Перекос нагрузок в промышленных сетях. , Вопрос по нормам перекоса нагрузок в промышленных сетях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос нагрузок в промышленных сетях. , Вопрос по нормам перекоса нагрузок в промышленных сетях. |
5.7.2024, 16:22
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Здравствуйте коллеги.
Просьба помочь с консультацией. Производим промышленное оборудование. Спроектировали и собрали установку мощностью 40 кВт. Нагрузка активная. В силу некоторой специфики конструкции, раскидать равномерно нагрузки по трём фазам не получилось. Поэтому, основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления. Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Сбалансировать нагрузки не получится. Применение трансформаторов только ухудшит положение. Я никаких таких требований для промышленных сетей не нашел. Балансирование нагрузок маловозможно. Применение специальных устройств вызовет ещё больше проблем. Ранее схема применялась более пяти лет и никаких проблем ни у кого не возникло. В требованиях ничего не нашел. Или не там искал. Вопрос - кто прав? |
|
|
|
5.7.2024, 22:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну так влепите ему на L3 дополнительно 15 кВт балласта, чтобы не прыгал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.7.2024, 20:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...В требованиях ничего не нашел. Или не там искал... Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены межгосударственным ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (действует с 01.07.2014).-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
6.7.2024, 22:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены межгосударственным .. Ваня, ты по-русски пояснить можешь ? Вот то, что ты тут привел, это кто сполнять обязан ? Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. А претензии без ссылок на норматив у нас не принимают. Посылать его нах тоже не следует, ибо денежки он платит. Однако, нужно вместе с ним присесть за стол и вытащив список оборудования услышать, как он сам примерно разделил бы неделимое. А то у нас "шибко умных" развелось, блин..ну так влепите ему на L3 дополнительно 15 кВт балласта, чтобы не прыгал Неплохая мысль.. Спроектировали и собрали установку Проект у заказчика был подписан ? |
|
|
|
6.7.2024, 23:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот таки не понимаю что такого можно набрать ажно на 20 кВт и при этом не смочь поделить промеж всеми фазами
-------------------- |
|
|
7.7.2024, 10:04
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Я тоже не пойму - а точка соединения этих трех нагрузок где? Почему ее нельзя вывести для уравнивания фазных напряжений путем подключения к нейтрали. Технологических знаний не хватает?
Другой вопрос такой. У вас нагрузка работает в режиме смещения нейтрали. Сеть питания, как понимаю, трехфазная. Тут вопрос в том, а будут ли фазные напряжения на каждой из нагрузок соответствовать тому значению, на которое они рассчитаны. У вас мощность каждой из трех нагрузок как рассчитывалась? Исходя, что какое-то конкретное напряжение на ней будет? Ведь нагрузка у вас активная, значит, обладает только активным сопротивлением (ТЭН, например), которое легко можно измерить. Хотя, в общем, оно уже технологически изготовлено с заданным сопротивлением. Мощность каждой из нагрузок в этом случае будет равна квадрату напряжения на ней, деленное на значение ее сопротивления (V^2/R). А напряжение у вас на нагрузках неравное будет. Вы знаете какое оно будет на каждой из нагрузок? Как считали мощность? Немного отошел от темы, но все равно интересно. |
|
|
7.7.2024, 18:42
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Вопрос - кто прав? Чтобы посчитать, целесообразно или нет, надо знать мощность источника (трансформатора), сопротивление фазного, нулевого проводов и внутреннее сопротивление трансформатора (петлю фаза-ноль) и другие нагрузки трансформатора. К примеру, если нагрузка недалеко от трансформатора 1600 киловатт, то ощутимого влияния такая нагрузка на систему не произведёт. А если трансформатор на 100 киловатт, да линия длинная, да трансформатор уже загружен, и возможно несимметрично, влияние может быть ощутимо недопустимым. Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.7.2024, 19:24 |
|
|
|
7.7.2024, 21:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Производим промышленное оборудование. Господин хороший, народ уже извёлся весь, гадая что это за штуку вы сварганили. На третьи сутки уж пора бы и ответить..Вот таки не понимаю что такого можно набрать ажно на 20 кВт и при этом не смочь поделить промеж всеми фазами Костян, а вот с другой стороны - ведь производят однофазные счетчики 5(100)..10(100)АПри 220В это до 22 кило, при 230 - до 23 Это не предел. К примеру, А1 230В 5(60/80/100/120)A OQRLSN-C (Split) - 0,23*120=25,3 кило Чтобы посчитать, целесообразно или нет, надо знать мощность источника (трансформатора),.. Для начала надо представить масштаб предприятия, для коего щит предназначен. Возможно он скромен в масштабе завода, а то и цеха..
Сообщение отредактировал Олега - 8.7.2024, 7:47 |
|
|
8.7.2024, 9:13
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Здравствуйте.
Извиняюсь. В области с интернетом беда. Постараюсь ответить на вопросы. "Господин хороший, народ уже извёлся весь, гадая что это за штуку вы сварганили. На третьи сутки уж пора бы и ответить." Печь с композитными нагревателями. Запихнуть внутрь три блока нагревателей - весьма проблематично. Ограниченно пространство (в том числе, габаритом). И возможны эффекты в плане пробоев. Поэтому, количество соединений и токовводов уменьшено по максимуму. "Проект у заказчика был подписан ?" Проект подписан. Но. В проекте указано как обычно. Р⩽40 кВт. 380В +N+PE Про разбалансировкку в описании проекта нет. Кстати, надо ли его указывать и как? Никогда не видел на аналогичном оборудовании. Указывается мощность и напряжение питания. В описательной части, тоже не видел ни разу. Специально скачал несколько паспортов. Даже сварочники или стационарные аппараты контактной сварки. У нас куча таких. Указывают просто 380. То что они на двух фазах - ясно только при подключении. Вопросов ни у кого это не вызывает. "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены межгосударственным ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия." Всегда считал что данный ГОСТ относится к качеству подаваемой энергии. Поправьте. "Я тоже не пойму - а точка соединения этих трех нагрузок где? " Точки соединения нет. Разделительно-понижающий трансформатор на 2 фазы и низковольтная высокотоковая нагрузка с специфическим сопротивлением. Вопрос не стоит - как отбрехаться или как юридически ответить. Это понятно и будем разговаривать. В данном случае, уже просто интересно со стороны существующих норм и правил. |
|
|
8.7.2024, 15:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
9.7.2024, 11:52
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... Если Ваш девайс вызывает перекос линейных напряжений, которые без него соответствовали всем нормам, кто в этом будет виноват? Энергоснабжающая организация или Ваш кривой девайс? "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены межгосударственным ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия." Всегда считал что данный ГОСТ относится к качеству подаваемой энергии. Поправьте. ... Вопрос не стоит - как отбрехаться или как юридически ответить. Это понятно и будем разговаривать. В данном случае, уже просто интересно со стороны существующих норм и правил. Вот и я напомнил Ване Иванову - это для снабжающей организации... Вместо напоминаний лучше ГОСТ 32144-2013 почитай более внимательно, особенно это место:-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
9.7.2024, 14:00
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
лучше ГОСТ 32144-2013 почитай более внимательно, особенно это место.. А нахрена нам это место читать ? Тебе автор говорил, что заказчик является еще и сетевым владельцем ? Или владеет электростанцией ? А раз нет повода, то нехрен и питюкать. Хватаешь в интернетах что попадется, а после бодаешься на несколько страниц.Если Ваш девайс вызывает перекос линейных напряжений А Ваня уже и акт видел с энтими перекосами ? Его и Заказчик-то не видел, как я понял..кто в этом будет виноват? Тот, кто подписывал (утверждал) Проект, т.е. Заказчик, однозначно
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 14:09 |
|
|
9.7.2024, 14:20
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я, наверное, плохо искал; однако "несимметрию нагрузки" в списке параметров качества электроэнергии так и не нашел.
Правда, я знаю, к ухудшению каких параметров это может привести. Собственно это и есть искусство проектировщика: сделать так, чтобы эти параметры (например, провалы напряжения) не происходили чаще допустимых вышеупомянутым стандартом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.7.2024, 15:25
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
я знаю, к ухудшению каких параметров это может привести. ..и наверняка ещё - при каких условиях.Собственно это и есть искусство проектировщика.. Надо бы различать проектировщика щитового оборудования от проектировщика электроснабжения. Проектировщик щитка обязан заниматься вопросами ЭС ?
|
|
|
9.7.2024, 15:28
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При наличии нейтрального провода, фазные напряжения приемника остаются постоянными при любых нагрузках фаз.
Ток в каждой фазе зависит только от сопротивления данной фазы. Значит, нейтральный провод обеспечивает независимую работу фаз приемника, т. е. нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных напряжений при несимметричных токах в фазах. Ток в нейтральном проводе равен геометрической сумме фазных токов. Смещение нейтрали произойдет при кз и обрыве нейтрали при несимметричной нагрузке фаз. Возможно для каждой нагрузки сечение нейтрали придется выбирать не меньше сечений фазных проводов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.7.2024, 17:46
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вопрос - кто прав? Краткая инструкция подрядчику: 1. Заказчик всегда прав (ибо он платит деньги). 2. Если Заказчик неправ, см. пункт 1. В ПУЭ-7 п. 7.5.12. существуют следующие рекомендации по распределению нагрузок между фазами, которые в конечном итоге ссылаются на требования действующего стандарта (коим в настоящее время является ГОСТ 32144-2013): Для справки: аббревиатура ЭТУ означает ЭлектроТермическая Установка. Поэтому не надо втюхивать Заказчику некондиционный продукт, даже если Заказчик - абсолютный лошара! Может случиться так, что Заказчик наймёт более грамотных консультантов и те затаскают Подрядчика по судам со всеми вытекающими последствиями... На месте Заказчика я бы расторг договор и заключил новый договор с более компетентным Подрядчиком, который нашёл бы возможность более равномерного распределения нагрузок по фазам. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
9.7.2024, 18:18
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ох Ваня, рекомендуется по тебе обязаловка?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.7.2024, 18:27
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Возможно для каждой нагрузки сечение нейтрали придется выбирать не меньше сечений фазных проводов. Это на утоньшённой нулевой жиле по алюминию жадные проектанты и навариваются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.7.2024, 19:42
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Краткая инструкция подрядчику: Актуальная версия инструкции (после подписания Заказчиком):1. Заказчик всегда прав (ибо он платит деньги). 2. Если Заказчик неправ, см. пункт 1. 1. Деньги за проект получены ! Значит проект заказчика устроил, подписывал добровольно, не под пытками. 2. Если Заказчик вдруг захотел другой проект - он участвует в конкурсе, пишет грамотное ТЗ, заключает новый договор.. ну, и в итоге подписывает Акт приемки проекта. Нет, конечно есть вариант договориться с авторами выполненного проекта (и со сборщиками щита, при необходимости) - о доработке, об изменениях.. Но не нахрапом же, господа хорошие. Смотреть проектную схемку надо было внимательнее, спецов вовремя привлечь.. |
|
|
9.7.2024, 20:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
7.5.12. Электрическую нагрузку присоединяемых к электрической сети общего назначения нескольких однофазных электроприемников ЭТУ рекомендуется распределять между тремя фазами сети...
Понятно, что равномерное распределение однофазных нагрузок между фазами является наилучшим, но не обязательным выполнению в той ситуации, в которой оказался ТС. Именно на эту "рекомендацию" ТС обязан ссылаться. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.7.2024, 20:54 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 10:36 |
|