Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления.

Леонид Осипенко
сообщение 21.11.2024, 2:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2024, 9:16
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_консультант_*_*
сообщение 21.11.2024, 13:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(Roman D @ 21.11.2024, 9:16) *
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает.
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт.
Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт.
Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид Осипенко
сообщение 22.11.2024, 3:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Цитата(Гость_консультант_* @ 21.11.2024, 20:20) *
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт.
Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт.
Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!"

Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_консультант_*_*
сообщение 22.11.2024, 11:33
Сообщение #5





Гости






Цитата(Леонид Осипенко @ 22.11.2024, 3:36) *
Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%.
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42%

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид Осипенко
сообщение 22.11.2024, 12:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Цитата(Гость_консультант_* @ 22.11.2024, 18:33) *
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42%

Спасибо, что ответили, но что то я сомневаюсь, что на табло выводится инфа по одной фазе. К примеру, на ДЭС200 выдаются по казатели по каждой фазе, либо на другом экране общие показатели. Здесь же, нет выводимых значений по каждой фазе, поэтому я сомневаюсь. Ведь нелогично показывать показатели на экране одной из трех фаз..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.11.2024, 13:10
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид Осипенко
сообщение 23.11.2024, 13:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Цитата(Roman D @ 22.11.2024, 20:10) *
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.

Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите?
Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.

Сообщение отредактировал Леонид Осипенко - 23.11.2024, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.11.2024, 0:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Чуда не бывает.
Дело в самой ДЭС и контроллере.
1. По назначению контроллер контролирует только одну фазу.
2. При подключении контроллера допущены ошибки.
3. Отсутствуют или не подключены ТТ на 2-х фазах.
4. Неправильно подключены ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид Осипенко
сообщение 25.11.2024, 5:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Цитата(Леонид Осипенко @ 23.11.2024, 20:21) *
Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите?
Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.

К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух. Есть какие нибудь мысли у кого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glaven
сообщение 25.11.2024, 12:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54106



Цитата(Леонид Осипенко @ 25.11.2024, 7:17) *
К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух. Есть какие нибудь мысли у кого?

смотреть трансформаторы тока на предмет может отвалился провод от них, может до контроллера не доходит. Показания по току идут с них. Показания по напряжению с регулятора напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.11.2024, 13:34
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Оборваные ТТ могут привести к пожару.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения