Добрый день!
Прошу помощи в вопросе. Была смонтирована новая линия уличного освещения автомобильной дороги. Включение/отключение освещение осуществляется от фотореле. Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы. Каждый вечер, при наступлении сумерек, вместо включения, отрубает автомат, при том каждый раз произвольный QF2, QF3 или QF4 и вместе с одним из однофазных соответственно QF1. После включения автоматов освещение зажигается и горит до утра, вечером происходит повторение. Подскажите пожалуйста, где копать. Неправильно настроена аппаратура автоматики, выход из строя фотореле или контакторов или вообще КЗ на линии может быть? Сообщение отредактировал Incertum - 3.9.2024, 9:18 |
|
|
|
3.9.2024, 12:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Освещение светодиодное ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.9.2024, 13:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я думаю, у вас скоммуниздили переключатели SA1 и SA2, указанные в спецификации. Потому и вся потетень началась.. )
|
|
|
3.9.2024, 13:52
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532 |
Освещение светодиодное.
Переключатели на месте. Ничего из щита не воровали |
|
|
|
Гость_случайный_* |
3.9.2024, 15:11
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
3.9.2024, 15:49
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы... Мой старенький и изрядно помутневший хрустальный шар подсказывает следующую версию:Осенью 2023 г., сразу после успешной сдачи линии в эксплуатацию, в светильниках постепенно стала скапливаться влага (конденсат). Зимой 2023-2024 гг. эта влага замёрзла и никак себя не проявляла, т.к. лёд является хорошим изолятором. С наступлением весны 2024 г. лёд в светильниках растаял и начались проблемы. При первом включении уличного освещения происходит просушка всех токопроводящих дорожек, но некоторые автоматы при этом всё же успевают отключиться. Случайный характер происходящих отключений является веским подтверждением этой бредовой (на первый взгляд) гипотезы. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.9.2024, 16:09
Сообщение
#7
|
Гости |
Мой старенький и изрядно помутневший хрустальный шар подсказывает следующую версию: Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами. Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит. |
|
|
|
3.9.2024, 21:38
Сообщение
#8
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з.
-------------------- |
|
|
||
3.9.2024, 21:48
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
В некоторые драйвера для уменьшения пусковых токов ставят термисторы.
-------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
4.9.2024, 8:16
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
4.9.2024, 13:54
Сообщение
#11
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532 |
Гарантия была? К сожалению объект еще сдается заказчику и он его соответственно не принимает из-за проблем с освещением Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами. Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит. Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали. Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з. На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи. С учетом установленного контроллера, попробуем разнести включение с задержкой включения каналов. Сообщение отредактировал Incertum - 4.9.2024, 13:58 |
|
|
||
Гость_Гость_* |
4.9.2024, 14:31
Сообщение
#12
|
Гости |
Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали. Извольте: Изначально ответственнее надо подходить к выбору подрядчиков. И даже приличных, с виду, подрядчиков надо постоянно контролировать на всех этапах. жизнь сейчас такая, к сожалению п.с. Из классиков на тему сабжа: - говорил ему Балда с укоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с) |
|
|
4.9.2024, 14:46
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи Измеритель качества электроэнергии или просто осциллограф могут помочь. Импульс нужно ловить при холодном включении светильника, т.е. по крайней мере несколько часов светильник был выключен. Именно это подтверждает ваше утверждение в теме, что один из автоматов в линии срабатывает по к.з., но тут же можно его взвести и до выключения линия работает - при включении конденсаторы начинают заряжаться, но тут автомат в цепи срабатывает по сверхтоку, повторное включение происходит на горячую, уже без пусковых токов. З.Ы. Кстати, как-то в "электрожурнале" читал, что созданы промежуточные RND-реле, которые встраивают в светильники для создания случайной(рандомной) временной задержки на n-периодов сети именно для разнесения по времени включения в длинных сетях освещения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.9.2024, 15:02 -------------------- |
|
|
4.9.2024, 16:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Лучше бы что-то умное написали. Для чего вы подключили последовательно контакты реле освещенности и контакты контроллера. Кто схему разрабатывал ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.9.2024, 17:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги! Минуточку внимания:
...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года... До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
4.9.2024, 19:13
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2024, 19:47
Сообщение
#17
|
Гости |
Уважаемые коллеги! Минуточку внимания: До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними. А с чего вы взяли, что там виноваты пусковые токи? От ТСа инфы хрен да чуть-чуть Устроили сеанс гадания интернетные ясновидцы, блин... |
|
|
4.9.2024, 20:16
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
5.9.2024, 11:02
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Подскажите пожалуйста, где копать... Демонтировать все светильники и сушить! Проверено лично, как в "герметичных" LED-светильниках наружного исполнения и соответствующего класса с течением некоторого времени скапливалась вода (конденсат).-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
5.9.2024, 19:13
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
С водой согласен, но неужели за долю секунды внутренности светильников так подсыхают, что повторное взведение АВ спасает ситуацию.
А может вода дополняет пусковые токи, которые резко уменьшаются при повторном включении? -------------------- |
|
|