Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22 |
|
|
|
17.8.2024, 7:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? Сколько подавали ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
17.8.2024, 7:42
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
Гость_плохой_* |
17.8.2024, 7:45
Сообщение
#4
|
Гости |
надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.
|
|
|
|
17.8.2024, 7:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
17.8.2024, 8:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пробуйте подать между жилами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_плохой_* |
17.8.2024, 8:30
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
17.8.2024, 10:18
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.8.2024, 10:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое... Так и должно быть....Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй... Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли?-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
17.8.2024, 16:30
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи.
Возможно наращенный кусок неисправный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
17.8.2024, 17:41
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли? нет, не меняли) Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле. Возможно наращенный кусок неисправный. крайне маловероятно. Кусок, во-первых, новый; во-вторых, после неудачного испытания новую муфту срезали и тотальный коротыш мегеры показали на старом отрезке кабеля; в-третьих, при подаче фазы на жилу А на одном конце кабеля она появлялась только на жиле А на другом конце кабеля. То есть пробоя по факту нет. Правда, напряжение другое. Но мегеры показывали всеобщий коротыш и на пределе 500В. Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле. конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки. пробуйте подать между жилами это дело |
|
|
17.8.2024, 17:58
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле. Проверьте мегеры на исправном кабеле другого присоединения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.8.2024, 18:18
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
17.8.2024, 20:31
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
17.8.2024, 21:55
Сообщение
#15
|
Гости |
Всем доброго времени суток! Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? |
|
|
18.8.2024, 1:11
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? мегеры и показали нули, короткое. При измерении использовались 2 конца. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Может, начальство вызовет лабораторию. |
|
|
18.8.2024, 5:36
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если есть под рукой ЛАТР, выпрямитель-умножитель на 10, амперметр по вкусу - то можно самим всё смотреть от 200 до 2000В.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 6:09
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
18.8.2024, 7:31
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП. две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32 |
|
|
18.8.2024, 9:37
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены с 2-х сторон для испытаний.
Возможно на кабеле стоит счетчик для технического учета или какие-то устройства для управления, защиты и сигнализации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»