Подключение трехфазного компрессора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного компрессора |
17.8.2024, 20:48
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479 |
Здравствуйте! Прошу вашего совета. Для подключения трехфазного компрессора делаю отдельную линию, которая будет защищена автоматом D10 (указание завода-изготовитель). Куда включить эту линию в щитке? С РЕ понятно – шина есть (1). А три фазы? В счётчик (2), на вход автомата С40 (3) или на выход (4).
|
|
|
|
17.8.2024, 20:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рядом с 3-х фазным автоматом установите автомат с время-токовой характеристикой D, запитанный от клемм 3 по рисунку.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.8.2024, 21:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
gomed12, может лучше 4?
-------------------- |
|
|
18.8.2024, 5:40
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Если на С40 нет нагрузки значительной - то удобнее на 4), если будет выбивать - на 3)
|
|
|
|
18.8.2024, 9:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
может лучше 4? Можно, если мощность компрессора приблизительно менее 10 кВт. Еще, мы не знаем как нагружен вводной автомат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.8.2024, 10:17
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479 |
Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденная мощность на помещение - 10 кВт. Без компрессора нагрузка на сеть - около 5 кВт, компрессор - 3 кВт.
Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. |
|
|
18.8.2024, 10:41
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденная мощность на помещение - 10 кВт. Без компрессора нагрузка на сеть - около 5 кВт, компрессор - 3 кВт. Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. Если так, то С40 избыточен, для равномерно по фазам распределённых 10кВт хватило бы и С16, С25 - уже с запасом. Можно подключать к 4) |
|
|
|
18.8.2024, 10:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. "Там же" - это в компрессорной ? При этом вы еще пытаетесь миновать автомат около счетчика ?Я склоняюсь к тому, что ваш вопрос относится к п.3.1.16 ПУЭ. Ну и конечно вопрос о разрешенной вам мощности тут не лишний ! Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:11 |
|
|
18.8.2024, 11:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. В этом случае этот участок будет без защиты, не знаем что за комаппарат перед счетчиком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.8.2024, 11:47
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
18.8.2024, 13:14
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479 |
Спасибо всем за ценные указания. По мощности: в разрешенную вмещаюсь с запасом. Шесть метров кабеля тоже с запасом: реальное расстояние от щитка до компрессора 4 метра (чтобы не нарушать правила - лишний кабель отрежу).
Таким образом, у меня сложились два варианта подключения: А) от клемм 4 (на выходе) вводного автомата С40 кинуть провод длиной менее 6 м до компрессорной, в компрессорной поставить автомат D10 и к нему подключить компрессор; Б) в щитке после вводного автомата С40 поставить автомат D10 (подключив к клеммам 4), далее провод до компрессорной, далее розетку или рубильник и компрессор. Для справки также прилагаю фото из инструкции и схему. |
|
|
18.8.2024, 13:22
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.8.2024, 13:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Здравствуйте! Прошу вашего совета... Уважаемый BarsAl! Для начала рекомендую Вам полностью переделать весь учётно-распределительный щиток и сделать всё более аккуратно и наглядно, иначе в таком бардаке рано или поздно Вы или кто-то ещё может что-то перепутать и устроить небольшой фейерверк.Судя по дохловатым проводам, идущим к трёхфазному счётчику, их сечения явно недостаточно для нагрузки P = 40×1,13×230 = 10,4 кВт, "защищаемой" автоматом С40А, рассчитанном на длительный ток I = 40×1,13 = 45,2 А Для такой силы тока согласно таблице 1.3.4 ПУЭ-6 требуются медные провода сечением не менее 8 мм2 Ваши варианты А и Б подключения компрессора не годятся! Целесообразно применить вариант В с одним автоматом D10A в головной части линии питания компрессора. Второй автомат D10A в конце линии ставить не нужно - это не имеет никакого смысла. В компрессорной будет достаточно штатного выключателя, который уже должен быть на самом компрессоре. Если же его нет, установите сами трёхполюсный выключатель на ток не менее 10 А. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
18.8.2024, 13:34
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479 |
Зачем использовать "допустимый" вариант. Что мешает сразу остановиться на варианте АВ в начале линии ? 1. Указание, что "выключатель должен быть легко доступен для оператора". 2. Чужой пример, где сервисные инженеры компании-поставщика поставили автомат вне щитка рядом с компрессором. 3. Некоторые мои станки, на которых с завода установлены автоматы (т. е. по умолчанию вне щитка). |
|
|
18.8.2024, 13:50
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Указание, что "выключатель должен быть легко доступен для оператора". Но ведь не сказано что "автоматический выключатель".2. Чужой пример, где сервисные инженеры компании-поставщика поставили автомат вне щитка рядом с компрессором. Стоит смотреть на требования Правил, а не на "примеры из жизни".3. Некоторые мои станки, на которых с завода установлены автоматы (т. е. по умолчанию вне щитка). Автомат на станке не имеет отношения к неисправности в питающей линии.
|
|
|
18.8.2024, 14:54
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Но ведь не сказано что "автоматический выключатель"... Похоже, что ТС не видит особой разницы между обычным выключателем и автоматическим выключателем. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
18.8.2024, 15:11
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479 |
Похоже, что ТС не видит особой разницы между обычным выключателем и автоматическим выключателем. ТС может и не видит разницы, а я прекрасно вижу Поясняю, что вводит меня в заблуждение: в инструкции тип выключателя определяется из таблицы, а это и "магнитный термовыключатель" на 10 А и "плавкие предохранители" на 16 А. При том, что в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А. Вот и думаю, как правильно. И ищу совета. |
|
|
18.8.2024, 17:49
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Лучше не предохранитель и не модульный автомат D, а спец. автомат защиты двигателя с номиналом тока двигателя по его шильдику внутри диапазона крутилки уставки тока, ближе к минимуму. Например:
https://tech-club.ru/catalog/nizkovoltnoe_o...sessuary/47815/ -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.8.2024, 19:32
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ТС может и не видит разницы,.. ТС - топик стартер, т.е. это вы...в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А. В сервисе рекомендовали то, что защищает оборудование. А электрики толкуют, что тот же АВ, будучи установлен в щитке, защитит ещё и кабель. А около оборудования достаточно поставить ВН, рубильник, пакетник.. в общем выключалку.Вот и думаю, как правильно. И ищу совета. Можно прислушаться к совету чукчи, хоть в вашей инструкции вариант и не упомянут (как бы не повлияло на гарантию).
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 19:39 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 22:21 |
|