плавится УЗО , ГОРИТ УЗО снизу как на фото помогите как быть

нубиквэлектрике
сообщение 16.11.2024, 16:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2024
Пользователь №: 62793



проводка алюминевая ,2 автомата на квартиру (однушка) на первом только коридор и туалет с ванной ,на втором (который горит )все остально тоесть 4 розетки и свет в комнате и кухне,я в электрике нуб ,но догадываюсь что плавится ав из за сильной напруги (хотя и когда мало что включенно может искрить)да искрило пару раз трещала тоесть ,я подкручивал контакт ,но помогало не на долго и вот он сплавился ,поставил новый такой же на с16 ,но думаю дело было не в "бобине" как говорится ,подскажите эксперты как боротся с этим (я конечно и нуб в электрике но все же азы немного знаю)перераспределять нужно на 2 автомата или еще что жду всех коментов
п.с. поменял автомат вроде все норм,но почему то один раз свет на кухне моргал

заранее извиняюсь что АВ называю УЗО я не электрик и не силен в терминах,всем спасибо кто поможет

Сообщение отредактировал нубиквэлектрике - 16.11.2024, 21:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2024, 16:44
Сообщение #2





Гости






Это не узо. АВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.11.2024, 17:00
Сообщение #3





Гости






Цитата(нубиквэлектрике @ 16.11.2024, 16:27) *
... 2 автомата узо на квартиру ...
но догадываюсь что плавится узо из за сильной напруги ...

1. "... 2 автомата узо на квартиру ..." - забудьте об УЗО, нет их у Вас! Есть обычные автоматические выключатели с характеристикой "С"!
2. "... но догадываюсь что плавится узо из за сильной напруги ..." - нет! Плавится из-за слабого контакта в месте подключения отходящего провода или внутри автомата (бывает заводской дефект). Простое затягивание зажимного контакта не выход! Провод нужно достать провод из зажима, зачистить (возможно наличие грязи и копоти), внимательно осмотреть - возможно попадание под зажим изоляции провода.
3. Возможно требуется замена автомата (см. П 2).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены