Добрый день. В общем со столба заходит 15квт на 3 фазах, от автомата с фазы A идёт СИП 16мм в дом. Можно ли часть нагрузки кинуть на 2 фазу, оставив 3 фазу пустой. И какой кабель нужен, при потребление максимум 6квт?
|
|
|
|
18.7.2024, 7:40
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Добрый день. В общем со столба заходит 15квт на 3 фазах, от автомата с фазы A идёт СИП 16мм в дом. Можно ли часть нагрузки кинуть на 2 фазу, оставив 3 фазу пустой. И какой кабель нужен, при потребление максимум 6квт? Ставите на вводе симметрирующий трансформатор и снимаете с любой розетки до 7.5кВт |
|
|
18.7.2024, 8:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не совсем понятно, что автору нужно.
Загрузить по полной одну фазу, т.е. на 5 КВт и взять 1 КВт со второй? Вопрос автору. А к чему такая экономия на кабеле? Даже если сейчас третья фаза не нужна, завтра, на следующий год понадобится. Опять-таки, имея три фазы в доме, пусть даже с одной незадействованной, будет возможность переключаться на незагруженную. Кабеля ВВГ 4х6 мм2 будет достаточно. СИП в дом не заводят, только до фасада, в дом и по дому до щита только кабелем. Или у вас один электроприёмник на 6 КВт, и одной фазы для его подключения не хватает? -------------------- |
|
|
18.7.2024, 12:01
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62394 |
Не совсем понятно, что автору нужно. Загрузить по полной одну фазу, т.е. на 5 КВт и взять 1 КВт со второй? Вопрос автору. А к чему такая экономия на кабеле? Даже если сейчас третья фаза не нужна, завтра, на следующий год понадобится. Опять-таки, имея три фазы в доме, пусть даже с одной незадействованной, будет возможность переключаться на незагруженную. Кабеля ВВГ 4х6 мм2 будет достаточно. СИП в дом не заводят, только до фасада, в дом и по дому до щита только кабелем. Или у вас один электроприёмник на 6 КВт, и одной фазы для его подключения не хватает? Да это знакомая попросила сделать с минимальными затратами. У неё от счётчика стоит автомат на 25 ампер опломбированный, и с него на одной фазе запитан весь дом и при нагрузки более 5.5квт вышибает его. Она хочет, как-то нагрузку распределить. Там больше 6-7 кВт у неё в доме не будет. С счётчика до дома 120м |
|
|
|
18.7.2024, 14:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
120 м для СИП-16 это много, большие потери.
Как вариант СИП посадить на две фазы, т.е. 380 В. Около дома, или в доме поставить однофазный трансформатор 380/220 киловатт на 10 с АВИТО, например. С трансформатора можно будет снять 8 - 9 КВт 220 В, не выходя за пределы 25 А со счётчика по двум фазам. После трансформатора возможны варианты системы электроснабжения: IT или TN, в ТТ особого смысла нет. -------------------- |
|
|