Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
23.8.2024, 22:09
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Где они читали про искроразрядники и их применение? ГОСТ Р 9.603-2021 Согласен с Shura_with_KINEF заземление не нужно, да и требований таких нет. Электроды ЭХЗ будут "бодаться" с электродами заземления. Это ответ на Цитата Вопрос нужно ли саму трубу в земле заземлять? Dimich-krutan.И на второй вопрос Цитата и нужно ли соединять внутреннюю с внешней? тоже ответ отрицательный.Нечего блуждающим и другим токам течь по внутренней трубе. Вот для наземного оборудования сигнализации и контроля ЭХЗ и другого оборудования заземление необходимо. Доступные части от возникновения опасных статических потенциалов, отсечения протекания токов прямых ударов молний и вторичных проявлений по длине внутренней части магистрали выполнена защита и контролируется системой искрозащиты в камерах, где установлены изолированные соединительные фланцы для изоляции друг от друга участков внутренней трубы. Система ЭХЗ необходима не только для защиты нефтепродуктопровода, но и для контроля его состояния в процессе эксплуатации. Хотя ЭХЗ контролирует и защищает внешнюю оболочку, симптомы ее разрушения это сигнал о том, что необходимо предпринимать экстренные меры по защите внутренней трубы, не забывая, что это взрывоопасный объект. Сообщение отредактировал gomed12 - 23.8.2024, 22:10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
23.8.2024, 23:36
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ГОСТ Р 9.603-2021 Согласен с Shura_with_KINEF заземление не нужно... Вы ссылку в моём сообщении открывали? Моё мнение, как энергетика механического производства, сильно разошлось со знаниями специалистов по транспортировке топлива. Так вот они утверждают, что на всём протяжении подземных трубопроводов монтируется, там же в траншее, вдоль топливопровода контур заземления на который сажаются медные проводники от соединительных фланцев. Фланцы тоже соединены медными перемычками. Почему то шпилек с гайками не хватает для металлосвязи. А топливопроводы идут от завода до самого Питера и порта. -------------------- |
|
|
24.8.2024, 9:56
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
24.8.2024, 10:19
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
К магистральным трубопроводам относятся трубопроводы и ответвления (отводы) от них диаметром от 219 до 1 420 мм и протяженностью обычно свыше 50 км, с избыточным давлением транспортируемого продукта от 1,2 до 10 МПа, характеризующиеся высокой пропускной способностью.
Цитата Вы ссылку в моём сообщении открывали? Скептически отнесся к ссылке. Магистральных труб там и в помине нет. Смотрите второе изображение в статье, при расстоянии от полосы до центра трубы 100 мм, какой думаете диаметр самой трубы? Отвечу 57 мм. Это внутриплощадочная разводка топливопроводов НПЗ с пассивным заземлением, ничего общего с магистральными нефтепродуктопроводами не имеющая. Для магистралей выполняют активную контролируемую ЭХЗ с анодным заземлением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.8.2024, 11:46
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
при расстоянии от полосы до центра трубы 100 мм, Я вижу 100 мм от горизонтальной полосы до земли.какой думаете диаметр самой трубы? А пёс её знает..Скептически отнесся к ссылке. Аналогично. Мнение представителей предприятия - не нормативный документ. Рисунки наковыряны с лохматых изданий.
Сообщение отредактировал Олега - 24.8.2024, 12:11 |
|
|
24.8.2024, 12:09
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
СП 36.13330.2012
5.9. В состав магистральных трубопроводов входят: - трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему транспорту товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения НПС, КС, ПС, УЗРГ, ПРГ, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола; - установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства автоматики и телемеханики; - линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов и устройства электроснабжения и дистанционного управления электрохимической защиты трубопроводов, сети связи; - противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов; - емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов; - здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; - вдольтрассовые проезды и вертолетные трубопровода, и подъезды к ним, познавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов; - головные и промежуточные НПС, ПС и наливные станции, НС, резервуарные парки, - КС и ГРС; - СПХГ; - пункты подогрева нефти и нефтепродуктов; - указатели и предупредительные знаки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.8.2024, 12:54
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
27.8.2024, 10:01
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Вы ссылку в моём сообщении открывали? Моё мнение, как энергетика механического производства, сильно разошлось со знаниями специалистов по транспортировке топлива. Так вот они утверждают, что на всём протяжении подземных трубопроводов монтируется, там же в траншее, вдоль топливопровода контур заземления на который сажаются медные проводники от соединительных фланцев. Фланцы тоже соединены медными перемычками. Почему то шпилек с гайками не хватает для металлосвязи. А топливопроводы идут от завода до самого Питера и порта. В статье по ссылке ничего не сказано про ЭХЗ трубопровода. При наличии ЭХЗ тоже заземляют топливопровод? Как Я понял подземный трубопровод имеет ЭХЗ и изолирован от наружного изолирующими фланцевыми вставками. Также протянул полосу заземления вдоль трубопровода и заземлил только наземные части трубопровода после изолирующих вставок. |
|
|
27.8.2024, 10:21
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...При наличии ЭХЗ тоже заземляют топливопровод?... Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.8.2024, 11:03
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
протянул полосу заземления вдоль трубопровода и заземлил только наземные части трубопровода после изолирующих вставок. При разрушении этой неизолированной полосы (иначе толку от нее никакой) не даст ли сигнал КИП ЭХЗ об аварии на трубопроводе? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
27.8.2024, 11:50
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. Я же так и сделал. Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. При разрушении этой неизолированной полосы (иначе толку от нее никакой) не даст ли сигнал КИП ЭХЗ об аварии на трубопроводе? А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Значит по п.п.10.4 СП 36.13330.2012 еще и по 2 КИП (через каждые 200м) Это специалисты ЭХЗ пусть предусматривают, у меня задача только защитное заземление обеспечить. |
|
|
27.8.2024, 14:09
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. Об этом раньше вами говорилось? Цитата А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Просто, если заземление окажется в зоне действия анода, то оно может оказаться источником блуждающих токов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.8.2024, 12:46
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это специалисты ЭХЗ пусть предусматривают, у меня задача только защитное заземление обеспечить. Т.е. спецы ЭХЗ должны у себя "дорабатывать" проект ЭС, в котором эти коробки вовсе не указаны ? Или правильнее - отразить в своем проекте наличие коробок, с указанием назначения (и ссылкой на раздел ЭХЗ) ? Ну, представьте вы себе, пришли на объект ЭХЗ-шники (со своим проектом), и чешут репы - в стальную трубу с проводами нужно "врезать" стальные коробки (обеспечивающие удобство измерений).. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 14:44 |
|