gomed12
сообщение 6.11.2024, 11:08
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7253
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Хорошо подойдут ИБП двойного преобразования (онлайн, online).
Это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю.
По мощности необходимо брать с запасом, не менее 3 кВА.

К сказанному могу добавить, сперва желательно попробовать выполнить рекомендации в #7.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.11.2024, 15:43
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 481
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Во-первых, желательно пару трупиков таки отнести в любой ремонт быттехники хотя бы на предмет диагностики - а там и посоветовать могут решение проблемы.
2 - многие стабилизаторы по крайней мере в спецификациях имеют время реакции 10мс - то есть срабатывают чуть ли не быстрее, чем изменится напряжение) Но сам не проверял, да и что именно в Вашем магазине будет - дядюшка Хэ знает.
3 - проще всего попробовать с реле напряжения, только такое, чтоб по высокому отключалось за 0,1с или быстрее. Тоже - проверить или брать бренднейм. Или с сапрессором/варистором на 360Вп, врубленным прямо в сеть - если выбьет, то проблема в выбросах.
4 - я бы перед светильниками поставил NTC на 5..10А, сапрессор на 360Вп, диодный мост на 20А с радиатором и электролит на 1000мкФ/350..450В. Это б-м защитит и от выпросов и от просадок.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2024, 11:08) *
Хорошо подойдут ИБП двойного преобразования (онлайн, online).
Это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю.
По мощности необходимо брать с запасом, не менее 3 кВА.

К сказанному могу добавить, сперва желательно попробовать выполнить рекомендации в #7.

Такое будет стоить в разы дороже просто хороших надёжных светильников + РН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.11.2024, 16:53
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



При цене светильников 2 - 3 тыс.руб, нет смысла заморачиваться с УПС и аккумуляторами вообще, дешевле запас светильников иметь, как раньше лампочек.
Если все 25 светильников в одной однофазной линии и включаются одним выключателем(пускателем), можно попробовать разбить светильники на 4-5 групп и включать их по каскадной схеме контакторами, врезаемыми прямо в кабель между светильниками групп.
Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. А цена вопроса пара тысяч на четыре модульных одно-двух полюсных контактора и клеммные коробки для них.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.11.2024, 18:08
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 481
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.11.2024, 16:53) *
Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках.

С чего бы? Драйверы начинают работать с заметной задержкой относительно установления высокого напряжения как правило. А даже если и сразу - то работа при пониженном сетевом - это стандартный режим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 7.11.2024, 11:12
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(HellVidge @ 5.11.2024, 23:50) *
Светильники стоят HB-UFO 50W ip65 всего 25 таких штук, .

Светильники FOTON FL HB-UFO 50W ip65? если да, то по информации в интернете при цене 1030-1195 руб для промышленного светильника это очень бюджетный вариант, соответственно и качество.
Что подразумевается под "отвалился конденсатор"? механически? если да, то вот вам и объяснение качества сборки светильников (пайка).
Если все написанное верно, то самой верное решение - замена светильников на более качественные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 7.11.2024, 18:11
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 481
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(pvm @ 7.11.2024, 11:12) *
Что подразумевается под "отвалился конденсатор"? механически? если да, то вот вам и объяснение качества сборки светильников (пайка).

Ага, от просадок распаялась пайка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellVidge
сообщение 8.11.2024, 14:53
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.11.2024
Пользователь №: 62664



Освещение разбито на 7 групп, и по поводу светильников, как уже написали, есть смысл менять на более качественные, с большой вероятностью моргание останется, но так, что бы они перегорали при этом, скорее всего нет. Норм светильники посоветовали фирмы Gauss. Все убитые светильники сниму и проверю, что не так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 8.11.2024, 17:44
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(zoog @ 7.11.2024, 18:11) *
Ага, от просадок распаялась пайка.

читаем внимательно; "..качество сборки светильников.." где тут хоть слово о просадках напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 13:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены