Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Срабатывает УЗО (не сразу)

Antон
сообщение 23.10.2024, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



Добрый день, в щитке (в квартире) (есть еще автомат на лестничной) первым поставили УЗО Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 63А 300мА GENERICA

На кухне стоит выключатель двойной (включает свет над столом кухни и вторая клавиша свет в зале). Проводка новая.

При нажатии на одну (правую) клавишу 3 раза выбивает узо. При нажатии на левую 8 раз тоже самое. больше никаких аномалий. Автомат на свет не выбивает. спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2024, 10:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не играйте со светом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.10.2024, 11:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9108
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Опять гарик


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 23.10.2024, 11:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



я серьезно, если клавишу нажать 1 раз, потом на сл. день 1 раз и потом на сл. день 1 раз - выбьет, т.е. как будто накапливается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2024, 11:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2024, 11:01) *
Опять гарик

Гарик же вроде попрощался.

Цитата(Antон @ 23.10.2024, 11:03) *
я серьезно, если клавишу нажать 1 раз, потом на сл. день 1 раз и потом на сл. день 1 раз - выбьет, т.е. как будто накапливается

Ну нажали один раз, свет включился. Зачем на следующий день опять нажимать? Свет же горит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 23.10.2024, 12:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



нажал - включил свет, потом вечером нажал - выключил, на сл. день нажал -включил свет, потом выключил и на 3й раз узо срабатывает. если вы ничем не можете помочь,

зачем вы пишете всякую ерунду - пройдите мимо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2024, 13:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Мало информации, от того и вопросы такие.
Подозреваю, что в щитке нейтраль(рабочий ноль) кабеля на эту группу освещения посажен мимо выходной клеммы(N) УЗО, либо где-то перепутаны жилы нейтрали и заземления, в щитке, распредкоробке или в светильнике(светильниках).

Зачем в квартиру ставить УЗО на диф.ток в 300мА, другой вопрос. Явно ошибка с нулями. Такой на вводе на дачный участок с кучей хозпостроек ставят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 23.10.2024, 13:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



я без претензий

мне (я заказчик) в квартире делали ремонт, проводку по потолку пустили. щиток сразу сделали (фото загрузил)

и сотв. до натяжного потолка света практически не было - пара 200 вт ламп накаливания в местах ремонта . и как мы поняли выбивало второй слева автомат очень редко так как лампы иногда выходили из строя (а может взрывались). диф-узо не выбивало при мне ( а так я не могу знать, ведь там не живу)

а теперь перед натягом потолка попросил потолочников все светодиодные повесить и проверить на выбивание. ну и они по разу везде пощелкали - все работает и натянули. а я прихожу вчера работу принимать и случайно один из выключателей (про который выше рассказывал) нажал и выбило, потом разобрался - одна клавиша на 3 , соседняя на 8 срабатывает узо...вот печаль теперь спрашиваю


фото не прикрепляется,хотя менее 1 мб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.10.2024, 14:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3901
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Antон @ 23.10.2024, 13:13) *
я без претензий

мне (я заказчик) в квартире делали ремонт, проводку по потолку пустили. щиток сразу сделали (фото загрузил)

и сотв. до натяжного потолка света практически не было - пара 200 вт ламп накаливания в местах ремонта . и как мы поняли выбивало второй слева автомат очень редко так как лампы иногда выходили из строя (а может взрывались). диф-узо не выбивало при мне ( а так я не могу знать, ведь там не живу)

а теперь перед натягом потолка попросил потолочников все светодиодные повесить и проверить на выбивание. ну и они по разу везде пощелкали - все работает и натянули. а я прихожу вчера работу принимать и случайно один из выключателей (про который выше рассказывал) нажал и выбило, потом разобрался - одна клавиша на 3 , соседняя на 8 срабатывает узо...вот печаль теперь спрашиваю


фото не прикрепляется,хотя менее 1 мб

Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайтк снова, но без ошибок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2024, 14:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Antон @ 23.10.2024, 13:13) *
прихожу вчера работу принимать и ...вот печаль теперь спрашиваю

Раз вчера, значит ещё не поздно. Вызывайте пускай проверяют, и пусть попытаются обосновать УЗО на 300мА.
Не удивлюсь, если изначально было поставлено УЗО на 30мА, начались сработки, и вместо того чтоб найти ошибку в монтаже, поставили на 300 мА, десятикратно зарубив защиту.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.10.2024, 14:12


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 23.10.2024, 14:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



вчера потолочники были, электрику делали 1,5 года назад. к сожалению.

узо и автоматы покупал я (то что просили ). проверить легко.

про входной УЗО на 300мА я все же не буду на 100% утверждать, но он слева направо стоит первым. далее идет Generica АВДТ32 С40, потом автомат на 16А. Вибивало до всей этой котовасии все таки его (третий слева а не как я написал второй)

поменять УЗО на автомат что мне дасть это????

Сообщение отредактировал Antон - 23.10.2024, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2024, 15:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Dimka1 @ 23.10.2024, 14:06) *
Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайте снова, но без ошибок.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.10.2024, 14:11) *
найти ошибку в монтаже



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 23.10.2024, 15:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antон
сообщение 24.10.2024, 15:46
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2024
Пользователь №: 62629



Тему прошу закрыть, предварительная причина в неисправности УЗО Generica- поставили iek временно, все работает пока. будем менять на что то получше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 1:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены