пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Если честно, таких технических решений я не встречал. По мне, так партизанщина. Вот как готовить рабочее место для работ на ЭТОМ кабеле? Кабель надо отсоединять и заземлять/закорачивать оба конца. Это ж две бригады и два наряда. Только не спрашивайте "а это как?"... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 11:31
Сообщение
#22
|
Гости |
две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей. Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ. |
|
|
18.8.2024, 11:38
Сообщение
#23
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ. Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.8.2024, 12:47
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое... Ещё раз спрашиваю: выполнялись ли аналогичные измерения мультиметром после ремонта кабеля, или только мегаомметрами потыкали?Ежу понятно, что добавленный отрезок кабеля сырой, поэтому все мегаомметры показывают близкое к нулевому сопротивление изоляции, ошибочно принимаемое "специалистами" за КЗ. В таком случае можно попробовать выполнить "испытание" каждой жилы КЛ по отношению к другим заземлённым жилам этой КЛ линейным рабочим переменным напряжением 0,4 кВ от стороннего источника в течение 15 мин. с измерением тока утечки, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации данной КЛ-0,4 кВ или о замене сырого кабеля новым кондиционным кабелем. Если в процессе таких "испытаний" токи утечки постепенно снижаются, значит кабель сырой, но постепенно подсушивается, поэтому в дальнейшем его можно будет на свой страх и риск временно использовать по назначению (до приобретения нового кабеля). Если же в процессе этих "испытаний" токи утечки постепенно увеличиваются, значит кабель не только сырой, а полностью некондиционный, т.е. образно говоря, уже "еле дышит на ладан" и к нему вскоре придёт северный пушной зверёк... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.8.2024, 18:39 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 18:33
Сообщение
#25
|
Гости |
Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно". В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню. |
|
|
18.8.2024, 20:59
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню. Так и я не юноша. Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_случайный_* |
19.8.2024, 5:58
Сообщение
#27
|
Гости |
|
|
|
|
19.8.2024, 11:44
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может когда отрезали муфту с кусочком кабеля сдвигали "монстра", вот и проявилась неисправность?
Сообщение отредактировал -Mike- - 19.8.2024, 11:44 |
|
|
19.8.2024, 15:06
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно? Сообщение отредактировал Roman D - 19.8.2024, 15:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Случайный_* |
19.8.2024, 16:02
Сообщение
#30
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.8.2024, 17:57
Сообщение
#31
|
Гости |
|
|
|
Гость_присутствующий_* |
19.8.2024, 18:40
Сообщение
#32
|
Гости |
|
|
|
Гость_плохой_* |
20.8.2024, 4:29
Сообщение
#33
|
Гости |
- это удивительно? ничего удивительного. От подрядчиков можно ждать чего угодно. Работают случайные кадры, набранные из винной очереди ближайшего гастронома. Смотришь на такого - ему в наркологичке надо лежать, а он пришел подстанцию ремонтировать. Контроль и надзор за работой должны быть строгими и обязательными условиями производственного процесса. Масса примеров, когда самодеятельность подрядчиков вылазила боком. |
|
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
20.8.2024, 23:01
Сообщение
#34
|
Гости |
[quote name='ladoga1242' date='18.8.2024, 1:11' post='596624']
мегеры и показали нули, короткое. При измерении использовались 2 конца. Тип мегеров в студию. |
|
|
20.8.2024, 23:49
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле. У вас нет оснований не верить двум мегаомметрам, по крайней мере вы этих причин здесь не озвучили. Ваш кабель с треском провалил испытания, можете просушить и повторить измерения, хотя возможно, что кабель поврежден и в место повреждения попала влага, грязь. Возможно был пробит раньше перенапряжением. Мультиметр при измерении сопротивлений дает меньше 1В, а при прозвонке диодов 2В и не обязан реагировать на сырость. Сообщение отредактировал protector - 21.8.2024, 0:52 |
|
|
21.8.2024, 7:47
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
21.8.2024, 18:42
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Один ПСИ-2500, второй чуть позже гляну. Третий раз спрашиваю: Вы мультиметром проверяли жилы кабеля на обрыв и на КЗ после "ремонта", или только этими мегаомметрами потыкали?Глянул. Е6-24. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
21.8.2024, 19:11
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Третий раз спрашиваю: Вы мультиметром проверяли жилы кабеля на обрыв и на КЗ после "ремонта", или только этими мегаомметрами потыкали? Извините пожалуйста, работали с кабелем дежурные-высоковольтники. На 100% не могу ответить, от инженера знаю, что точно проверяли мегаомметрами на всех напряжениях. Ждём-с лабораторию. |
|
|
22.8.2024, 8:24
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Да, лаборатория подтвердила повреждение кабеля. Простой без напряжения в течение почти года на пользу не пошёл.
Смутило то, что на короткое звонились все фазы между собой и на броню. Всем участникам обсуждения большое спасибо! |
|
|
22.8.2024, 9:23
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Простой без напряжения в течение почти года на пользу не пошёл. Изначально необходимо было в сообщении отметить этот существенный момент, разговору было бы меньше. Кабели в резерве особенно с бумажной изоляцией необходимо держать под напряжением, т.е. в "горячем" резерве. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»