Какая система заземления используется в здании? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какая система заземления используется в здании? |
27.6.2024, 18:35
Сообщение
#121
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я же просил в #109
Опережая ожидаемых очередных продолжительных бессмысленных буковок предлагаю: внимательно изучить определение термина TN, где указано, без исключения TNC, что в ее подсистемах:TNC, TNC-S, TNS функционально используются рабочие и защитные нули. В кроме себя других слышите? система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; Где здесь сказано, что ТNС не входит в TN? Если видите в каждом отводе от PEN функционально PE и N только разделение, то дела у вас плохи. Я ж приводил норму, которую не соизволили заметить ГОСТ Р 50571.5-54 543.4.1 Примечания 1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)). А вы все намереваетесь впихнуть PEN в ЭУ. 543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников А здесь показано, что от любого независимо от сечения и материала PEN могут быть отведены проводники с функцией PE и N, что и показано на рис. 1.7.1 и для левой ЭУ рис.1.7.3. Вы понимаете что такое установка? Сообщение отредактировал gomed12 - 27.6.2024, 18:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
27.6.2024, 18:53
Сообщение
#122
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.6.2024, 19:06
Сообщение
#123
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для большей наглядности слегка растянем этот рисунок по вертикали, чтобы коллега gomed12 смог увидеть имеющиеся в нём противоречия определению системы TN-С: Нет на этом рисунке никакого разделения (от первого ЭП магистраль PEN идёт дальше..)Это ответвления, на обозначении которых отсутствуют не выполняемые ими функции. Ну вот, и gomed12 того же мнения (#121) |
|
|
||
27.6.2024, 20:21
Сообщение
#124
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот попробовал набросать СЗ схематично для наглядности
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.6.2024, 21:28
Сообщение
#125
|
Гости |
|
|
|
27.6.2024, 23:14
Сообщение
#126
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины.
Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные). |
|
|
27.6.2024, 23:27
Сообщение
#127
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины. Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные). Именно так. А возможные схемы даны на рис. 54.1 а-с ГОСТ Р 50571.5-54 Правда на рис. С тоже допущена ошибка в обозначении шины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.6.2024, 8:24
Сообщение
#128
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины. Обязательное добавление. В ЭУ с выполненным разделением уже не должно оставаться совмещенных проводников, так как система уравнивания потенциалов сведет на нет процедуру разделения.
|
|
|
28.6.2024, 10:12
Сообщение
#129
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ... Каким нормативным документом узаконены эти "ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные)" ? Ну ты и шулер!...Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные). Именно так. Ай да ловкачи, снова передёрнули смысл требований п.1.7.135 ПУЭ-7, а после этого стали неверно и ошибочно их трактовать и применять по своему субъективному неправильному пониманию и усмотрению, вводя заодно в заблуждение и всех читателей, неискушённых в тонкостях требований нормативных документов по данному вопросу. Вот откуда ересь так и прёт!А возможные схемы даны на рис. 54.1 а-с ГОСТ Р 50571.5-54 Правда на рис. С тоже допущена ошибка в обозначении шины. (Нет там никакой ошибки! - Ваня Иванов) Откроем ПУЭ-7 и внимательно изучим все требования названного выше пункта, особенно последнее предложение: Цитата 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Здесь нет никакого упоминания о каких-то сомнительных и незаконных "ответвлениях в произвольных местах"!Для грамотного и правильного разделения PEN-проводника существует отдельный, ныне действующий национальный ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011). Часть 5.54 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов", который и устанавливает требования ко всем заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов. В названном ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) существует лишь три официально узаконенных варианта разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводники и N-проводники, показанные ниже, которые и следует применять в системе TN-C-S (но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке!): Для тех кто "подзабыл", напомню ещё раз определение системы TN-C-S по ПУЭ-7: Цитата п.1.7.3. система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3) Следовательно, если Олега или примкнувший к нему gomed12 задумают сделать какое-либо "ответвление" от PEN-проводника с иным функциональным назначением (PE- или N-), они автоматически превращают систему TN-C в систему TN-C-S.В сообщении #124 шулер и подтасовщик gomed12 нарисовал систему TN-C-S и так нагло, без тени сомнения, говорит всем, что на его рисунке слева - это система TN-C. Надпись "система TN-C" на рисунке ещё не значит, что она там действительно изображена! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.6.2024, 10:19 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
28.6.2024, 11:32
Сообщение
#130
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата В названном ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) существует лишь три официально узаконенных варианта разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводники и N-проводники, показанные ниже, которые и следует применять в системе TN-C-S (но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке!) Покажите в левой части рисунка в #124 разделение хоть внешне напоминающее гостовскому варианту? Цитата Каким нормативным документом узаконены эти "ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные)" ? Голову немного повыше по тексту ГОСТа подымите. Четвертый раз напоминаю, жирно. 543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников Цитата но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке Еще раз привести рис. 1.7.1 и 1.7.3 из ПУЭ? Если Ваня не понимает смысла определения термина TNC, это проблемы Вани. Вынужден в четвертый раз повторить гостовское указание, жирно 543.4.1 Примечания 1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.6.2024, 12:34
Сообщение
#131
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Теперь я себе уяснил: то, что у меня дома - не грамма не TN-C.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.6.2024, 13:51
Сообщение
#132
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Следовательно, если Олега или .. gomed12 задумают сделать какое-либо "ответвление" от PEN-проводника с иным функциональным назначением (PE- или N-), они автоматически превращают систему TN-C в систему TN-C-S. Разницу меж "ответвлением" и "разделением" не поймёт лишь бестолковый. Не было бы отличий, так и не существовал бы п.1.7.135.Ответвлением может быть не только PEN, если одна из функций не используется. Никакого "автоматического превращения от Вани" не получится, пока не будет выполнено разделение в соответствии с п. 1.7.135. Теперь я себе уяснил: то, что у меня дома - не грамма не TN-C. Ваня порадовал ?На Ванин взгляд (взгляд шулера и подтасовщика) даже перемычка в силовой розетке, иль на клеммнике оборудования, доводит систему заземления здания до TN-C-S Для грамотного и правильного разделения PEN-проводника существует отдельный, ныне действующий национальный [b]ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Все, что сделано НЕ по этому ГОСТ - "разделение" не грамотное и не правильное, Ваня.. На самом деле это называется "ответвление" в системе TN-C. Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2024, 13:51 |
|
|
28.6.2024, 15:22
Сообщение
#133
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Вот шулеры! Передёргивают и передёргивают, только успевай следить за их шаловливыми ручонками! Даже такого тёртого калача и стреляного воробья как Roman D сумели сбить с толку и ввести в заблуждение.Все, что сделано НЕ по этому ГОСТ - "разделение" не грамотное и не правильное, Ваня.. На самом деле это называется "ответвление" в системе TN-C. Цитата ...Разницу меж "ответвлением" и "разделением" не поймёт лишь бестолковый... Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)! В определении системы TN-С сказано однозначно и недвусмысленно, без всяких оговорок:Цитата система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1) Поэтому не надо передёргивать и превращать нашу родную систему TN-С в систему TN-C-S, вводя в заблуждение всех посетителей сайта! Они же потом разнесут по всей стране, что в системе TN-С в однофазной сети можно взять "ответвление" от PEN-проводника и подключить его в качестве защитного PE-проводника к металлическому корпусу какой-нибудь стиральной машины, холодильника или другого электрооборудования с металлическим корпусом, т.к. "крупные специалисты" Олега и gomed12 разрешили и даже схему нарисовали в сообщении #124, как в системе TN-С произвольно "ответвлять" или PE-проводник, или N-проводник по своему усмотрению. Убийцы!Чтобы ещё раз поймать за руку профессионального шулера и махинатора, утверждавшего, что мы пользуемся помоечными и неправильными версиями основополагающего межгосударственного ГОСТ 30331.1-2013, я не поленился обратиться в Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. На мой вопрос "Где можно посмотреть официальную версию ГОСТ 30331.1-2013 ?" был получен следующий ответ: Цитата Тексты стандартов доступны для ознакомления на сайте Росстандарта по следующей ссылке: http://protect.gost.ru/default.aspx. В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 522 «Об утверждении Порядка первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текст документа национальной системы стандартизации подлежит официальному опубликованию в течение 30 дней со дня утверждения (принятия) документа. К официально опубликованным стандартам в электронно-цифровой форме обеспечивается свободный бесплатный доступ на срок, необходимый для ознакомления с ними - на 1 год». Тексты национальных стандартов, опубликованные на данном сайте, предназначены для ознакомления и не подлежат копированию, тиражированию и дальнейшему распространению. С целью приобретения интересующего Вас документа по стандартизации рекомендуем обратиться во ФГБУ «РСТ» как к оператору федерального информационного фонда стандартов по адресу: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2, адрес электронной почты info@gostinfo.ru, телефон: +7 (495) 531 26 00; +7 (499) 236 34 48; e-mail: gost@gostinfo.ru, standart1@gostinfo.ru При переходе по указанной в письме ссылке открывается заветное окно Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии. После ввода в поисковик названия нужного ГОСТа, появились три ссылки: первая с полным текстом ГОСТ 30331.1-2013, и ещё две ссылки с поправками к ГОСТ 30331.1-2013. Я даже обрадовался, ну наконец-то внесли нужные поправки и исправили все ошибки и опечатки: Однако, первая поправка касалась принятия этого ГОСТа Арменией, а вторая поправка - принятия этого ГОСТа Азербайджаном и всё! Даже обидно стало, что было затрачено столько времени и всё впустую (а Олега, нехороший человек, наверняка об этом знал, но ничего не сказал, а умышленно ввёл всех в заблуждение!) Открыв по ссылке запрашиваемый ГОСТ 30331.1-2013 и найдя в нём нужные страницы, защищённые водяными знаками (было бы что защищать!), видим всё те же опечатки-очепятки: Следовательно, никаких эталонных и безошибочных первоисточников ГОСТов не существует, о чём мною уже говорилось выше в сообщении #108 (тыц). Вот так профессиональный шулер, мошенник, махинатор, жулик и обманщик Олега в очередной раз был выведен на чистую воду! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.6.2024, 15:38 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
28.6.2024, 16:04
Сообщение
#134
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Одна беда: как вбить этот ГОСТ в бошки строителей времён строительства коммунизма и расцвета его загнивания? Мой дом 80-го года, с перемычками в розетках. Ваня порадовал ? Нет. Я его не читаю: сердечко боюсь испортить перед пенсией... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.6.2024, 17:29
Сообщение
#135
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Одна беда: как вбить этот ГОСТ в бошки строителей времён строительства коммунизма и расцвета его загнивания? [ Можно подумать щас легко вбить.. Вон в Ваньку элементарное не укладывается - пузыри с умным видом надуваетЦитата(Олега @ 28.6.2024, 13:51) * ...Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Вот шулеры! Передёргивают Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение.Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу а не Ваниным закидонам. Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)! Спасибки за разрешение ответвлять.. ) Однако функция проводника надписывается в соответствии с его действительной задачей, а не мнимой. Если оборудование не использует рабочий ноль, а ты его написал, то значит и кабель к нему купят более дорогой.. Нет, если из твоего кармана копейка будет заплачена, то мы тока посмеёмся.. А если из чужого, то хрен тебе Ваня !не надо передёргивать и превращать нашу родную систему TN-С в систему TN-C-S, Еще раз.. Без правильного разделения по ПУЭ(п.1.7.135) нет никакой TN-C-S, НЕТУ... тут хоть обкакайся повторять Олега и gomed12 разрешили и даже схему нарисовали в сообщении #124, Так это ж тебе, пеньку, для кругозору..видим всё те же опечатки-очепятки Ну вот, всего лишь опечатки. И ничего страшного,. можно подумать Ваня у нас никогда ошибков не делал.Ты б лучше не запрос свой строчил, а по поводу опечатки заявил, деятель блин.. Олега в очередной раз был выведен на чистую воду! Эт я не с'ориентировался при переходе к другой картинке в п.#77, да и ничего страшного в этом смещении символов, никто не запутался. Ну, если только не пень сильно круглый.. Если видите в каждом отводе от PEN функционально PE и N только разделение, то дела у вас плохи. А что Ване остаётся делать ? Ничего дельного он родить не сможет.
Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2024, 17:30 |
|
|
28.6.2024, 19:10
Сообщение
#136
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение. Снова передёрнул, именно в этом сообщении! Какие такие "методики от Вани"? Цитатку или ссылочку бы в студию для полной ясности.Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу... ...Ты б лучше не запрос свой строчил, а по поводу опечатки заявил... Я и хотел это сделать, однако получил следующее сообщение:Цитата ...Обращаем внимание, что данное обращение не рассматривается в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». На этом моё общение с искусственным интеллектом закончилось, а моё искреннее желание навести порядок в данном вопросе осталось не удовлетворённым. Не отвечайте на данное сообщение. Оно сформировано автоматически. Сдаётся мне, что очень многим выгоден существующий бардак в стандартизации! Как гласит известная латинская сентенция: Turbato melius capiuntur flumine pisces, что в переводе означает "В мутной воде рыбка ловится лучше". Кратко подводя итоги и выражаясь шахматным языком, коллеги Олега и gomed12 оказались в ситуации цугцванг, либо вечный шах. Цитата Цугцванг – ситуация, при которой любое высказывание участника дискуссии приводит только к ухудшению его и без того весьма печального положения. Вечный шах – ситуация в шахматной партии – потенциально бесконечная серия шахов, которую одна из сторон либо не в состоянии прервать, либо ей невыгодно это делать. Обычно к вечному шаху прибегает проигрывающая сторона, пытаясь свести партию вничью. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
28.6.2024, 23:40
Сообщение
#137
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега:..Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение.
Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу... Снова передёрнул, именно в этом сообщении! Какие такие "методики от Вани"? Цитатку или ссылочку бы в студию для полной ясности. Раз не увидел #113, ещё раз:и твой текст: "Справа совмещённый PEN-проводник вдруг ни с того ни с сего превратился в чисто защитный PE-проводник, т.е. произошло стихийное и несанкционированное разделение PEN-проводника". Это Пушкин по-разделял иль всё же Ваня ? Свои-то слова помнить нужно, и отвечать за сказанное. А Олега и gomed12 толкуют тебе, что на рисунках с TN-C - ответвления. И никакого разделения (по 1.7.35 ПУЭ) не выполнено. На этом моё общение с искусственным интеллектом закончилось... Как гласит известная латинская сентенция: Известная сентенция гласит: не можешь срать - не мучай жопу.Кратко подводя итоги и выражаясь шахматным языком, коллеги Олега и gomed12 оказались в ситуации... Более кратко и на нашем языке - Ваня привычно уткнулся в мягкое. (кратким перечнем ваниной ахинеи всегда готов поделиться) Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2024, 9:56 |
|
|
||
29.6.2024, 1:45
Сообщение
#138
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)! И здесь спросить разрешения у Вани? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.6.2024, 14:36
Сообщение
#139
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Началось! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег на башка упадёт...
Давайте вспомним, из-за чего разгорелся весь сыр бор? В сообщении #27 ТС опубликовал картинку, скачанную с довольно авторитетного среди "чайников" веб-сайта samelectrik.ru, на которой была показана схема неправильного подключения УЗО в системе TN-С. И всё бы ничего, как говорят и на Солнце есть пятна! Однако эта схема сопровождалась безапелляционным комментарием, что в системе TN-С запрещается применение УЗО. В связи с этим Ваня Иванов показал рабочую схему возможного подключения УЗО в системе TN-С в сообщении #39 (тыц) и всё бы ничего, но тут вставил свои пять копеек Олега, который докопался к обозначению PEN-проводника, идущего после УЗО. Тогда Ваня Иванов сослался на определение системы TN-С, в котором сказано однозначно и недвусмысленно, без каких-либо оговорок: Цитата система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1) На это Олега стал с пеной у рта доказывать, что после УЗО совмещённый PEN-проводник утрачивает одну из своих функций (защитную функцию PE-проводника), поэтому на схеме после УЗО должно быть обозначение оставшейся функции нулевого рабочего N-проводника. К нему примкнул коллега gomed12. Однако Ваня Иванов, не признающий никаких "авторитетов", а признающий только чистую логику и здравый смысл, стал утверждать, что установка УЗО не является веским основанием для переименования PEN-проводника в N-проводник и его обозначение должно оставаться без изменений на всём его протяжении в соответствии с определением системы TN-С... Круг замкнулся и данный вопрос по сей день остаётся не решённым. Каждый из участников разгоревшейся дискуссии в чём-то одном прав, но несовершенство нормативных документов не позволяет им строго и аргументированно доказать свою правоту. Выходом из сложившейся ситуации могло бы быть принятие следующего дополнения к буквенному обозначению PEN-проводника в системе TN-С: (PE)N-проводник – PEN-проводник, утративший функцию защитного PE-проводника. Его можно будет назвать "вырожденный PEN-проводник", который нельзя использовать в качестве защитного PE-проводника, но можно использовать в качестве нулевого рабочего N-проводника. Следует подчеркнуть, что PEN-проводник не может никогда утратить функцию нулевого рабочего N-проводника. Для чего необходимо ввести такое обозначение? Прежде всего для того, чтобы не возникало путаницы в электрических схемах, а также в неокрепших умах недостаточно грамотных электриков. Например, если на схеме один из питающих проводников будет иметь обозначение (PE)N, это будет означать, что где-то в головной части этот проводник может размыкаться каким-то коммутационным аппаратом и далее его запрещается разделять на защитный PE-проводник и нулевой рабочий N-проводник. А пока в нормативных документах нет такого простого и всем понятного дополнения к буквенному обозначению PEN-проводника, этот спор может длиться вечно (ситуация "вечный шах"), до тех пор пока более умный участник дискуссии откажется её продолжать. Поэтому, кто скажет ещё хотя бы одно слово в этой теме – тот дурак, а Ваня Иванов прекращает участие в этом бесполезном и бессмысленном споре! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
29.6.2024, 16:14
Сообщение
#140
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На это Олега стал с пеной у рта доказывать, что после УЗО совмещённый PEN-проводник утрачивает одну из своих функций (защитную функцию PE-проводника), поэтому на схеме после УЗО должно быть обозначение оставшейся функции нулевого рабочего N-проводника. С какой еще пеной, поросёнок ? Тебе все объяснили, вполне аргументированно.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.. Т.е. ни коим образом функции РЕ и PEN через УЗО не транспортируются. (PE)N-проводник – PEN-проводник, утративший функцию защитного PE-проводника. Его можно будет назвать "вырожденный PEN-проводник", который нельзя использовать в качестве защитного PE-проводника, но можно использовать в качестве нулевого рабочего N-проводника. Следует подчеркнуть, что PEN-проводник не может никогда утратить функцию нулевого рабочего N-проводника. Б..ь, совсем крыша съехала у Вани ! Пора его отнести на клизьмы.. Модераторы, прикройте его в "чулан", покуда не поправится, ни к чему так позориться.. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 16:20 |
|