Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает входной автомат. , Помогите!

ReQuiemAeternam
сообщение 20.11.2024, 17:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2024
Пользователь №: 62802



Доброго времени суток. В электрике я чайник конкретный, поэтому сам решить вопрос не могу.
Что мы имеем- одну фазу, заведенную в каркасный дом. Там стоит щиток во главе с вводным автоматом на 40ампер. Из электроприборов работает пару лампочек и электрокотел.Так вот, когда повышаешь температуру нагрева с 40 до 55 градусов, то происходит вырубание вводного автомата. На 45 градусах тянет спокойно, ничего не вылетает. В самом котле есть фишки, переключая которые задаешь диапазон от 2 до 12 квт. Я выставил его на 8 квт. Так же стоит стабилизатор напряжения общий на 20 кВт. Электрик, который ставил автомат сказал, что он качественный. Когда трогаешь щиток в районе вводного автомата-чувствуется участок теплее, чем другие автоматы.
Или как вариант повышать температуру котла планомерно, а не сразу на 15 градусов и более?
И еще такой момент провод со столба заходит в маленький садовый домик -там стоит счетчик и мини-щиток, и там автоматы на 15 или 16 Ампер, а потом из этого домика уже в каркасный дом идет провод. Я честно говоря не знаю как и что там подключали электрики, но может и там автоматы поменять? Хотя их то не выбивает, хоть и менее мощные.

Сообщение отредактировал ReQuiemAeternam - 20.11.2024, 17:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.11.2024, 17:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Возможно слабая сеть и при большей нагрузке больше проседает напряжение и стабилизатор потребляет больше тока для компенсации, если котёл запитан через стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2024, 18:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



котел подключен прямо с вводного автомата? что за автомат?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 20.11.2024, 19:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(ReQuiemAeternam @ 20.11.2024, 17:04) *
В электрике я чайник конкретный, поэтому сам решить вопрос не могу.

Лучше поискать электрика на месте.
Форум вас только больше запутает, да и толковых спецов здесь не много... icon_sad.gif
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.11.2024, 20:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3027
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А точно автомат?
На что из трёх больше похож?

Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReQuiemAeternam
сообщение 20.11.2024, 21:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2024
Пользователь №: 62802



Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.11.2024, 20:46) *
А точно автомат?
На что из трёх больше похож?

Прикрепленное изображение

Первый вариант

Цитата(с2н5он @ 20.11.2024, 18:27) *
котел подключен прямо с вводного автомата? что за автомат?

Нет, на котле свой автомат, его не вышибает, а тот что вводной стоит (судя по чеку) IEK Armat 2п 6 кА 40 А С

Цитата(Sist @ 20.11.2024, 17:51) *
Возможно слабая сеть и при большей нагрузке больше проседает напряжение и стабилизатор потребляет больше тока для компенсации, если котёл запитан через стабилизатор.

Я так понимаю стабилизатор стоит перед всей сетью в доме, он на 20 квт.Но и до установки стаба, была такая же история.

А вообще для одной фазы 220 какое максимальное потребление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.11.2024, 23:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3027
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну не имея приборов, самое простое поменять автомат на новый. Тем более, что, как вы говорите, щиток рядом с автоматом тёплый, значит сам автомат много горячее. Если вовремя не протянуть клеммы любой качественный автомат начнёт греться, потом плавиться и гореть. А нагрев может существенно уменьшать ток срабатывания ведь по-сути в нём тепловая защита от перегрузки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
babrusya
сообщение 21.11.2024, 8:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2024
Пользователь №: 62614



1.если на котле выставить максимальную мощность меньше.: 6 кВт (50%), попробуйте, это поможет?
2.на котле какой автомат стоит, который не выбивает?
3.откройте, посмотрите что так греется в щитке: автомат, кабель, или другое

Сообщение отредактировал babrusya - 21.11.2024, 8:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 21.11.2024, 10:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(ReQuiemAeternam @ 20.11.2024, 17:04) *
когда повышаешь температуру нагрева с 40 до 55 градусов, то происходит вырубание вводного автомата. На 45 градусах тянет спокойно, ничего не вылетает. В самом котле есть фишки, переключая которые задаешь диапазон от 2 до 12 квт. Я выставил его на 8 квт.

как вариант: похоже, вырубает тепловое реле автомата - когда установлено 40 град, вода успевает нагреться, а автомат нет, при уставке 55 град котел работает дольше (мощность при этом та же) и автомат при этом успевает разогреться до температуры срабатывания теплового расцепителя. Ну и правильно написали, надо проверить (протянуть) винты (клеммы) автомата, может греются из-за плохого контатка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 7:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены