Можно ли при двух ограничителях мощности по 15 кВт, после ограничителей свести две линии в одну, и поставить электропечь на 18 кВт?

Dan2024
сообщение 1.8.2024, 16:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2024
Пользователь №: 62434



Уважаемые форумчане, вопрос в следующем.

Есть дача в Тверской области, туда подведен СИП и согласно требованиям электриков в щитке установлен ограничитель мощности 15 кВт.

На даче собираюсь строить баню, и хочу поставить электропечь 18 кВт (может, даже чуть мощнее).

На даче, где стоит дом и планируется построить баню, соседний маленький участок тоже мой.

Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт.

Понятно, что меня обяжут и в этом новом щите поставить ограничитель мощности 15 кВт.

Вопрос - могу ли я после этих двух ограничителей мощности по 15 кВт свести два этих СИП снова в единую линию, и подвести к электропечи 18 кВт?

Если после двух ограничителей мощности по 15 кВт я сделаю так, не будет ли какой-либо ограничитель на 15 кВт срабатывать, когда печь будет работать на все свои 18 кВт?

Понятно, что можно поставить печь и на 12 кВт, и тогда и одной линии хватит, но 12 кВт в данном случае маловато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.8.2024, 19:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3072
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Правильно будет - подать заявление в сбытовую компанию на увеличение мощности.

Ваш вариант может пройти только если в электропечи количество ТЭНов 6 и более.
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 1.8.2024, 20:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=77860
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.8.2024, 22:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3072
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата
Ок. понял. Схема будет работать.
Оба ввода с одной опоры, одного фидера.
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.

Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. icon_smile.gif
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.8.2024, 23:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт.

Насколько понял ваши эл. сети - это внутренние сети СНТ.
В этом случае, ваше право каким образом перераспределять мощности внутри собственных участков.
Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт.
Еще непонятно, сеть однофазная или 3-х фазная.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.8.2024, 18:44
Сообщение #6





Гости






Зачем так сложно?
Договориться на одну линию 30 кВт, не вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan2024
сообщение 8.8.2024, 10:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2024
Пользователь №: 62434



Спасибо, очень полезная информация.


Цитата
Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт.


Да, насчет этого обязательно узнаю.


Цитата
можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.


Этот вариант тоже интересный, если печь подойдет для такого разделения.


Цитата
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.
Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод.


И насчет этого понял, тогда конечно лучше два трехфазных СИП после ограничителей мощности в один единый СИП не сводить. Действительно, вырубит один автомат, и вся чрезмерная нагрузка ляжет на второй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:07
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 524
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 22:16) *
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам.

Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.8.2024, 19:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3072
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(zoog @ 15.8.2024, 18:07) *
Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными.

Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания?
Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.8.2024, 7:36
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 524
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2024, 19:41) *
Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания?
Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями.

Там говорится об отдельной линии, а не вводе,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.8.2024, 10:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3696
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Удивляюсь, как это Костян челябинский ещё не сказал свой излюбленный вердикт: "Кроилово приводит к попадалову!"


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.8.2024, 16:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 17.8.2024, 7:36) *
Там говорится об отдельной линии, а не вводе,
Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )
Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
..официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик..


Сообщение отредактировал Олега - 17.8.2024, 16:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.8.2024, 22:45
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 524
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 17.8.2024, 16:00) *
Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )
[size=1]

Вы троллите или не знаете, что есть линия электропередачи??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2024, 4:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 17.8.2024, 22:45) *
Вы троллите или не знаете, что есть линия электропередачи??
Еще интереснее... Вы полагаете, что для "соседнего маленького участка" построят отдельную ЛЭП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2024, 10:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dan2024 @ 1.8.2024, 16:01) *
..чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия)..
Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.

Только я недопонимаю, как и gomed12, например... Если Dan официальный владелец обоих участков (и мощностей), то почему он не может получить общую мощность по одному вводу, разумеется с заменой ввода и узла учёта ?

Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 18.8.2024, 10:37
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 524
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 18.8.2024, 10:17) *
Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.

Это практически бессмысленно, ввод составляет лишь малую часть линии.
И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2024, 11:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
Это практически бессмысленно,
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.

Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
.. ввод составляет лишь малую часть линии.
А никто и не говорит о вводе немерянной длины. Малый участок - соседний.

Цитата(zoog @ 18.8.2024, 10:37) *
И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги.
Отдельный ввод от того же столба обойдется не дорого. Про какую ЛЭП-0,4 вы постоянно говорите ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.8.2024, 11:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если безвыходная ситуация ответ дан давно.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 19:42) *
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.

Как обсуждалось, можно рассмотреть вариант, прокладки кабеля в баню после ввода первого дома и там запараллелить на время работы нагревателя.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2024, 11:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.8.2024, 19:42) *
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода,

Это согласуется с правилами безопасности для обывателя (дачника) ?
Обращаюсь как к спецу по этой части.

Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.8.2024, 12:23
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Два автомата рядом на свои ТЭНы, не вижу сложности для понимания для чела, отличающего фазу от нуля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения