Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советом.
Я пытаюсь решить бытовой вопрос и обойтись малой кровью. Ситуация такая - нахожусь в частном секторе (село) дом., газа нет. Отопление от электро-котла на 9 кв. (включаю максимум 2 тэна: 6 кв.). В сети напряжение зимой слабое, я использую стабилизатор на 10 кв. Ресанта (помогает). Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение. Вот и нахожусь в поиске альтернативного питания, рассматривая инверторы до 8 кв. Я хочу сделать связку, что бы на выходе иметь 6 кв. В моем понимании схема такая: 1. Трансформатор (от усилителя) 390 w. Выходы: 90V, 44V, 36V, 18V. 2. Преобразователь с постоянного в переменный (если нужно купить). 3. Инвертер или другой аппарат. Это ГЛАВНЫЙ вопрос. Логика такая: если трансформатор выдает 90 вольт или 44, то нужен инвертер с разными входами и чем больше вольт тем ему легче работать? В этом вопросе я конкретно плаваю. Нужно четкое понимание. 4. Стабилизатор Ресанта 10 кв. (он по сути выполняет функцию инвертора?) 5. Котел. Вот такая схема будет работать? Бюджет 50.000 (максимум, нашкреб по всем сусекам). Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 18:51 |
|
|
|
30.10.2024, 19:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот такая схема будет работать? Не будет. Бюджет 50.000 (максимум, нашкреб по всем сусекам). Забудь от слова совсем. Буржуйка, вентилятор и дрова в помощь. p.s. готовый ДГУ на 10кВт стоит от 200 000 руб Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:35 |
|
|
30.10.2024, 19:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
|
|
|
30.10.2024, 19:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
30.10.2024, 19:42
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
|
|
|
30.10.2024, 20:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я рассматривал автомобильные инверторы до 8 кв. с 12V или 24. акамуляторные. Пусть мощность котла 8000 Вт Тогда ток от автомобильного 12v аккумулятора I=8000/12=667 Ампер (провода должны быть толщиной с сардельку) Емкость аккумулятора С=55А*ч Время работы Вашего котла от аккумулятора t=55/667=0.082ч=5мин. Буржуйки и т.д, не катят, хата 200 кв. При долговременном отключении питания придется на улице костер жечь, греться и жрачку варить, чтобы не замерзнуть и с голоду не умереть. Заготавливай на всякий случай дрова. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:52 |
|
|
30.10.2024, 20:26
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Пусть мощность котла 8000 Вт Тогда ток от автомобильного 12v аккумулятора I=8000/12=667 Ампер (провода должны быть толщиной с сардельку) Емкость аккумулятора С=55А*ч Время работы Вашего котла от аккумулятора t=55/667=0.082ч=5мин. Я не могу понять, где я допускаю ошибку в своем представлении. Пожалуйста, прошу быть терпеливым как с чайником. Хорошо, создадим задачу по другому. Нам нужно обеспечить потребителя 6 кв. Какое питание нужно для инвертора, кроме акамуляторов? В наличии имеем 90 v 42v 36v. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:28 |
|
|
|
30.10.2024, 20:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2024, 20:37
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
откуда Вы имеете это напряжение? Трансформатор от усилителя на 390 w. (Был усилок Денон х 1000). 3 выхода. Да, если инвертор будет выдавать 220v ( 8кв). и это напряжение заходит в стабилизатор. Не забываем, у нас есть стабилизатор на 10 кв. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:45 |
|
|
30.10.2024, 20:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
30.10.2024, 20:47
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Ну какие 390 w? Трансформатор должен быть не 390w, а на 6000 w (иметь такую же мощность, как у котла) Трансформатор от чего будет питаться? Пождите, зачем нам трансформатор на 6000w? Трансформатор включается в розетку. Вы наверное затрудняетесь понять мою логику. Нам нужно запитать инвертор, но не акамулятором. Это для начала. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:55 |
|
|
30.10.2024, 20:55
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Пождите, зачем нам трансформатор на 6000w? Трнсформатор включается в розетку. Ну Вы же вверху написали "Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение...." Дальше что Вы хотите сделать? Этот генератор нагрузить трансформатором? Если Да, то генератор заглохнет, т.к. его мощности не хватит для работы котла. |
|
|
30.10.2024, 21:00
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Вы наверное затрудняетесь понять мою логику. Оставьте пока генератор и котел в покое.
Нам нужно запитать инвертор, но не акамулятором. Это для начала. Пускаем ток через преобразователь, делаем из постоянного переменный, и имеем на выходе 3 вида напряжения. Этот ток должен быть источником питания для инвертора. Из инвертора выходит 8 кв., которые заходят в стабилизатор. Выйдет естественно меньше, но стабилизатор компенсирует. Генератор выполняет другую задачу. От него заходит в дом 2 кв. от них я отдаю на трансформатор 390w. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 21:07 |
|
|
30.10.2024, 21:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я не понимаю Вашу логику. Рисуйте схему, фоткайте и выкладывайте на сторонний ресурс, а сюда ссылку без http или ждите может кто другой разберется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 21:13 |
|
|
30.10.2024, 21:27
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Я не понимаю Вашу логику. Рисуйте схему, фоткайте и выкладывайте на сторонний ресурс, а сюда ссылку без http или ждите может кто другой разберется. Схема: Зачем нам нужен инвертор? Чтобы получить из него 220 вольт. и 8 кв. мощности. Берем инвертор с 12V на 220 ( Какой нибудь W8000) (Они разные). Какое питание нужно для инвертора? Автомобильный акамулятор (или несколько на 24V), но мы его НЕ РАССМАТРИВАЕМ как источник питания. Мы рассматриваем питание поступающее от трансформатора которое заходит в инвертор через преобразователь из постоянного в переменный. Выход из трансформатора это ведь постоянный ток. Я правильно мыслю? Вот и вся логика. В итоге бесперебойно запитывается инвертор и выдает свои 8 кв. |
|
|
30.10.2024, 21:31
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2024, 21:35
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Нет. Переменный. Трансформаторы на постоянном токе не работают. Значит преобразователь на хрен не нужен. У меня в помощниках, старый дедушка электрик. (Крайне заинтригован, что я скомбинирую), вот когда я обратился к нему с этой схемой, он и сказал за преобразователь, что возможно нужен. |
|
|
30.10.2024, 21:39
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Значит преобразователь на хрен не нужен. У меня в помощниках, старый дедушка электрик. (Крайне заинтригован, что я скомбинирую), вот когда я обратился к нему с этой схемой, он и сказал за преобразователь, что возможно нужен. котел (6кВт/~220В) -> инвертор (6кВт ~220В/-12В) -> дальше от чего запитываем? Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 21:40 |
|
|
31.10.2024, 8:08
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
котел (6кВт/~220В) -> инвертор (6кВт ~220В/-12В) -> дальше от чего запитываем? Благодарю вас! Вы поняли меня. Ребята, помогите пожалуйста подкорректировать мое представление в этой области. Дедуля сказал так - Рома, ты не электрик, потому не знаешь тонкостей. Ты с уровня электроники хочешь решить вопрос электричества. Идею уважаю, и руки не отбиваю. Нужно разбираться. дальше от чего запитываем? Вот, главный вопрос. Теперь, берем к примеру инвертор 8000W, (Инвертор автомобильный 12 220В, 8000 Вт. EASun Electric). Задача состоит в том, чтобы его запитать без АКБ. 1.Нужно понять входные требования. Я не могу найти документацию. Как мы понимаем, у него широкий диапазон входов напряжения. Интернет магазины детальные характеристики не выкладывают. Сколько ампер ему нужно на вход? 2. Мы имеем 90V с трансформатора, это 4, 3 амперы. Нужно понять какой прибор использовать, чтобы сбалансировать подаваемое напряжение. Дед говорит - выпрямитель. Я начал искать, но мне в выдаче только страницы с стабилизаторами. Кстати, если получится с 90V поднять до 150-160V, то это напряжение можно пустить на стабилизатор, и 3 кв, уверен , я получу. Ресанта подхватывает от 140V. В морозы при включении двух тэнов (6 кв.) обычная просадка от 146-160V, показывает выход 190-210V. Работает (три зимы уже). |
|
|
31.10.2024, 8:09
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
|
|
|