Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать? |
11.7.2024, 14:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В. Стоит УЗО Новатек РН-106. Настрои его по верхнему сейчас на 257, но все равно вырубает. Обращался в ЖЭУ, два раза приходили электрики, проблема им ясна, но толку пока ни какого (типо, а что мы можем сделать). Советовали поставить верхний предел реле на 260 В. От соседей жалоб нет, так как у них нет УЗО, и они просто не знают о проблеме. Я не поленился пробежался с мультиметром по подьезду. Но и в соседних домах тоже самое. И я вот задумался, люди живут же без УЗО и вроде все у них ОК. Может я зря нервничаю. Переживаю за бытовую технику, телевизоры, холодильник, кондей, стиралку и ноуты. Электрики из ЖЭУ сказали, что до 260 не страшно для современного оборудования.
Почему-то тема задвоилась. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2024, 14:38
Сообщение
#2
|
Гости |
Вы, батенька, в двух соснах заблудились! УЗО - это устройство защитного отключения, служит для защиты человека от поражения электрическим током. Новатек РН-106 - реле напряжения, служит для защиты Вашей сети от перенапряжения и пониженного напряжения. Два устройства разного назначения.
Если у Вас во всём доме повышенное напряжение, обращаться следует не в Вашу УК, а к владельцам ТП. |
|
|
11.7.2024, 22:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В... Согласно действующего ныне ГОСТ 29322—2014, напряжение в четырехпроводной сети 0,4 кВ должно быть: фаза-ноль (т.е. в бытовой розетке) 207...253 В (+-10% от номинального 230 В). Так что Ваши 241 В - приемлемый уровень. А вот 261 многовато будет. От такого напряжения телек и комп не сгорят (отключит защита внутренних БП), а холодило, в принципе, может. У электроламп, опять же, срок жизни сокращается. И всякие вентиляторы-микроволновки тоже не любят превышения напруги... Оптимально - нужно обращаться в энергоснабжающую организацию. С бумажным, зарегистрированным заявлением. Как паллиатив - установить стабилизатор. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
11.7.2024, 22:58
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты с УЗО - не электрик я)). Заявление я написал, но пока в ЖЭУ, они якобы передали в энергетическую компанию. Но пока этот вопрос решится (просто знаю как именно у нас решается), наверное реально стоит подумать о стабилизаторе. В связи с этим вопрос: посоветуйте что-то более менее эффективное именно от повышенной напруги.
Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A - с первым показания более менее совпадают, а вот второй стабильно показывает меньше на 8 В. При этом пробовал у знакомого с реле защиты какой-то другой фирмы, там показания наоборот совпадали с DT9205A |
|
|
|
12.7.2024, 15:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22834 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.7.2024, 10:41
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты с УЗО - не электрик я)). Заявление я написал, но пока в ЖЭУ, они якобы передали в энергетическую компанию. Но пока этот вопрос решится (просто знаю как именно у нас решается), наверное реально стоит подумать о стабилизаторе. В связи с этим вопрос: посоветуйте что-то более менее эффективное именно от повышенной напруги. Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A - с первым показания более менее совпадают, а вот второй стабильно показывает меньше на 8 В. При этом пробовал у знакомого с реле защиты какой-то другой фирмы, там показания наоборот совпадали с DT9205A 1) Любой не самый дешёвый на соотв. мощность, с вх. напряжением до Вашего_максимального 2) РН как правило сильно более точные, + в дешёвых тестерах показывается среднее напряжение. Сообщение отредактировал zoog - 13.7.2024, 10:42 |
|
|
13.7.2024, 10:44
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10802 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Перенапряжение - это не совсем то, что Вы имеете ввиду.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
13.7.2024, 18:50
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
Спасибо, что отвечаете - все таки поддержка важна!)
зачем играть в сломанный телефон? Потому как в энергогенерирующей компании, которой принадлежит ТП (как я понимаю), меня послали очень далеко, так как прямых договорных обязательств у меня с ними нет. То есть заявку от конечного потребителя они не принимают. Есть энергосбытовая компания от которой приходят счета, но у них как я понял договор с ЖЭУ (тоже частная контора) на поставку услуги электроэнергии. То есть мне везде твердят, что ЖЭУ крайние. Они в свою очередь отвечают, что ничего сделать не могут, так как проблема в ТП (цитирую: "почистили контакты на трансе и поэтому поднялось немного напряжение"). Но заявление в обслуживающую ТП компанию отправили. Ждите... Единственно, что я сделал пока - убедился, что проблема не в реле и проверил напругу с подездного щитка в кв. Также сосед померял еще раз - все тоже самое. Но проблема в том, что реле защиты есть от силы в 5-6 кв из 160. Никто просто не меряет напряжение стоя у розетки (с мультиком). Соответственно я фактически один в поле воин Цитата 1) Любой не самый дешёвый на соотв. мощность, с вх. напряжением до Вашего_максимального Как на счет "Вольт Гибрид" - Релейно-симисторный стабилизатор. Но я так понимаю они довольно шумные? Цитата 2) РН как правило сильно более точные, + в дешёвых тестерах показывается среднее напряжение. Я тоже так подумал, чем очень удивился показаниям дешевенького DT838. |
|
|
Гость_Гость_* |
13.7.2024, 18:54
Сообщение
#9
|
Гости |
Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет. имхо: ТС походу, любитель выносить мозг себе и другим |
|
|
13.7.2024, 19:06
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
А если поставить "Симисторный, тиристорный регулятор мощности 4000Вт 220В диммер, регулятор" и тупо понизить на 15В на вход. 4кВт вполне хватит. Но вопрос на сколько оно будет греться?
|
|
|
|
13.7.2024, 21:09
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Как на счет "Вольт Гибрид" - Релейно-симисторный стабилизатор. Но я так понимаю они довольно шумные? Увы, в наших краях такого нет. Я про серво- или релейные, и то и то достаточно надёжно (дешёвые релейники нужно брать с запасом в х1,5, серво - х1,25). Шуметь будут и те и те, по-разному) Симисторные бесшумны, но тут уже надёжность и цена ремонта очень сильно зависят от совести производителя, не глядя я бы не взял. сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет. На фига? В сети сейчас трапеция, СКЗ интересно ТЭНам и движкам, амплитуда - электронике/инвертерам. Я сделал себе в тестере переключатель квазипиковое/среднее и полностью доволен) А если поставить "Симисторный, тиристорный регулятор мощности 4000Вт 220В диммер, регулятор" и тупо понизить на 15В на вход. 4кВт вполне хватит. Но вопрос на сколько оно будет греться? Сообщение отредактировал zoog - 13.7.2024, 21:13 |
|
|
13.7.2024, 23:08
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет. имхо: ТС походу, любитель выносить мозг себе и другим Я вызвал электриков из аварийки (это просто аварийная городская), так на их мультиметре (марку не помню, но "клещи") вместо моих 247 показывает 223. Два моих мультиметра и мультиметр приходящего из ЖЭУ электрика показывают повышенное. Поэтому то вопрос точности и возник. Реле защиты с паспортом, печать в нем ОТК есть. Но аварийка сказала: сей прибор не точный, просто выкиньте его и живите спокойно... На мой вопрос про поверку их мультиметра, ответили отрицательно, нету, но что есть то есть... Посоветовали найти поверенный прибор самому. Ну и дальше по показателям. Трепать ЖЭУ или выкинуть реле (я специально поменял его, тоже самое показывает и второе). Да, я знаю, что мультики меряют усредненное, но все же... Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК) |
|
|
14.7.2024, 5:50
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22834 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_случайный_* |
14.7.2024, 6:55
Сообщение
#14
|
Гости |
Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК) Можно найти и нанять независимую, сертифицированную лабораторию. Для проведения арбитражных измерений качества электроэнергии. Услуга, естественно, платная. По результатам решать, как жить дальше. Это увлекательное занятие, скучно не будет. |
|
|
14.7.2024, 15:34
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10802 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Можно найти и нанять независимую, сертифицированную лабораторию. Для проведения арбитражных измерений качества электроэнергии. Услуга, естественно, платная. По результатам решать, как жить дальше. Это увлекательное занятие, скучно не будет. Вот-вот. Лаборатория: "Нам часто задают вопросы: хорошее ли у нас качество электроэнергии и можно ли ею пользоваться? - Да, отвечаем мы. Если качество электроэнергии хорошее, то им можно пользоваться." Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2024, 15:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2024, 16:23
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я вызвал электриков из аварийки (это просто аварийная городская), так на их мультиметре (марку не помню, но "клещи") вместо моих 247 показывает 223. Два моих мультиметра и мультиметр приходящего из ЖЭУ электрика показывают повышенное. Поэтому то вопрос точности и возник. Реле защиты с паспортом, печать в нем ОТК есть. Но аварийка сказала: сей прибор не точный, просто выкиньте его и живите спокойно... На мой вопрос про поверку их мультиметра, ответили отрицательно, нету, но что есть то есть... Посоветовали найти поверенный прибор самому. Ну и дальше по показателям. Трепать ЖЭУ или выкинуть реле (я специально поменял его, тоже самое показывает и второе). Да, я знаю, что мультики меряют усредненное, но все же... Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК) Камрад - у Вас шо, таки нет счётчика? Там точность выше, чем у половины поверенных клещей-монтёров. |
|
|
14.7.2024, 16:28
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10802 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Камрад - у Вас шо, таки нет счётчика? Там точность выше, чем у половины поверенных клещей-монтёров. Целкость оружия зависит от снайпера. Вон как в Пенсильвании недавно. Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2024, 16:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2024, 23:08
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
15.7.2024, 8:55
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17489 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на диск через незаметную дырдочку в корпусе. Я бы ее никогда не заметил, если бы умелец не приклеил скотчем провлочинку в непосредственной близости..
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2024, 9:04 |
|
|
15.7.2024, 9:27
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на диск через незаметную дырдочку в корпусе. Я бы ее никогда не заметил, если бы умелец не приклеил скотчем провлочинку в непосредственной близости.. Вы серьёзно считаете это адекватной аналогией винтовке и снайперу, местеру и инструменту?? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2024, 1:37 |
|