Добрый день,
Подскажите пожалуйста, если на наконечники ншви2 указано сечение, например 4, означает ли это , что обжать получится максимум 2 провода сечением 2 квадрата каждый? И если мне необходимо сделать опресовку двух проводов сечением 4 кв каждый, то нужно смотреть в сторону наконечника ншви2 8кв? Спасибо заранее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ншви(2) обжимают два провода указанного сечения, т.е. в вашем случае два провода по 4 кв.мм каждый.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Наконечник IEK НШВИ(2) 2.5- 12
два провода 2.5 длина втулки 12 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.9.2024 Пользователь №: 62558 ![]() |
Спасибо большое за информацию.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что, на сайтах производителей этого не пишут?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |