 6 А или 10 А в данном случае является самым слабым звеном, поэтому к её выбору и замене отнеситесь со всей серьёзностью и установите розетку на 16 А, но лучше от неё вообще отказаться и подключить водонагреватель через более надёжное клеммное соединение (только сделать это надо грамотно)....Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого. А за медный провод сечением 1,5 мм2 Вы особо не беспокойтесь, он выдержит расчётную нагрузку: I = P/U = 3500 Вт / 230 В = 15,2 А Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.6.2024, 13:24 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
27.6.2024, 14:02
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что 1+1 не будет равно 2, деление токов между кабелями будет не поровну, а по-честному, ну где то 1,5. С чего бы это?? Если кабели одинаковые и не повреждены, контакты не сгнившие - то распределяться будет строго поровну. А если повреждено и сгнило - то нужно лечиться, а не вопросы вопрошать. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.6.2024, 15:36
Сообщение
#8
|
Гости |
Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет?
|
|
|
27.6.2024, 16:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2961 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет? Ну да, как в мультике "Маша и медведь": - Ура, снова лемонт! -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
27.6.2024, 16:58
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
27.6.2024, 17:58
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет? Об этом и я тоже думал, однако не стал озвучивать эту вцелом неплохую мысль, т.к. ТС в своём вопросе поставил следующее условие:...как это сделать с наименьшими затратами? -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
27.6.2024, 20:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17447 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 5:26 |
|