Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
26.10.2024, 20:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Здравствуйте. Занимаюсь изменениями контура ЗУ. Почему при увеличении расстояния между измерительными электродами (токовый и потенциальный) сопротивление уменьшается а не возрастает? Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые. Закон Ома работает в обратную сторону? 🤔 самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая). подскажите пожалуйста как опытные эксперты
|
|
|
|
26.10.2024, 23:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Занимаюсь изменениями контура ЗУ... Сколько лет Вы занимаетесь такими измерениями?...Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые... Какими именно приборами?...самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая)... Это лоховские схемы измерений, которым нельзя тупо доверять! Наиболее точным методом измерений сопротивлений ЗУ является метод снятия (построения) кривой зависимости измеренного сопротивления от положения потенциального электрода, который достаточно подробно подробно изложен здесь (тыц)-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.10.2024, 1:40
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Стыдно говорить, не первый год занимаюсь. Просто столкнулся со скалистым грунтом. Меньше 4 Ом не получается выгнать, подстанции 10-110 кВ. Сослался на ПУЭ и сделал пересчёт по удельму сопротивлению грунта, тогда норму 0,5 Ом можно превратить в 5 Ом. Приборы МPI-520 и мост С. А 6462. Спасибо Вам большое за подсказку.
|
|
|
27.10.2024, 11:06
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Еще вопросик. А сопротивление измерительных проводов нужно учитывать. ( отнимать от полученных показаний)?
|
|
|
|
27.10.2024, 12:26
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Еще вопросик. А сопротивление измерительных проводов нужно учитывать. ( отнимать от полученных показаний)? Ага. На каждом проводе - бирка из лаборатории. "УПЛОЧЕНО" Загляните в паспорт прибора. Погрешность скока? Процента четыре? И каково влияние сопротивления проводов на результат? Я и говорю: не заморачивайтесь. Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2024, 12:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.10.2024, 18:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Стыдно говорить, не первый год занимаюсь... В руководствах по эксплуатации каждого из этих приборов есть описание методики поиска зоны нулевого потенциала, в которой должен быть потенциальный электрод (зонд) S для получения наиболее точного результата измерения сопротивления ЗУ....Приборы МPI-520 и мост С. А 6462... Прибор МPI-520: Прибор СА 6462: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.10.2024, 20:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Спасибо вам огромное. Завтра буду пробовать по этой схеме. Напишу что получилось.
|
|
|
|
29.10.2024, 9:00
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Добрый день. Измерил по данной однолучевой схеме.Подстанция 110/10 кВ 30х50 метров в периметре. Электрод вынес на 200 метров от ЗУ. Отступил 1/3 от расстояния и сделал 6 замеров в обе стороны по прямой от ЗУ и выносного электрода. Вот и намерил самое низкое сопротивление 2,72 Ом, но все равно в норму 0,5 Ом не входит. Буду ссылаться на удельное сопротивление грунта и делать пересчет.
У меня к вам вопрос: заземленная нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора как то может влиять на замер. Но естественно я измерял когда подстанция была в работе. Отключить мне бы ее никто не дал. А под напряжением или нет ЭУ влияет на замер? И самый главный вопрос: прошу прощения за тупость. Между чем и чем, точнее между какими электродами измеряет прибор? Немогу понять саму суть замера. Спасибо заранее. |
|
|
29.10.2024, 10:23
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Длинные провода могут влиять на результаты измерений, здесь правильно мерить четырехпроводным методом; раскидывать провода так, чтобы снизить наведенку. И частота измерительного тока не должна быть кратной 50 Гц.
Между чем и чем? Здесь соотношение между напряжением и током. Сообщение отредактировал Roman D - 29.10.2024, 10:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.10.2024, 12:16
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Руслан 1985! У меня нет слов, только одни мысли, но и те только матом! Кто Вас допустил к измерениям ЗУ ПС-110/10 кВ ?! Вы не знаете и не понимаете элементарных вещей!
Придётся Вам всё детально разжевать. ...Электрод вынес на 200 метров от ЗУ. Отступил 1/3 от расстояния и сделал 6 замеров в обе стороны по прямой от ЗУ и выносного электрода. Вот и намерил самое низкое сопротивление 2,72 Ом, но все равно в норму 0,5 Ом не входит... Руслан 1985, в результате этих измерений Вы обязательно должны построить кривую зависимости измереннного сопротивления ЗУ от положения потенциального зонда "S" и получить на этой кривой горизонтальный участок, среднее значение на котором и будет считаться истинным сопротивлением ЗУ:Видите, самое меньшее значение измеренного сопротивления ЗУ находится в точке, где потенциальный зонд "S" расположен ближе всего к ЗУ, а самое высокое значение измеренного сопротивления находится в точке, в которой потенциальный зонд "S" расположен ближе всего к токовому зонду "Н". При этом истинное значение сопротивления ЗУ находится в середине горизонтального участка кривой. Если у Вас нет горизонтального участка, значит нужно отнести токовый зонд "Н" ещё дальше, и повторить все измерения. И так делать до тех пор, пока не получите горизонтальный участок, свидетельствующий, что потенциальный зонд "S" находится в зоне нулевого потенциала. ...У меня к вам вопрос: заземленная нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора как то может влиять на замер. Но естественно я измерял когда подстанция была в работе. Отключить мне бы ее никто не дал. Естественно, эффективно заземлённая нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора влияет на результаты измерений сопротивления ЗУ. При этом измеренные значения получаются меньше, чем при отключенном ЗОН-110. Кратковременное отключение ЗОН-110 необходимо согласовать с вышестоящей диспетчерской службой. На работу ПС-110/10 кВ это не повлияет, однако персонал, выполняющий измерения сопротивления ЗУ, должен понимать, что на этом ЗУ в любой момент может появиться опасное для жизни напряжение, поэтому он должен строго соблюдать все меры безопасности при сборке схемы измерений и в процессе выполнения измерений. Если кого-нибудь (не дай Бог!) завалит, то ответственный руководитель работ получит срок....И самый главный вопрос: ...Между чем и чем, точнее между какими электродами измеряет прибор?... Прибор должен измерить сопротивление ЗУ, которе по закону Ома составляет: RЗУ= U/I. Ток I генерируется прибором и прикладывается между ЗУ (вывод "Е") и токовым зондом "Н". Наша задача как можно точнее измерить напряжение U между ЗУ (вывод "Е") и зоной нулевого потенциала! Вот для чего придуман весь этот геморрой с перемещением потенциального зонда - это нужно для поиска зоны нулевого потенциала, которую при слишком близком расположении токового зонда "Н" можно не заметить и получить недостоверные результаты измерений, которые при этом будут заведомо ниже истинного значения RЗУ, создавая иллюзию благополучия (что обычно и происходит).Если в результате всех измерений истинное сопротивление RЗУ ПС-110/10 кВ оказалось значительно больше требуемых Нормами 0,5 Ом как в Вашем случае, следует рассмотреть вопрос о переводе данной ПС-110/10 кВ на эксплуатацию с соблюдением требований к напряжению прикосновения в соотвествии с ПУЭ-7: Не буду цитировать все ссылочные пункты ПУЭ-7 по данному вопросу, надеюсь, сможете найти и изучить их самостоятельно. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.10.2024, 16:11
Сообщение
#11
|
Гости |
По вопросам складывается впечатление, что студент "плавает" на зачете..
имхо |
|
|
Гость_Гость_* |
30.10.2024, 5:49
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
30.10.2024, 12:11
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
30.10.2024, 15:18
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
А данная схема измерений подходит для всех классов напряжения ЭУ. И сезонные коэффициенты надо учитывать, делать перерасчёт?
Все спасибо за помощь. |
|
|