ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
|
31.10.2024, 13:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? ... 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? "Косинус фи"- это параметр не генератора, а его нагрузки. Какую нагрузку подключите, такой и будет "косинус", и от генератора это вообще никак не зависит. И непонятно ни разу, что имеют в виду афтары генератора, означая на нём кос фи=0,8. Он должен выдавать свою полную мощность 1250 кВА даже если нагрузка потребляет 0 кВт из-за кос фи=0. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
31.10.2024, 14:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Понятно, что косинус фи определяется нагрузкой, вопрос был про другое.
Кстати, про то, что у генератора рабочий режим - это режим с номинальным косинусом фи, отличным от 1, я прочитал на этом форуме. Писал про это пользователь "Ваня Иванов". Сообщение отредактировал U_gene - 31.10.2024, 14:26 |
|
|
31.10.2024, 15:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ну, у Вани Иванова манечка писать про всё и везде. А будет это сивый бред или что толковое - это как повезёт, вероятнее первое.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
31.10.2024, 15:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7300 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Островной режим видимо- автономный.
У вас для параллельной работы ГПУ использована система синхронизации частоты? Понятно, что косинус фи определяется нагрузкой, вопрос был про другое. Кстати, про то, что у генератора рабочий режим - это режим с номинальным косинусом фи, отличным от 1, я прочитал на этом форуме. Писал про это пользователь "Ваня Иванов". В основном косинус фи источника зависит от характера нагрузки, но нельзя забывать и о собственном косинусе фи генератора, т.к. часть мощности тратится на создание эл.магнитного поля самого генератора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
31.10.2024, 16:07
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Я так понимаю, вспоминая курс Электрические машины, которые я изучал 30 лет назад, генератор должен синхронизироваться с сетью по частоте, фазе и напряжения (последнее не критично).
Островной режим - это автономный режим. Поставщик ГПУ не рассказывают про свои ноу-хау, как я понимаю, они продавцы, и их технические знания находятся примерно на моём уровне. "Работает, не трогай". А мне бы понять, как это всё будет функционировать. Я так понимаю, что в параллельном режиме реактивку можно тянуть из сети, а на генераторе выставить тот самый косинус=1. Но, это мои измышления, а хотелось бы услышать ответы профи. |
|
|
31.10.2024, 16:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В основном косинус фи источника зависит от характера нагрузки, но нельзя забывать и о собственном косинусе фи генератора, т.к. часть мощности тратится на создание эл.магнитного поля самого генератора. Обычно этим можно пренебречь по сравнению с мощностью нагрузки. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
31.10.2024, 16:44
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Обычно этим можно пренебречь по сравнению с мощностью нагрузки. Меня смущает то, что поставщики клянутся, что обеспечат косинус =1. Без пояснений. Моих скромных познаний хватает на то, чтобы зародить в себе сомнения. Тенью проносятся воспоминания про синхронные генераторы, которые устанавливаются для коррекции косинуса. И то, что в островном и параллельном режиме это работает по разному. |
|
|
31.10.2024, 17:25
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). К косинусу нагрузки ни какого отношения не имеет.
Принято измерять коэффициент мощности в дробных значениях, не превышающих 1, где 1 — это 100% (то есть из всей заявленной мощности генератора 100% приходится именно на активную её составляющую). Значение косинуса фи важно при выборе генераторной установки, так как оказывает прямое влияние на работу подключённых потребителей. Чем выше показатель косинуса фи, тем большую активную (рабочую) мощность может отдать генератор потребителям при равных показателях номинальной мощности. Согласно принятым стандартам типовых оценок качества энергопотребления, показатель косинуса фи от 0,8 до 0,95 считается хорошим, а от 0,95 до 1 — отличным. Реальная активная (полезная) мощность, в данном случае, которую генератор может отдать в сеть без перегрузки, 1250 х 0.8 =1000 кВт. Косинус генератора при параллельной работе и при автономной (островной), не меняется, это внутренняя величина зависящая от конструкции генератора. Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.10.2024, 18:17 |
|
|
31.10.2024, 17:47
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). Принято измерять коэффициент мощности в дробных значениях, не превышающих 1, где 1 — это 100% (то есть из всей заявленной мощности генератора 100% приходится именно на активную её составляющую). Значение косинуса фи важно при выборе генераторной установки, так как оказывает прямое влияние на работу подключённых потребителей. Чем выше показатель косинуса фи, тем большую активную (рабочую) мощность может отдать генератор потребителям при равных показателях номинальной мощности. Согласно принятым стандартам типовых оценок качества энергопотребления, показатель косинуса фи от 0,8 до 0,95 считается хорошим, а от 0,95 до 1 — отличным. Реальная активная (полезная) мощность в данном случае 1250 х 0.8 =1000 кВт. Согласно требованиям, потребитель 0,4кВ должен держать косинус 0,94. Тот, у кого граница 6-10кВ - 0,93. Спасибо, конечно, за ответ. Но, вопросы у меня все остались. |
|
|
|
31.10.2024, 18:25
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Согласно требованиям, потребитель 0,4кВ должен держать косинус 0,94. Тот, у кого граница 6-10кВ - 0,93. Спасибо, конечно, за ответ. Но, вопросы у меня все остались. Косинус 0.94 - 0.93, это косинус нагрузки, которого должен придерживаться потребитель, к косинусу генератора отношения не имеет. Прочитайте ещё раз, я вносил дополнения. Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.10.2024, 18:31 |
|
|
31.10.2024, 19:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Меня смущает то, что поставщики клянутся, что обеспечат косинус =1. Без пояснений. Надеюсь, для вас не новость, что тупорылых дебилов вокруг больше, чем хотелось бы. Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). К косинусу нагрузки ни какого отношения не имеет. Дас ист фантастиш! (с) из кина про любов. Предыдущую свою фразу повторять не буду. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
31.10.2024, 20:42
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Писал про это пользователь "Ваня Иванов". Если так, то должны были видеть сколько раз этот ванятка был послан нормальными людьми. И куда -------------------- |
|
|
1.11.2024, 8:03
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
1.11.2024, 8:07
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
1.11.2024, 8:12
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
1.11.2024, 8:12
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
1.11.2024, 8:17
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Надеюсь, для вас не новость, что тупорылых дебилов вокруг больше, чем хотелось бы. Дас ист фантастиш! (с) из кина про любов. Предыдущую свою фразу повторять не буду. Чукча, он и в Африке - чукча!!! Кроме ругани сказать больше нечего? Про Африку повторять не буду! Жду чего нибудь по существу.. |
|
|
1.11.2024, 8:31
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
1.11.2024, 8:32
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 1:54 |
|