Срабатывает УЗО (не сразу) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает УЗО (не сразу) |
23.10.2024, 10:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
Добрый день, в щитке (в квартире) (есть еще автомат на лестничной) первым поставили УЗО Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 63А 300мА GENERICA
На кухне стоит выключатель двойной (включает свет над столом кухни и вторая клавиша свет в зале). Проводка новая. При нажатии на одну (правую) клавишу 3 раза выбивает узо. При нажатии на левую 8 раз тоже самое. больше никаких аномалий. Автомат на свет не выбивает. спасибо за помощь |
|
|
|
23.10.2024, 10:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не играйте со светом.
-------------------- |
|
|
23.10.2024, 11:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Опять гарик
-------------------- |
|
|
23.10.2024, 11:03
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
я серьезно, если клавишу нажать 1 раз, потом на сл. день 1 раз и потом на сл. день 1 раз - выбьет, т.е. как будто накапливается
|
|
|
|
23.10.2024, 11:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Опять гарик Гарик же вроде попрощался. я серьезно, если клавишу нажать 1 раз, потом на сл. день 1 раз и потом на сл. день 1 раз - выбьет, т.е. как будто накапливается Ну нажали один раз, свет включился. Зачем на следующий день опять нажимать? Свет же горит. -------------------- |
|
|
23.10.2024, 12:27
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
нажал - включил свет, потом вечером нажал - выключил, на сл. день нажал -включил свет, потом выключил и на 3й раз узо срабатывает. если вы ничем не можете помочь,
зачем вы пишете всякую ерунду - пройдите мимо |
|
|
23.10.2024, 13:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Мало информации, от того и вопросы такие.
Подозреваю, что в щитке нейтраль(рабочий ноль) кабеля на эту группу освещения посажен мимо выходной клеммы(N) УЗО, либо где-то перепутаны жилы нейтрали и заземления, в щитке, распредкоробке или в светильнике(светильниках). Зачем в квартиру ставить УЗО на диф.ток в 300мА, другой вопрос. Явно ошибка с нулями. Такой на вводе на дачный участок с кучей хозпостроек ставят. -------------------- |
|
|
|
23.10.2024, 13:13
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
я без претензий
мне (я заказчик) в квартире делали ремонт, проводку по потолку пустили. щиток сразу сделали (фото загрузил) и сотв. до натяжного потолка света практически не было - пара 200 вт ламп накаливания в местах ремонта . и как мы поняли выбивало второй слева автомат очень редко так как лампы иногда выходили из строя (а может взрывались). диф-узо не выбивало при мне ( а так я не могу знать, ведь там не живу) а теперь перед натягом потолка попросил потолочников все светодиодные повесить и проверить на выбивание. ну и они по разу везде пощелкали - все работает и натянули. а я прихожу вчера работу принимать и случайно один из выключателей (про который выше рассказывал) нажал и выбило, потом разобрался - одна клавиша на 3 , соседняя на 8 срабатывает узо...вот печаль теперь спрашиваю фото не прикрепляется,хотя менее 1 мб |
|
|
23.10.2024, 14:06
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
я без претензий мне (я заказчик) в квартире делали ремонт, проводку по потолку пустили. щиток сразу сделали (фото загрузил) и сотв. до натяжного потолка света практически не было - пара 200 вт ламп накаливания в местах ремонта . и как мы поняли выбивало второй слева автомат очень редко так как лампы иногда выходили из строя (а может взрывались). диф-узо не выбивало при мне ( а так я не могу знать, ведь там не живу) а теперь перед натягом потолка попросил потолочников все светодиодные повесить и проверить на выбивание. ну и они по разу везде пощелкали - все работает и натянули. а я прихожу вчера работу принимать и случайно один из выключателей (про который выше рассказывал) нажал и выбило, потом разобрался - одна клавиша на 3 , соседняя на 8 срабатывает узо...вот печаль теперь спрашиваю фото не прикрепляется,хотя менее 1 мб Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайтк снова, но без ошибок. |
|
|
23.10.2024, 14:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
прихожу вчера работу принимать и ...вот печаль теперь спрашиваю Раз вчера, значит ещё не поздно. Вызывайте пускай проверяют, и пусть попытаются обосновать УЗО на 300мА. Не удивлюсь, если изначально было поставлено УЗО на 30мА, начались сработки, и вместо того чтоб найти ошибку в монтаже, поставили на 300 мА, десятикратно зарубив защиту. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.10.2024, 14:12 -------------------- |
|
|
|
23.10.2024, 14:30
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
вчера потолочники были, электрику делали 1,5 года назад. к сожалению.
узо и автоматы покупал я (то что просили ). проверить легко. про входной УЗО на 300мА я все же не буду на 100% утверждать, но он слева направо стоит первым. далее идет Generica АВДТ32 С40, потом автомат на 16А. Вибивало до всей этой котовасии все таки его (третий слева а не как я написал второй) поменять УЗО на автомат что мне дасть это???? Сообщение отредактировал Antон - 23.10.2024, 14:39 |
|
|
23.10.2024, 15:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайте снова, но без ошибок. найти ошибку в монтаже -------------------- |
|
|
23.10.2024, 15:40
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
спасибо
|
|
|
24.10.2024, 15:46
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2024 Пользователь №: 62629 |
Тему прошу закрыть, предварительная причина в неисправности УЗО Generica- поставили iek временно, все работает пока. будем менять на что то получше
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 14:58 |
|