![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хорошо подойдут ИБП двойного преобразования (онлайн, online).
Это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю. По мощности необходимо брать с запасом, не менее 3 кВА. К сказанному могу добавить, сперва желательно попробовать выполнить рекомендации в #7. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Во-первых, желательно пару трупиков таки отнести в любой ремонт быттехники хотя бы на предмет диагностики - а там и посоветовать могут решение проблемы.
2 - многие стабилизаторы по крайней мере в спецификациях имеют время реакции 10мс - то есть срабатывают чуть ли не быстрее, чем изменится напряжение) Но сам не проверял, да и что именно в Вашем магазине будет - дядюшка Хэ знает. 3 - проще всего попробовать с реле напряжения, только такое, чтоб по высокому отключалось за 0,1с или быстрее. Тоже - проверить или брать бренднейм. Или с сапрессором/варистором на 360Вп, врубленным прямо в сеть - если выбьет, то проблема в выбросах. 4 - я бы перед светильниками поставил NTC на 5..10А, сапрессор на 360Вп, диодный мост на 20А с радиатором и электролит на 1000мкФ/350..450В. Это б-м защитит и от выпросов и от просадок. Хорошо подойдут ИБП двойного преобразования (онлайн, online). Это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю. По мощности необходимо брать с запасом, не менее 3 кВА. К сказанному могу добавить, сперва желательно попробовать выполнить рекомендации в #7. Такое будет стоить в разы дороже просто хороших надёжных светильников + РН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При цене светильников 2 - 3 тыс.руб, нет смысла заморачиваться с УПС и аккумуляторами вообще, дешевле запас светильников иметь, как раньше лампочек.
Если все 25 светильников в одной однофазной линии и включаются одним выключателем(пускателем), можно попробовать разбить светильники на 4-5 групп и включать их по каскадной схеме контакторами, врезаемыми прямо в кабель между светильниками групп. Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. А цена вопроса пара тысяч на четыре модульных одно-двух полюсных контактора и клеммные коробки для них. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. С чего бы? Драйверы начинают работать с заметной задержкой относительно установления высокого напряжения как правило. А даже если и сразу - то работа при пониженном сетевом - это стандартный режим. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Светильники стоят HB-UFO 50W ip65 всего 25 таких штук, . Светильники FOTON FL HB-UFO 50W ip65? если да, то по информации в интернете при цене 1030-1195 руб для промышленного светильника это очень бюджетный вариант, соответственно и качество. Что подразумевается под "отвалился конденсатор"? механически? если да, то вот вам и объяснение качества сборки светильников (пайка). Если все написанное верно, то самой верное решение - замена светильников на более качественные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2024 Пользователь №: 62664 ![]() |
Освещение разбито на 7 групп, и по поводу светильников, как уже написали, есть смысл менять на более качественные, с большой вероятностью моргание останется, но так, что бы они перегорали при этом, скорее всего нет. Норм светильники посоветовали фирмы Gauss. Все убитые светильники сниму и проверю, что не так.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |