Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Можно ли объединить две линии в одну?

Rfhgsx
сообщение 27.6.2024, 10:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2024
Пользователь №: 62340



Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В помещение от щитка заходит два медных 3-х жильных провода 1.5мм. Каждый от автоматов на 10А. С другой стороны две розетки на 16А. Необходимо подключить проточный водонагреватель 3.5кВт с евровилкой. Если подключаю к любой из двух розеток, то через некоторое время автомат вырубается. Возможно ли как то объединить эти две линии в одну, что бы нагрузка на автоматы делилась? И как это сделать с наименьшими затратами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.6.2024, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2961
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rfhgsx
сообщение 27.6.2024, 12:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2024
Пользователь №: 62340



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:28) *
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.

Провод будет сильно греться.
Ну а в принципе объединить можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.6.2024, 13:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2961
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что 1+1 не будет равно 2, деление токов между кабелями будет не поровну, а по-честному, ну где то 1,5. И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит.

Цитата(Rfhgsx @ 27.6.2024, 12:34) *
Провод будет сильно греться.

Ну вы же не ванну наполнять будете, а помыть руки, посуду. Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого.


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.6.2024, 13:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.6.2024, 13:04
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10797
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rfhgsx @ 27.6.2024, 11:34) *
Провод будет сильно греться.

Вряд ли успеет, посколько прямоточник работает не очень долго; тем более на 1,5 квадрата (по меди, разумеется) 20 А тянуть должен.
Для проточных водонагревателей коэффициент спроса указывают 0,4.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2024, 13:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:28) *
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:04) *
...И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит.
...Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого.
Присоединяюсь к мнению коллеги Shura_with_KINEF. Обычная розетка на 6 А или 10 А в данном случае является самым слабым звеном, поэтому к её выбору и замене отнеситесь со всей серьёзностью и установите розетку на 16 А, но лучше от неё вообще отказаться и подключить водонагреватель через более надёжное клеммное соединение (только сделать это надо грамотно).

А за медный провод сечением 1,5 мм2 Вы особо не беспокойтесь, он выдержит расчётную нагрузку: I = P/U = 3500 Вт / 230 В = 15,2 А



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.6.2024, 13:24


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 27.6.2024, 14:02
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:04) *
Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что 1+1 не будет равно 2, деление токов между кабелями будет не поровну, а по-честному, ну где то 1,5.

С чего бы это?? Если кабели одинаковые и не повреждены, контакты не сгнившие - то распределяться будет строго поровну. А если повреждено и сгнило - то нужно лечиться, а не вопросы вопрошать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.6.2024, 15:36
Сообщение #8





Гости






Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.6.2024, 16:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2961
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) *
Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет?
Ну да, как в мультике "Маша и медведь": - Ура, снова лемонт! icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.6.2024, 16:58
Сообщение #10





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 16:45) *
Ну да, как в мультике "Маша и медведь": - Ура, снова лемонт! icon_biggrin.gif

Я вроде спросил ТСа.
Вам лавры Вани и Олеги, по засиранию тем, покоя не дают? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2024, 17:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) *
Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогрея, религия не позволяет?
Об этом и я тоже думал, однако не стал озвучивать эту вцелом неплохую мысль, т.к. ТС в своём вопросе поставил следующее условие:
Цитата(Rfhgsx @ 27.6.2024, 10:15) *
...как это сделать с наименьшими затратами?





--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2024, 20:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17447
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 13:04) *
Для проточных водонагревателей коэффициент спроса указывают 0,4.
Коэфф.спроса - для групповой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2024, 5:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены